 要紧分部、分项工程的施工工艺、方法 ................... 8

 1 4.1 材料与设备的运输

 ................................ .......

 8 8

 4.2

  支座的安装

 ................................ .............

 9 9

 3 4.3 铝型材支架的制作及安装

 ................................. .

 9 9

 4 4.4 装饰施工工艺

 ...........................

 错误!未定义书签。

 5 4.5 电气施工工艺

 ................................ ..........

 11

 五

 施工部署及平面布置图 ................................ 17

 5.1

  施工预备

 ................................ ..............

 17

 2 5.2 施工平面布置

 ................................ ..........

 19

 六

 施工进度打算及工期保证措施 .......................... 20

 1 6.1 施工打算部署

 ................................ ..........

 20

 2 6.2 施工进度打算横道图

 ................................ ....

 20

 3 6.3 工期保证措施

 ................................ ..........

 20

 七

 要紧施工机具、材料、劳动力部署 ...................... 24

 1 7.1 施工机具型号、数量的配备及部署

 ........................

 24

 2 7.2 要紧材料与设备进场时刻部署

 ............................

 24

 3 7.3 劳动力部署

 ................................ ............

 25

 八

 施工重点、难点分析及应对措施 ......................... 26

 1 8.1 基础放线

 ................................ ..............

 26

 2 8.2 汽车吊装

 ................................ ..............

 26

 3 8.3 高空作业

 ................................ ..............

 27

 九

 成品及半成品爱护措施 ................................ 28

 9.1

  工厂制作成品爱护措施

 ................................ ..

 29

 9.2

  运输过程中成品爱护措施

 ................................

 30

 9.3

  工程材料储备爱护

 ................................ ......

 30

 9.4

  施工现场成品爱护

 ................................ ......

 32

 5 9.5 金属屋面爱护措施

 ................................ ......

 32

 十

 工程质量标准及质量保证措施 .......................... 34

 1 10.1 质量标准

 ................................ .............

 34

 2 10.2 项目质量治理体系

 ................................ .....

 34

 3 10.3 项目部成员质量职责

 ................................ ...

 34

 4 10.4 质量保证措施及质量操纵治理

 ...........................

 36

 十一

 现场安全施工及用电措施 ............................ 38

 1 11.1 安全治理方针和目标

 ................................ ...

 38

 2 11.2 安全治理制度

 ................................ .........

 39

 3 11.3 安全生产责任制

 ................................ .......

 40

 4 11.4 安全教育

 ................................ .............

 40

 5 11.5 安全用电措施

 ................................ .........

 41

 十二

 现场文明施工措施 .................................. 42

 1 12.1 文明施工目标

 ................................ .........

 42

 2 12.2 文明施工治理机构

 ................................ .....

 42

 3 12.3 现场治理原则

 ................................ .........

 42

 4 12.4 建立岗位责任制

 ................................ .......

 42

 5 12.5 文明施工措施

 ................................ .........

 42

 十三

 施工安全应急预案 ................................... 43

 1 13.1 实施细则

 ................................ .............

 43

 13.2

  培训和演练

 ................................ ...........

 44

 3 13.3 应急响应级别

 ................................ .........

 44

 4 13.4 应急响应

 ................................ .............

 45

 5 13.5 应急复原

 ................................ .............

 46

 6 13.6 现场急救措施

 ................................ .........

 46

 13.7

  善后工作

 ................................ .............

 49

 13.8

  事故报告

 ................................ .............

 49

 9 13.9 应急救援预案评审与改进

 ...............................

 50

 13.10

  现场重大危险源的确定与预防措施

 ......................

 50

  一

 编制依据及原则 1 1.1 编制依据

 本光伏发电系统施工方案依照专业分包合同、设计图纸、现行施工规范标准、房屋建筑强制性条文、建筑质量治理条例和答疑文件等编制而成。我公司按照施工承包合同的要求,将依照有关部门资料,以本方案为依据,制定更加完善、详尽的光伏发电系统施工方案。

 2 1.2 编制原则

 适用、经济、安全、合理 。

  3 1.3 执行标准及规范总汇

 《工程测量规范》

 GB50026-2007

 《钢结构设计规范》

 GB50017-2002

  《屋面工程质量验收规范》

 GB50207-2002

  《施工现场临时用电安全技术规范》

 JGJ46-2005

  《钢结构工程施工质量验收规范》

 GB50205-2001

  《建筑施工高处作业安全技术规范》

 JGJ80-91

  《建筑机械使用安全技术规范》

 JGJ33-2001

  《建筑施工安全检查标准》

 JGJ59-2018

  《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

 GB50300-2001

  《电气装置工程及验收标准》

 GB50303-2002

  《建筑装饰装修工程质量验收规范》

  GB50210—2001

  《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》 CECS85-96

  《铝合金建筑型材》

  GB/T5237-2000

  《碳素结构钢》

  GBT700-2006 《建筑用硅酮结构密封胶》

 GB16776-2005

 二 二

 工程概述 2.1 参建单位 业主单位:xxxxxxxxxx 能源开发 总承包单位:xxxxxxxxxx 2.2 工程简介 为落实国务院节能减排战略部署,加快太阳能光电技术的推广应用。xxxxxxxxxx 能源开发投资建设光电建筑示范项目,该项目为交钥匙项目。xxxxxxxxxx 能源太阳能 1.5MW 光电建筑示范项目,安装在沈煤鸡西隆丰矿山机械制造的六个屋顶上:南区南厂房 291.87KW,南区北厂房 304.56KW,北区东一号厂房 366.6KW,北区东二号厂房 296.1KW,北区西厂房北车间 43.2KW,北区西厂房南车间 198.72KW。xxxxxxxxxx 负责该项目的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。

 三 三

 项目治理 合同签定后至最终验收前,按下图(图 1)所示流程进行。

  图 1:工程建设业务流程图 3.1 成立项目组织 为保证该项目的顺利实施,项目立项后,xxxxxxxxxx 将成立高效的项目组织机构(见表 1),建立顺畅的和谐机制,项目组织机构具有项目治理、技术支持、

 质量操纵、和谐指挥等职责。项目组织由项目领导小组的统一指挥。

 项目组织机构 施工 单位 职务 负责人 职

 称 要紧职责 xxxxxxxxxx 项目经理

  工程师 项目的整体操纵 现场负责人

 工程师 负责项目的进度、质量、打算 技术负责人

  工程师 负责整个项目的技术工作 施工员

  助

 工 负责现场施工 安全员

 助

 工 负责项目安全 质检员

 助

 工 负责项目质量 预算员

 助

 工 负责项目预算,工程量申报 材料员

 助

 工 负责材料的进场、保管、发放 表 1:xxxxxxxxxx 能源太阳能光电建筑示范项目组织机构 3.2 项目治理目标

  通过项目组织机构所有成员的共同努力,保质量、保安全、保工期地把xxxxxxxxxx 能源太阳能光电建筑示范项目建设成精品工程,成为黑龙江省太阳能发电项目的典范。

 四 四

 要紧分部、分项工程的施工工艺、方法 1 4.1 材料与设备的运输

 该工程是一个小型太阳能并网发电系统工程,考虑到我们总包单位的办公地点在济南,离工程地点鸡西十分遥远,十分不利于整个工程项目的材料运输。为了便于工程施工,节约工程成本、缩短发货时刻,本工程的材料、设备的运输要紧通过物流公司运输,即要紧工程材料、设备直截了当让生产厂家通过物流公司发货至南宁,而太阳能电池组件的运输,由于数量较多、且产品较为贵重,考虑安全、快捷,我们将公司派专车负责运输,而零星材料从鸡西当地市场购买。

 材料、设备从厂家发出时,项目部的材料员将对材料、设备进行实时跟踪,

 了解材料、设备的具体到场时刻,以便做好接货预备。

 4.2 支座的安装

 厂房光伏发电系统所用的支座采采纳的是 6063-T5 铝合金材质,考虑到是新结构(见图 2),支座需要从铝型材生产厂家专门定做,支座做好后,我们将针对支座进行试安装,检查结构是否牢固。假如显现支座安装不牢固,我们将赶忙沟通设计人员对支座进行重新设计,以免阻碍工程进度。

 图 2:铝合金支座 3 3 4.3 铝型材支架的制作及安装

 本光伏发电系统的支架全部采纳轻型铝合金型材,同一规格、同一尺寸的支架数量较多,适合集中制作。依照本工程的制作与安装要求,所有的铝合金型材

 都必须采纳全新及没有缺陷的 6063—T5 材质,该材质必须选用符合国标、设计图纸的要求。铝合金型材的品牌必须是采纳通过报审品牌。我公司将在现场加工基地进行批量生产。加工成成品后运至楼顶安装,要紧采纳 304 不锈钢螺栓连接。

 4.3.1 操作工艺 4.3.1.1 放样、号料

  (1)熟悉施工图,如发觉有疑问之处,应与有关技术部门联系解决。副檩条我们将依照现场实际情形进行测量切割。

 (2)预备好做样板、样杆的材料,一样可采纳薄铁皮和小扁钢。

 (3)放样需要钢尺必须通过校验复核,合格后方可使用。

 (4)号料前必须了解原材料的材质及规格,检查原材料的质量。不同规格、不同材质的零件应分别号料。并依据先大后小的原则依次号料。

 (5)样板样杆上应用记号笔写明加工号、构件编号、规格,同时标注上孔直径、工作线、弯曲线等各种加工符号。

 (6)放样和号料应预留收缩量及切割需要的加工余量,切割机割缝宽度为4mm。

 (7)号料应有利于切割和保证零件质量。

 (8)本次号料后的剩余材料应进行余料标识,包括余料编号、规格、材质及炉批号等,以便于余料的再次使用。

 4.3.2.2 切割

  下料划线以后的铝型材,必须按其所需的形状和尺寸进行下料切割。本工程所用材料均为小规格型材,将全部采纳机械切割。切割时应注意以下要点:

  (1)单件锯切的构件,先划出号料线,然后对线锯切。成批加工的构件,可预先安装定位挡板进行加工。

  (2)锯切时,应注意切割断面垂直度的操纵。保证断面的光滑以及平坦。

 4.3.3.3 安装 方阵支架的布局应与设计一致,其倾角应符合设计要求。

 支架底座的水平度偏差应符合设计要求,支架的檩条应按设计进行安装,整齐统一。

 安装组件前,支架上所有连接螺栓应加防松垫片并拧紧,法兰螺母除外。

  图 3:太阳能支架布局图 4.4 电气施工工艺

 电气安装施工程序见图(见图 4)

 图 4:电气安装施工程序图

 4.4.1 太阳能电池组件安装技术方法 (1)安装前预备工作 安装组件前,应依照组件参数对太阳电池组件进行抽测检查,其参数值应符合产品出厂指标。

 一样测试项目有:开路电压与短路电流。

 由于厂家出厂的太阳能电池组件都为同一规格,同一方阵的组件无须选择,能够直截了当进行串联。组件安装完成后,将对每一组方阵的电压进行测量。

 (2)组件安装 组件在机架上的安装位置和排列方式应符合设计规定要求。

 组件固定面与机架表面不相吻合时,应用垫片垫平后方可紧固连接螺丝,严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合。

 组件与机架的连接螺丝应全部拧紧,按设计要求做好防松措施。

 组件在机架上的安装应整齐、统一,由于厂房结构要求的专门性(组件间隙要密封),组件之间没有通风间隙。

 组件安装时需要依照设计图纸连接好线路,每个串联回路应该铺设好到汇流箱体的线路.组件安装完成后,将对每一组方阵的电压进行测量。

 由于数量大时刻紧,我们将安排 3 个班组同时施工,每组 4 人,2 人安装 2人搬运。安装时要确保美观牢固。所有螺栓采纳 304 不锈钢并配法兰螺母。厂房太阳能电池组件安装如图(图 4):

 图 4:太阳能电池组件安装图 (3)光伏组件安装注意事项:

 ① 光伏发电系统在制造完成后,要运到现场进行安装。在运输中所有部件都要妥善包装。如组件等易碎物品要用木箱装运,以免损坏。

 ② 光伏组件为易损品,安装时要十分小心,专门在吊装时要做专门防护。用专用软吊带或制作吊笼。人工搬运时也要轻拿轻放。

 ③ 在阳光下安装时注意不要同时接触组件的正、负极,以免电击。必要时可用不透亮材料覆盖后再接线或安装。

 ④ 安装组件时要轻拿轻放,严禁碰撞、敲击,以免损坏。

 ⑤ 注意各太阳能电池组件极性不要接反。

 ⑥ 安装时,要幸免人员在光伏组件上操作,如专门需要时,要采取爱护措

 施。严禁在光伏组件上堆放工具和杂物。

 ⑦ 电器元件应保持通风、干燥、清洁。

 ⑧ 光伏组件安装完毕后应及时进行清洗,保持光伏组件表面的清洁。

  4.4.2

 桥架、导管安装

 (1)金属屋面上热镀锌电管安装,先将三元乙丙胶条将热镀锌电管包裹好,然后将镀锌电管放置在金属屋面上,使镀锌电管与屋面铝单板隔离,镀锌电管敷设至检修口。

  (2)室内桥架安装先依据施工图设计及桥架规格进行放线定位.确定好支架的固定位置,做好标记,然后依照测量尺寸用 3 号角钢制作桥架支架。

  (3)室内桥架安装采纳 3 号角钢制作的桥架支架。先将打好孔 3 号角钢焊接在墙面槽钢上,高度依照现场情形具体确定,焊接完成后,做防腐处理。每隔1.5m-2m 设个角钢固定点;然后用镀锌螺栓将桥架固定在角钢上。

 (4)桥架直线段连接应采纳连接板。用镀锌螺栓紧固,连接处应缝隙严密平齐。依照需要连接板两端的跨接线采纳不小于4mm²的铜芯软编织线。

 4.4.3 电缆敷设 (1)电缆敷设前作好技术交底,列出详细电缆表,表中注明每个回路电缆的型号、规格、走向、起始设备名称。

 (2)电缆敷设前应对电缆的电压等级、型号、规格等进行核实,满足施工图设计要求。绝缘层无扭曲、坏损等现象。并用 1000V 摇表进行绝缘检测,作好施工记录。

 (3)汇线箱到配电室直流配电柜的电缆,采纳交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,穿导管、桥架敷设。接线方式—为P(+)/N(一)。

 (4)交流配电柜到市电并网电缆,采纳交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆与市电母线连接,穿桥架敷设。接线方式为L1、L2、L3、N、PE。

 (5)电缆敷设到位后挂上统一规格的标识牌,对电缆的编号、走向必须写在标识牌上。

 (6)屋面光伏专用电缆先沿铝型材走线,用镀锌扎丝固定在铝型材上,光伏专用电缆分组聚拢后,沿桥架敷至屋面的汇流箱,汇流箱的出线再进入相应的光

 伏配电室。

 (7)电缆敷设完后,分回路进行相间、相地、相零绝缘测试,作好施工记录。

 4.4.4

 成套设备(汇流箱、配电柜、逆变器和辅助设备)安装 4.4.4.1 汇流箱安装 (1)设备进场的开箱检查,由建设单位、监理单位、总承包单位共同参加,核对清单所列设备的规格、型号、数量、附件、合格证、产品技术说明书等。应与实物相符,并符合施工图设计要求,方可填写设备进场检验报告。

 (2)依照现场需要,确定防雷接地与PE线连接接线方式装有电器元件的活动柜门,应以裸铜软编织线或者黄绿色接地线与接地的金属构架可靠连接。

 汇流箱与电池板连接线路需匹配,连接线牢固;各分线之间间距不低于 1cm,且线路标牌数字清晰。

 (3)汇流箱采纳室内式安装,箱体做防锈、防腐处理,防护等级为 IP65;工作环境-25℃~40℃环境温度;外饰铭牌采纳单独记号处理,方便以后爱护。

 (4)汇流箱依照现场情形,在屋顶上焊接槽钢或 4#角钢,采纳蹲装的形式安装在屋顶上。

 4.4.4.2 交、直流配电柜安装

 (1)设备进场的开箱检查,由建设单位、监理单位、总承包单位共同参加,核对清单所列设备的规格、型号、数量、附件、合格证、产品技术说明书等。应与实物相符,并符合施工图设计要求,方可填写设备进场检验报告。

 (2)交直流配电柜后侧距离墙壁为 1m左右,左侧或右侧距离墙壁为 1.2m 左右。

 (3)基础型钢安装。基础型钢为 14#槽钢,设备与槽钢采纳 M12 的镀锌螺栓固定。槽钢与预埋接地 40×4 镀锌扁钢焊接,接地点一样不得少于两点。

 (4)交、直流配电柜内设防雷系统,防雷接地与PE线连接,PE线与配电室内的接地装置连接。装有电器元件的活动柜门,应以裸铜软编织线与接地的金属构架可靠连接。

 (5)按交、直流配电柜系统图设计要求敷设电缆。引入配电柜内的电缆应排列整齐,编号清晰。

 4.4.4.3 逆变器安装

 (1)设备进场的开箱检查,由建设单位、监理单位、总承包单位共同参加,开箱后检查逆变器表面有无损害,型号规格与设计是否相符,用户手册、保修卡、合格证、产品配套部件是否齐全.检查合格后方可填写设备进场检验报告。

 (2)产品在搬运过程中。应幸免强烈振动、摔跌、磕碰,严禁将包装箱倒置。

 (3)逆变器后侧距离墙壁 1m左右。

 (4)基础型钢安装。基础型钢为 14#槽钢,设备与槽钢采纳 M12 的螺栓固定。槽钢与预埋接地 40X4 镀锌扁钢焊接,接地点一样不得少于两点。

 (5)直流柜到逆变器的电缆敷设。直流配电柜、逆变器在同一配电室内,两者距离要求较近。采纳交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,并对电缆作对应编号,接线方式为:P(+)/N(一)。

 (6)逆变器到交流配电柜的电缆敷设。交流配电柜、逆变器在同一配电室内,两者距离要求较近。采纳交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 ,并对电缆作对应编号,接线方式为:L1、L2、L3、N、PE。

 (7) 每台逆变器配有相同容量的独立的防雷系统,防止感应雷和操作过电压。在各级配电装置每组母线上安装一组避雷器以爱护电气设备。在各电缆进线柜内安装一组避雷器以爱护电气设备。

 4.4.4.4

 辅助设备安装(监控部分及数据采集部分)

 (1)依照甲方或设计需要要求,在甲方、施工方和供货方同时在现场调查的情形下选择监控位置与数据采集位置,做出相应调整。

 (2)电站监控系统及运算机系统接地网与主接地网分别独立设置接地网。

 4.4.5

 防雷接地

  (1)防直击雷

 光伏组件采纳支架直截了当接地的方式进行防雷爱护,太阳能光伏屋面的金属支架及其它金属构件均与厂房金属屋面做可靠连接。

  (2)防感应雷

 为防止感应雷对系统设备造成损坏,在汇流箱和交、直流配电柜内均需安装防雷爱护装置。

  (3)接地

 太阳能光伏并网发电系统中的直流部分采纳不接地系统;交流部分采纳TN

 —S系统,设有专用爱护接地线。所有电气设备金属外壳均做可靠接地。太阳能光伏并网发电接地系统与建筑物的接地系统采纳联合接地体.联合接地体接地电阻应不大于 0.5Ω。

 4.4.6

 升压并网

 交流配电柜与业主方提供的 10kV 箱变连接,通过箱变升压并网。光伏发电系统三相交流输出额定电压为 380V,50HZ。交流配电柜采纳交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆与 10kV 箱变连接。

 五

 施工部署及平面布置图

 5.1 施工预备

 施工前预备是顺利完成该工程的基础和保证,为使本工程质量达到合格标准,按工期完工,我公司将从签定合同起全力以赴投入到本工程的实施工作上去,充分做好各种预备,为本工程顺利施工奠定基础,确保工程高质、安全、按期完成。

 5.1.1 施工技术预备 (1)组织施工技术人员熟悉和学习图纸,了解设计上要求施工达到的技术标准、明确工艺流程。

 (2)进行图纸自审、会审等工作,做好施工图纸的会审记录。

 (3)施工前,依照图纸要求做好技术质量交底和安全施工交底工作。

 (4)组织各专业施工组共同学习图纸,商定施工中各专业工种的配合。

 (5)依照施工图纸的要求,编制本工程各分部分项工程的正式的施工方案,并组织有关施工人员进行方案交底。

 (6)依照施工图、预算定额、施工方案、施工定额等文件,编制施工图预算和施工预算,为施工作业打算的编制、机具配置打算和材料进场打算的编制、施工任务单和限额领料单的签发提供依据。

 (7)做好技术交底和培训,安排好实验工作。

 5.1.2 施工材料预备 (1)依照施工图纸,为施工中所需的各种物资资源的生产和供应情形、价格、品种及运输路线等进行详细调查。

 (2)依照施工方案的施工进度图和施工预算中的工料分析,编制工程所需的材料用量打算及材料进场打算,作为备料、供料工作和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。

 (3)依照材料需用量打算和进场打算,做好材料的申请、订货和采购工作,使打算得到落实。

 (4)依照材料需用量打算做好构配件的加工、翻样工作,并按施工平面布置图的要求做好堆放和保管工作。

 5.1.3 施工现场预备 (1)把握施工时期的气象资料,以便综合组织全过程的均衡施工,制定出雨天、大风天气的施工措施。

 (2)在施工前,对施工施工用电的电源等的供应情形作详细调查,包括、供电能力、线路距离、负荷、停电情形等。

 (3)接通电源,现场电工依照方案要求与安全操作规程敷设临时电线(杆),将电送至各个用电的地点。

 (4)按施工方案和施工平面布置图的要求,搭设工地办公用房,安排好其他生活设施和生产设施等。

 (5)布置好各材料堆场的位置,并依照材料、构配件的需用量打算组织其进场,按施工平面布置图中规定的地点堆放整齐,并做好材料的登记、编号、标识和爱护工作。

 5.1.4 施工队伍预备 (1)依照工程特点和施工进度打算的要求,确定各施工时期的劳动力需用量打算,并做好劳动力进场的预备工作。

 (2)依照各施工时期的劳动力需用量打算,组织安排好具体人员,确定具体的进场时刻,以保证施工的连续性。

 (3)对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育,教育工作树立“质量第一、安全第一”的思想,遵守有关施工和安全技术法规。

 (4)在大批施工人员进场前,必须做好后勤工作的安排,为职工的衣、食、住、行、医等给予全面考虑,且认真落实。

 5.1.5 作业条件预备

 (1)向各班组进行打算交底和技术交底,下达工程施工任务单,使各施工班组明确有关任务、质量、安全、进度等要求。

 (2)做好工作面的预备工作,检查道路、水平运输是否畅通,操作场所是否清理洁净等。

 (3)清查材料、构件的质量、规格、数量是否与设计相符,并将其运至施工指定的地点。

 (4)落实施工场外的运输道路。

 (5)编制施工打算,安排好施工程序,和谐好各工序及各专业间的配合工作。

 5.1.6、施工设备预备 (1)依照施工方案中确定的施工方法、施工机具、设备的要求和数量以及施工进度的安排,编制施工机具设备需用量打算,组织施工机具需用量打算的落实,确保按期进场。

 (2)依照施工机具的需用量打算,按施工平面布置图的要求,组织施工机具设备进场,机械设备进场后,按规定地点和方式布置,并进行相应的爱护和试运转等工作。

 (3)施工机具就位安装后,应对其进行试运转,同时通过公司有关部门的验收,方可进行使用。

 (4)施工机械应做好爱护保养,应定期对机械设备进行检查,发觉问题赶忙修理,确保施工机械安全正常运行。

 2 5.2 施工平面布置

 本工程在黑龙江省鸡西市,施工场地在沈煤鸡西隆丰矿山机械制造公司院内。

 (1)现场配备 50 吨汽车吊一台,负责太阳能电池组件、铝型材及其他材料的垂直运输。

 (2)所有工程材料、设备以及工具都存放在南区南厂房里。

  (3)施工现场使用的各种材料临时存放在便于垂直运输的位置。

 (4)因工作流淌性较大,工人都安排厂区邻近的民房内,另部分施工人员自行搭乘公交车来施工现场。

 (5)屋面材料的堆放依照屋面的承载能力分开放置。

 (6)现场其他布置依照现场情形而定。

 六

 施工进度打算 及工期保证措施

 1 6.1 施工打算部署

 开工日期:2012 年 5 月 15 日,竣工日期:2012 年 6 月 20 日。工期:35 天具体部署如下:

 6.1.1 结构工程部分

 第一操纵点:基础放线

  2 天 第二操纵点:支架工程完

  17 天 第三操纵点:电池组件安装完

 16 天 6.1.2 电气工程部分 第一操纵点:桥架安装与线缆敷设完

  10 天 第二操纵点:配电室设备安装与电气布线完

  10 天 第三操纵点:电气调试与运行

 10 天

  2 6.2 施工进度打算横道图

 见附件 1:xxxxxxxxxx 能源太阳能光电建筑示范项目施工进度打算 6 6. .3 3 工期保证 措施

 针对工程特点组建强有力的项目经理部,将工程列为重点工程来抓。成立工程抢建领导小组。

 公司选用技术素养高,稳固性好的精良队伍,不受春、夏季气候雨水较多的阻碍,确保工期。

 6.3.1 有效操纵阻碍工期的因素

 依照本工程的特点,为保证该工程项目能按打算顺利、有序地进行,并达到预定的目标,必须对有可能阻碍工程进度进行的因素进行分析,事先采取措施,尽量缩小实际进度与打算进度的偏差,实现对项目工期的操纵。阻碍该项目进度的要紧因素有资金因素、技术因素、材料和设备因素、人员因素、现场施工因素

 等,关于上述阻碍工期的诸多因素,我们将按事前、事中、事后操纵的原则,分别对这些因素加以分析、研究,制定计策,以确保工程按期完成。

 (1)资金保证 编制详细资金使用打算,周密合理的安排资金,做到专款专用,确保工地有充足的资金周转,确保工程的顺利进行。

 在整个施工过程中,预备一笔贮备资金,以应对可能发生的工地资金不足或资金划拨中显现的时刻差,决不因此而阻碍工期的安排。

  (2)技术保证

 ① 按照设计院审定的设计图纸,即时做好施工前的图纸设计确认工作。由本工程技术人员与设计院保持联系,即时解决图纸上所显现的设计问题以及调整设计偏差。

 ② 按照施工内容,尽快提出所需材料的采购表,以便于采购部门及时预备材料采购。

 ③ 对生产环节确定出工艺及工序文件,指定工艺标准。

 (3)材料、机具、设备供应 ① 要紧材料由公司采购部按照技术部门下达的材料采购清单,统一采购、统一调度、统一供应。制订详细的材料供应打算,将所需采购的物资按照施工的先后顺序,分轻重缓急进行材料采购,以保证材料的及时供应。

 ② 按照 ISO9001 质量保证体系,对材料的品质进行操纵,并逐项要求供应商提供所需之全部资料。幸免因材料不合格重新进货造成的工期延误。

 ③ 同材料生产商和谐,按照施工的先后顺序,组织材料进场加工。

 ④ 采购部门成立专人负责的机构,具体负责施工过程中的材料采购工作。并协助现场负责施工的项目经理部进行零星材料的采购工作。

 ⑤ 施工中依照施工打算和施工预算中的工料分析,编制工程材料、构件及相关设备需用量打算,作为定货、备料、供料和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。按打算分批进场,并作好进场验收、发放和保管工作。

 ⑥ 依照施工打算,针对本工程特点合理组织施工机械的调配。施工过程中要加强设备修理治理,提高机械设备的完好率和单机效率,并做好机械设备的综合利用,提高其效率。

 (4)劳动力配置 ① 就施工项目而言,劳动力的配置依据是施工进度打算。

 ② 项目部专项工程调度小组,同样也负责工程劳动力的调配,保证劳动力供应均衡,劳动资源强度适当,在施工高峰期有足够能力实现进度要求。

 ③ 配置劳动力应积极可靠,让工人有超额完成的可能,以获得奖励,进而激发出饱满的劳动热情。

 ④ 尽量使劳动组织保持相对稳固,防止频繁调动。在劳动组织不适应任务要求时,应敢于打乱原建制进行优化组合。

 (5)现场施工治理 ① 在工程中推行项目经理责任制,严格执行合同规定,加强监督治理,保证工程在合同工期内完成。

 ② 在工程中充分利用工作面平行作业;同时合理划分流水段,由多个班组作业。

 ③ 施工预备工作的好坏是决定下一步工作能否顺利展开的关键,由此应认真做施工预备工作,在本工程施工过程中,认真做好各工序的施工预备工作。确保下一步施工的顺利进行,从而确保施工工期的实现。

 ④ 加强质量治理,保证每道工序施工的合理性,防止显现因返工现象而耽搁工程进度。

 ⑤ 严格执行施工组织打算,每月编制详细的队组作业进度打算,坚持“以打算指导生产”的原则,科学合理地安排生产,当发觉施工中打算与实际不相吻合时,及时调整月进度打算,确保整体打算如期实现。

 ⑥ 在保证施工队人员相对稳固的前提下,依照工程进展情形,随时调整人员组成。多创工作面,使劳动力充分发挥所长,以防窝工、怠工等现象发生。

 ⑦ 切实做好职员的思想工作,积极搞好后勤保证工作,解决好职员的生活福利,使职员无后顾之忧,发挥职员的生产潜能。

 6.3.2 分时期施工打算治理

  打算的编制,依照对总承包方的承诺我们编制工程总进度操纵打算,依照总进度打算由项目工程部编制月进度打算,施工班组队编制周进度打算报项目工程部审批。

 打算的执行与操纵。定期检查打算落实情形,解决实际存在的问题,和谐各专业工作。如有延误找出缘故制定追赶打算,如仍不能完成打算并延误关键日期者处以罚款,为保证打算的实施,编制施工进度打算的同时也编制相应的人力、资源需用量打算如劳动力打算、现金流量打算、材料、构配件、加工、装运等到场打算并派人追踪检查,确保人力资源满足打算执行的需要,为打算的执行提供可靠的物质保证。

  采取网络打算跟踪技术和动态治理,一切跟着实现操纵目标的大打算走,及时和谐和调整。

 按照施工预算提早 15 天提出外购材料打算和厂家半成品的加工打算,并逐一落实订购,作为确保工程进度质量的先行工作来落实。

 6.3.3 分时期施工保证措施

  为保证打算完成,我公司将选派曾经担任类似于该工程的项目经理任该工程的项目经理,该同志有丰富的现场施工组织治理体会

  严格各工序施工质量,确保一次验收合格,杜绝返工,以良好施工质量猎取工期的缩短。

  太阳能电站施工综合性强,牵涉面广,社会经济联系复杂,有可能由于难以预见的因素而拖延工期,专门在电气施工时期,为保证工期,在结构施工时期我方就必须开始进行电气施工线路的走向认定、设备安装位置的选定,因此这些工作也需要总承包方的紧密配合。

  充分发挥群众积极性,开展劳动竞赛,对完成打算好的予以夸奖和奖励,对完成差的给予批判和处罚。

 6.3.4 工序治理 为最大限度地挖掘关键线路的潜力,各工序施工时刻尽量压缩, 结构施工时期同时安排部分电气施工,如桥架安装,部分电缆敷设,电气孔预留等,电气施工的插入不占用结构施工时刻。我们将对厂房光伏发电系统的施工工序做合理的安排,电气和结构施工同步进行。

 6.3.5 配备高素养人才 (1)建立精练的项目领导班子

 选调优秀的工程技术治理人员,在现场设立强有力的项目经理部,项目经理部由责任心强、业务精、技术好、组织能力强的人员组成,对工程施工实行打算、组织、操纵、监督和指挥职能。

 (2)选派优秀的专业班组。

 本工程量大,质量要求高,工期紧,施工中必须有效地组织好各专业班组,选择素养好、能吃苦耐劳、技术水平高,有类似工程施工体会的专业班组。人员实行上岗操作。

 七

 要紧施工机具、材料、劳动力部署

 1 7.1 施工机具型号、数量的配 备及部署

 序号 机具名称 规格 单位 数量 1 汽车吊 50T 台 1 2 砂轮切割机

 台 4 3 电钻 Z512 台 4 4 压线钳 SYB16-240 只 4 5 兆欧表 1000V 只 4 6 安全带

 根 25 7 万用表

 台 3 表 2:施工机具部署表 7 72 .2 要紧材料与设备进场时刻部署

 序号 材料名称 规格 单位 数量 进场时刻 1 檩条连接件

 件 3600 5 月 10 日 2 铝合金支座

 套 17240 5 月 10 日 3 铝合金檩条 40X40 米 2072 5 月 10 日 4 光伏组件 235Wp 块 5358 5 月 12 日 5 光伏组件 240Wp 块 1008 5 月 12 日 6 交直流柜 630KW 台 1 5 月 24 日

  交直流柜 250KW 台 3 5 月 24 日 7 汇流箱 12 汇 个 22 5 月 10 日 8 汇流箱 8 汇 个 7 5 月 10 日 9 电缆 PV1-F 1X4 米 13500 5 月 30 日 10 电缆 HZR-YJV-1kV 2X25 米 3000 5 月 31 日

 电缆 HZR-YJV-1kV 1*120 米 500 5 月 31 日 11 电缆 HZR-YJV-1kV 2*50

 米 1800 5 月 31 日

 电缆 HZR-YJV22-0.6/1kV3*150 米 3500 6 月 5 日 12 逆变器 630KW 台 1 6 月 5 日

 逆变器 250KW 台 3 6 月 5 日 表 3:要紧材料与设备进场打算表 3 7.3 劳动力部署

  (1)劳动力打算 本光伏发电系统在确保工期和质量的前提下,打算使用我公司技术素养高,能打硬仗,在各个施工期间保证正常施工的专业班组精心组织施工。

 依照总进度安排,日平均施工工人 20 人,高峰时期日 25 人。

 (2)劳动力部署

  表 4:劳动力打算表

  由技术素养好、能打硬仗的施工班组施工,在工程地点合理安排作业班组进行施工,保证各要紧分部分项工程在时刻上、工作面上紧密配合,保证工程高质工作分类 分片区投入劳动力情形 现场和谐 运输 技工 劳工 小组合计 结构部分 1 6 3 3 13 电气部分 1 2 2 2 7 分项合计 2 8 5 5 20 总计 20人

 量、高速度地完成。

  结构施工以安装工为主配备劳力,分别负责支座安装、铝合金支架安装、电池板安装、装饰结构安装、装饰材料安装等分项工程的施工。

 电气施工以电工为主配备劳力,分别负责孔洞留设、桥架安装与线缆敷设、设备(汇流箱、配电柜、逆变器)安装、线路连接、调试运行等分项工程的施工。

 八

 施工重点、难点分析及应对措施

 本工程为屋顶集成式、高压侧太阳能并网项目,总功率 1.5MWp,属于中型并网发电系统,本公司在此类项目中积存了丰富的施工体会,针对本次工程,重点将放在如下:

 1 8.1 基础放线

 厂房光伏安装区域为矩形,第一确定好厂房的光伏安装区域,然后再依照光伏区域确定装饰材料安装区域。材料装饰区域的确定应该考虑到合理性、美观性、对称性。

 厂房金属屋面存在两个光伏安装区域,每个光伏安装区域差不多确定好,如何在区域内做好基础放线至关重要。厂房基础放线要紧采纳如下措施:

 (1)确定好每一列太阳能电池组件由哪两列波峰做为受力点。

 (2)找到每列金属屋面波峰下的隐藏支撑点。

 (3)将铝合金支座先安装固定在隐藏支撑点,然后依照图纸合理分配支座间距。

 2 8.2 汽车吊装

 现场环境较复杂,施工人员较多,汽车吊装前,应先对场地进行实际考察,确定好起重机的吊装饰,确定好吊装方案。要紧制定如下措施与规定:

  (1)起重机的行驶道路,必须坚实可靠。起重机不得停置在斜坡上工作,起重机支腿前要找平,绝不承诺起重机两侧一高一低。

  (2)严禁超载吊装,超载吊装有两种危害,一是断绳重物下坠,二是“倒塔”。

  (3)禁止斜吊,斜吊会造成超负荷及钢丝绳出槽,甚至造成拉断绳索和翻车事故;斜吊会使物体在离开地面后发生快速摆动,可能会砸伤人和碰坏其他物

 体。

  (4)要尽量幸免满负荷行驶,构件摆动越大,超负荷就越多,就可能发生翻车事故。短距离行驶,只能将构件离地 30cm 左右,且要慢行,并将构件转至起重机的前方。拉好溜绳,操纵构件摆动。

  (5)有些起重机的横向与纵向的稳固性相差专门大,必须熟悉起重机纵横两个方向的性能,进行吊装工作。

  (6)绑扎构件的吊索须通过运算,所有起重机工具,应定期进行检查,对损坏者作出鉴定,绑扎方法应正确牢靠,以防吊装中吊索破断或从构件上滑脱,使起重机失重而倾翻。

 (7)在吊装前,布置好戒备线,安排专职安全巡检人员,以防其他施工人员误入吊装区域内。

 (8)在吊装太阳能电池组件时,由于整箱太阳能电池组件重量较大,而金属屋面的承担能力有限,整箱太阳能电池组件需拆箱,将太阳能组件放置在垫好毛毡专用吊篮中,每次吊装数量 10 块左右。材料吊装至屋面时,由工人负责搬运分开放置在安装好的太阳能支架上,每堆组件的数量不超过 6 块。

 (9)施工现场使用吊车作业时严格执行“十不吊”的原则,即“重量不明不吊、吃土不清不吊、信号不清不吊、有起无落不吊、吊物不清不吊、夜间无照明不吊、吊索不符合规定不吊、吊物绑扎不牢固不吊、吊物上下有人不吊、六级风以上不吊”。

 3 8.3 高空作业

 由于光伏发电系统的施工要紧在在厂房金属屋面上,作业区域有一定坡度且周围无防护栏。要求施工人员必须遵守施工安全治理规定,制定如下要求和规定:

 (1)处作业中的安全标志、工具、外表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能在高空作业中投入使用。

 (2)高空作业时必须按照要求系好安全带,施工人员严禁酒后进入施工现场。规定施工人员衣着要灵活,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。

 (3)工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责,并建立相应的负责制。施工前,应逐步进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。

 (4)高处作业中的设施、设备,必须在施工前进行检查,确认其完好,方能投入使用。

 (5)攀登和悬空作业人员,必须通过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。严禁患有高血压、心脏病、恐高症、精神失常的人员从事高空作业。施工中对高处作业的安全技术设施,发觉有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。

 (6)施工作业场所有可能坠落的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不阻碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫洁净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

 (7)雨天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑措施。凡金属屋面有积水的地点均及时清除。遇有五级以上强风、暴雨、浓雾、雷雨等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。台风、暴风雪后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发觉有松动、变形、损坏或脱落等现象,应赶忙修理完善。

 (8)所有大型吊机都自带避雷装置,应及时检查并保证避雷装置正常工作,确保吊机不受雷击;同时检查主体钢结构与土建结构的避雷接地系统的连接,确保其与整体避雷接地系统连接可靠。

 (9)临边作业:

 ① 光伏安装区域周边都必须设置防护栏杆,拉好戒备线。

 ② 各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全的活动防护栏杆,接料平台两侧的栏杆,必须自上而下加挂安全立网。

 ③ 防护栏杆具体做法及技术要求,应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80—91)有关规定。.

 (10)攀登作业:

 ① 现场登高应借助建筑结构或脚手架上的登高设施,也可采纳载人的垂直运输设备,进行攀登作业时,也可使用梯子或采纳其他攀登设施。

 ② 梯脚底部应垫实,不得垫高使用,梯子上端应有固定措施。

 ③ 登高铺设屋面板时,应在桁架上设置供施工人员行走的跳板。

 九

 成品及半成品爱护措施

 9.1 工厂制作成品爱护措施

 9.1.1 铝型材加工时期材料及成品的存放爱护 (1)铝型材的加工、摆放位置上平铺胶垫或木头垫; (2)铝型材直截了当接触的工器具、吊具、叉车等需做防护处理,即与型材表面接触的部位以胶垫防护,以防止材料表面划伤或碰撞损坏。

 9.1.2 铝型材包装时期材料及成品的爱护

  (1)包装程序严格按照包装工艺执行;

  (2)铝型材存放或包装前,应将型材表面或腔内铝屑清理或擦拭洁净,防止型材表面划伤; (3)铝型材加工好出厂前,应逐根贴上爱护膜,幸免在安装运输过程中铝型材表面划伤和水泥污染,爱护膜直至工程交付使用前撕下并清理洁净; (4)铝型材贴爱护膜后,将数根型材用胶带捆紧后外包衬膜(复合牛皮纸)包紧(如图 7);

 图 7:铝合金型材爱护 (5)关于截面较大的型材或半成品,除在表面用爱护胶带粘贴外,还应外缠纺织带缠紧,然后外包牛皮纸,以防运输过程中,长时刻的颠簸造成的相互摩擦或碰撞损坏;

 (6)不同规格、尺寸、长短不齐的型材不能包装在一起; (7)包装后,在运往工地前,应放在库房储存。

 9.2 运输过程中成品爱护措施

 (1)依照打算调度下达的“发料清单”,检查核对产品名称、规格、数量、包装、运达地点等,无误后方可装箱发运; (2)由于太阳能板块尺寸大,运输均采纳立式装箱;车厢下面应平铺胶垫板或用木头垫好。

 (3)运输产品的车辆必须清洁、干燥、且无其它污染、杂物,接触产品的车厢和叉车板应光滑平坦、无尖角; (4)搬运过程中,吊运装卸时,要轻拿轻放,严防产品碰撞; (5)铝型材摆放时,铝型材长度方向与车厢长度方向一致,以免紧急刹车时型材相互碰撞摩擦; (6)产品摆放时,要紧凑、整齐、不能有间隙;间隙大的地点不能摆放物品时,要用软质物塞严;

  (7)在运输过程中,保持平稳,超长、超宽、超高物件运输,必须由通过培训的驾驶员、押运人员负责,并在车辆上设置标记。

 (8)装箱时检验员跟踪检验,保证包装件与图纸、卡片一致; (9)易腐蚀产品雨天应有毡布遮盖,大雨天停止室外运输作业; (10)运输过程中要注意行车安全,并注意是否丢失物资

  (11)构件到达施工现场后,及时组织卸货,分区堆放好。

  (12)严禁野蛮装卸。装卸人员装卸前,要熟悉构件的重量、外形尺寸,并检查吊马、索具的情形,防止意外。

  (13)现场采纳汽车吊运送构件时,要注意周围地势、空中情形,防止汽车吊倾覆及构件碰撞。

 9.3 工程材料储备爱护

 9.3.1 太阳能支架(铝型材)储备的爱护

  (1)储备仓库应配备灭火器。太阳能支架入库应堆放整齐,防止变形和损坏,堆放时应放在指定的枕木上,并依照构件的编号和安装顺序来分类,专门是对加工好的铝合金型材更要做好分类。(见图 8)

  图 8:加工好的铝型材 (2)加工好的太阳能支架在倒运、安装作业时,应尽量幸免碰撞、重击。

 9.3.2 太阳能电池组件储备爱护 ①太阳能...