当前位置:城玮文档网 >作文大全 > #2发电机保护试验报告

#2发电机保护试验报告

时间:2022-07-30 08:35:03 来源:网友投稿

 瞬动电流(压)继电器试验报告 动力站变电站

  用途:#2 发电机 电流(压)继电器:

 1、机械部分检查:

 相别 厂型 标号 机械检查情况

 DY36/60

 良

 DY36/60

 良

  2、 电气特性试验:

 相别 整 定 要 求值 峰值 动作值 返回值 返回系数 其它

 70V 70V 70V 75V 1.07 低压解列

 60V 60V 60V 62V 1.03 复 合 电 压闭锁

  调整内容:调整把手、接点 结论:试验合格

 保护可以投运

 校验人员:肖志勇

 姚蕾 审核:林伟 校验日期:2013 年 05 月 15 日

 瞬动电流(压)继电器试验报告 动力站变电站

  用途:#2 发电机 电流(压)继电器:

 3、机械部分检查:

 相别 厂型 标号 机械检查情况 N DL-32/6

 良 B DL-32/2

 良

  4、 电气特性试验:

 相别 整 定 要 求值 峰值 动作值 返回值 返回系数 其它 N 4.2A 4.2 4.2 3.6 0.86 过负荷 B 0.7 0.7 0.7 0.62 0.88 差 动 回 路断线

  调整内容:调整把手、接点 结论:试验合格

 保护可以投运

 校验人员:肖志勇

 姚蕾 审核:林伟 校验日期:2013 年 05 月 15 日

 瞬动电流(压)继电器试验报告 动力站变电站

  用途:#2 发电机 电流(压)继电器:

 5、机械部分检查:

 相别 厂型 标号 机械检查情况 YJ DY-32/60

 良

 良

  6、 电气特性试验:

 相别 整 定 要 求值 峰值 动作值 返回值 返回系数 其它 YJ 15V 15V 15V 13.0V 0.86 过负荷

 相别 整 定 要 求值 峰值 动作值 返回值 返回系数 其它 YJ 15V 15V 15V 13.1V 0.87 绝缘监视

 调整内容:调整把手、接点 结论:试验合格

 保护可以投运

 校验人员:肖志勇

 姚蕾 审核:林伟 校验日期:2013 年 05 月 15 日

 瞬动电流(压)继电器试验报告 动力站变电站

  用途:#2 发电机 电流(压)继电器:

 9、机械部分检查:

 相别 厂型 标号 机械检查情况 A DL-32/10

 良 N DL-32/10

 良 C DL-32/10

 良

  10、电气特性试验:

 相别 整 定 要 求值 峰值 动作值 返回值 返回系数 其它 A 6.7A 6.7A 6.7A 5.6A 0.84 过电流 N 6.7A 6.7A 6.7A 5.7A 0.85 过电流 C 6.7A 6.7A 6.7A 5.7A 0.85 过电流

 调整内容:调整把手、接点 结论:试验合格

 保护可以投运

 校验人员:肖志勇

 姚蕾 审核:林伟 校验日期:2013 年 05 月 15 日

 DCD-2 型差动继电器试验报告

 一、型号:DCD-2 出厂编号:114

 出厂日期:1995.01 用途:发电机 A 相差动保护 整定值:动作电流:4.6A 动作时间:0 秒

 差动绕组:Wc=13 匝 二、一般检查 导线焊接 机械检查 差 动 绕 组 绝缘 短 路 绕 组 绝缘 二 次 绕 组 绝缘 各 绕 组 间 绝缘 牢固良好 良好 800MΩ 800MΩ 800MΩ 600MΩ 三、执行元件检查 动作电压 动作电流 返回电流 返回系数 1.55V 230mA 181mA 0.786 四、无直流分量时,继电器的动作安匝 工作绕组 平衡绕组 1 平衡绕组 2 动作电流 动作安匝 13 匝 0 匝 0 匝 4.5A 58.6 五、可靠系数校验 执行元件一倍动作电流时 执行元件二倍动作电流时 执行元件五倍动作电流时 动作电流 动作电压 动作电流 动作电压 动作电流 动作电压 1.6A 1.42V 3.2A 1.77V 8A 1.94V 二倍动作电流时可靠系数:1.232 五倍动作电流时可靠系数:1.348 结论:可靠系数满足要求 六、整组伏安特性试验 动作安匝 50 100 150 200 250 300 350 400 二次电压 1.36 1.68 1.74 1.86 1.89 1.90 1.92 1.94 七、特别注意下列各项 1、触电应能自由活动,其活动范围应能满足动静触头在刚刚相碰时就能同时接通,在断开位置,当动触点自由活动时不至于触及静触点片。

 2、可动系统的轴向活动量应在 0.15-0.25mm 之间,此可动系统轴向活动量为 0.2mm。

 3、动片和磁极在保证满足技术的任何条件下不能相碰。

 4、指针能很好在刻度盘上转动,且不过紧和过松,同时,指针在任何位置下,游丝各圈不能影响和接触。

 5、触点打开时,动触点和静触点间的总气隙不小于 1.6mm,但静触点与止档片间的距离应在 0.1-0.3 之间。

 八、结论:

 合格

  试验人员:肖志勇

 姚蕾

  审核:林伟

 试验日期:2013 年 05 月 15 日

 DCD-2 型差动继电器试验报告

 一、型号:DCD-2 出厂编号:360

  出厂日期:1995.01 用途:发电机 B 相差动保护 整定值:动作电流:4.6A 动作时间:0 秒

 差动绕组:Wc=13 匝 二、一般检查 导线焊接 机械检查 差 动 绕 组 绝缘 短 路 绕 组 绝缘 二 次 绕 组 绝缘 各 绕 组 间 绝缘 牢固良好 良好 500MΩ 500MΩ 500MΩ 600MΩ 三、执行元件检查 动作电压 动作电流 返回电流 返回系数 1.55V 232mA 185mA 0.805 四、无直流分量时,继电器的动作安匝 工作绕组 平衡绕组 1 平衡绕组 2 动作电流 动作安匝 13 匝 0 匝 0 匝 4.7A 59.6 五、可靠系数校验 执行元件一倍动作电流时 执行元件二倍动作电流时 执行元件五倍动作电流时 动作电流 动作电压 动作电流 动作电压 动作电流 动作电压 1.5A 1.40V 3.2A 1.75V 8A 1.95V 二倍动作电流时可靠系数:1.261 五倍动作电流时可靠系数:1.376 结论:可靠系数满足要求 六、整组伏安特性试验 动作安匝 50 100 150 200 250 300 350 400 二次电压 1.32 1.79 1.72 1.77 1.88 1.90 1.96 1.92 七、特别注意下列各项 1、触电应能自由活动,其活动范围应能满足动静触头在刚刚相碰时就能同时接通,在断开位置,当动触点自由活动时不至于触及静触点片。

 一、型号:DCD-2 出厂编号:510

 出厂日期:1995.01 用途:发电机 C 相差动保护 整定值:动作电流:4.6A 动作时间:0 秒

 差动绕组:Wc=13 匝 二、一般检查 导线焊接 机械检查 差 动 绕 组 绝缘 短 路 绕 组 绝缘 二 次 绕 组 绝缘 各 绕 组 间 绝缘 牢固良好 良好 800MΩ 800MΩ 800MΩ 600MΩ 三、执行元件检查 动作电压 动作电流 返回电流 返回系数 1.54V 223mA 165mA 0.738 四、无直流分量时,继电器的动作安匝 工作绕组 平衡绕组 1 平衡绕组 2 动作电流 动作安匝 13 匝 0 匝 0 匝 4.6A 58.6 五、可靠系数校验 执行元件一倍动作电流时 执行元件二倍动作电流时 执行元件五倍动作电流时 动作电流 动作电压 动作电流 动作电压 动作电流 动作电压 1.57A 1.37V 3.0A 1.76V 7.8A 1.95V 二倍动作电流时可靠系数:1.257 五倍动作电流时可靠系数:1.454 结论:可靠系数满足要求 六、整组伏安特性试验 动作安匝 50 100 150 200 250 300 350 400 二次电压 1.36 1.65 1.67 1.87 1.86 1.91 1.88 1.83 七、特别注意下列各项 1、触电应能自由活动,其活动范围应能满足动静触头在刚刚相碰时就能同时接通,在断开位置,当动触点自由活动时不至于触及静触点片。

相关热词搜索: 发电机 试验 保护