当前位置:城玮文档网 >作文大全 > 督查周报第25期(9月10日至12日),-,副本

督查周报第25期(9月10日至12日),-,副本

时间:2022-08-01 10:45:03 来源:网友投稿

 1

 西成(西兰)客专陕西公司

 工程质量安全督查周报

 [2014]第 第 2 23 3 期

 总第 2 25 5 期

 2014年9月10日至12日,公司督查队对XCZQ-2、XCZQ-4标段的施工情况进行了督查.现将发现的问题报告如下:

 一.XCZQ-2 标中交二航局 ㈠纸坊一号隧道 1#横洞 1.洞内 DGK73+212 处左侧仰拱端头底部防水板外露宽度不足且防护不到位,外露防水板全部被挖机破坏,不符合高铁隧道验标 11.10.7 条规定(图 1)。

  图 1 仰拱端头防水板被破坏 2.洞内 DGK73+236~DGK73+224 处左侧钢边橡胶止水带埋设不居中,局部扭曲变形,个别部位甚至未埋入边墙混凝土内,存在严重质量隐患,不符合高铁隧道验标 11.6.7 条规定(图 2、图 3)。

 2

 图 2

 图 3

 钢边止水带埋设不规范

  3.洞内 DGK73+232 处右侧光爆效果差,超挖严重,初喷不平顺。施工单位对超挖部位未进行补喷就进入下一道工序,不符合高铁隧道验标第 7.3.20 条规定(图 4)。

  图 4 超挖段初喷不平顺

  ㈡纸坊一号隧道 2#横洞 1.洞内 DGK74+067~DGK74+079 处仰拱施工一次开挖进尺超过 12 米,存在安全隐患,不符合高铁隧道验标第 6.4.4

 3

 条规定(图 5、图 6)。

  图 5

  图 6

 仰拱一次开挖进尺超过 12 米

  2.洞内仰拱端头底部防水板防护不足,存在污染及破坏现象。检查 DGK74+067 处仰拱端头,底部防水板外露宽度不足,且被泥水污染并被挖机破坏,不符合高铁隧道验标11.10.7 条规定(图 7、图 8)。

  图 7

 图 8

  仰拱端头防水板存在污染破坏现象

  3.洞内光爆效果控制较差,超欠挖现象较严重,初喷不

 4

 平顺,影响下一道工序进行。(图 9)

  图 9 超欠挖现象严重

  ㈢纸坊一号隧道出口 1.洞内 DGK76+031 处右侧仰拱端头底部防水板外露宽度不足且防护不到位,外露防水板全部被挖机破坏,不符合高铁隧道验标 11.10.7 条规定(图 10、图 11)。

 图 10

 图 11

 仰拱端头底部防水板全部破坏

  2.洞内 DGK76+031 处仰拱施工一次开挖进尺超过 15 米,

 5

 存在安全隐患,不符合高铁隧道验标第6.4.4条规定(图12)。

 图 12 仰拱开挖进尺超标 3.洞内 DGK76+051 处右侧钢边橡胶止水带成品防护不到位,出现破损现象;且径向高度不足,现场量测仅为 12cm,低于设计 5.5cm。不符合高铁隧道验标 11.6.7 条规定(图13)。

 图 13 钢边止水带安装不规范且破损 4.洞内无引流排水措施,导致废水聚集,泥泞不堪,严重影响施工人员作业及开展现场检工作(图 14)。

 6

  图 14 洞内无排水设施导致泥泞不堪

  ㈣纸坊二号隧道进口

  1.洞内配电箱及电线未规范管理,胡乱堆放,存在安全隐患(图 15)。

  2.洞内 DGK80+054 处仰拱端头未清理防护,建筑垃圾堆积,存在质量隐患(图 16)。

  图15配电箱及电源线胡乱堆放

 图16 仰拱端头未清理防护 3.原材料保护不到位。成卷的新土工布随意丢弃在地上被泥水污染,造成浪费,不符合公司标准化管理要求(图 17)。

 7

  图 17 土工布随意放置被污染

  4.洞内 DGK80+094 处二衬混凝土浇筑未使用钢端模而使用木模,不符合公司对工艺工法的要求(图 18、图 19)。

  图 18

 图 19

 二衬浇筑未使用钢端模

  二.XCZQ-4 标中铁十二局 ㈠老安山隧道 3#斜井 1.洞内 DK137+757~DK137+748 左侧仰拱施工时,大量虚渣及石块未清理就安装模板,不符合作业工序要求(图 20、

 8

 图 21)。

  图 20

  图 21

  仰拱虚渣未清理就安装模板

  2.洞内 DK137+757 处仰拱端头底部防水板外露宽度不足且防护不到位,外露防水板全部被挖机破坏,不符合高铁隧道验标 11.10.7 条规定(图 22)。

 图 22 仰拱端头底部防水板保护不足 3.洞内 DGK137+790 处“矮边墙”局部混凝土振捣不足,顶部存在骨料“堆垒”现象。不符合混凝土验标 6.4.18 条规定(图 23、图 24)。

 9

 图 23

 图 24

 边墙混凝土振捣不到位

  ㈡老安山出口横洞

  1.洞内 DK141+850 处左侧钢边橡胶止水带定位不准,局部扭曲变形,不符合高铁隧道验标 11.6.7 条规定(图 25)。

  图 25 钢边止水带局部扭曲变形 2.洞内 DK141+826 处仰拱端头底部防水板外露宽度不足且防护不到位,外露防水板全部被挖机破坏,不符合高铁隧道验标 11.10.7 条规定(图 26)。

 10

 3.隧道顶部喷射混凝土表面平整度不足,“肋骨”现象明显,不符合高铁隧道验标 7.3.20 条规定(图 27)。

  图 26 仰拱端头防护不足

 图 27 初支喷混不平

  ㈢得利隧道 1#斜井 1.部分“矮边墙”施工缝预埋连接钢筋尺寸现场量测只有 18cm,不满足设计要求(图 28)。

 2.洞内 DK148+284 处仰拱端头底部防水板防护不足,被岩石堆压,局部破损。不符合高铁隧道验标 11.10.7 条规定(图 29)。

 图 28 “接茬筋”外露长度不足

 图 29 仰拱防水板防护不足

 11

 3.洞内通风管多处破损漏风,影响掌子面通风质量(图30)。

 图 30 通风管多处破损

  三.XCZQ-10 标中铁三局

  ㈠宁强隧道出口

  1.掌子面Ⅳ级围岩,仰拱距掌子面 41 米,二衬距掌子面 102 米。

  2.掌子面Ⅳ级围岩,上台阶开挖 4.6 米,未喷护,不符合上台阶每循环开挖进尺不大于 2 榀钢架间距的要求。三台阶开挖施工台阶过长;掌子面超欠挖严重,光面爆破效果差。

 矮边墙凿毛不到位。

  3.个别二衬排水管出口施作不规范,形成倒坡。

  4.DK329+859~DK329+845 处仰拱施工完后预留钢筋现场尺量 4 处,其中 2 处少一根钢筋,2 处少半根钢筋。

 5.边墙底部渗水。

 6.矮边墙弧度不符合设计要求。

 12

 7.上台阶临时横撑未设置,不符合设计要求。

  8.仰拱钢筋未连接就绑扎。

  9.未配备逃生管道。

  10.仰拱施工缝防水板宽度不足半幅,仅外露 0.5 米。

  11.仰拱处有积水。

  12.DK329+883~DK329+871 二衬,左侧排水管存在反坡现象;DK330+310 处右侧排水管里面被混凝土灌满。

  ㈡吴家榜隧道出口

  1.掌子面Ⅳ级围岩,仰拱距掌子面 51 米,安全步距超标 16 米;二衬距掌子面 101 米。

 2.喷射混凝土表面平整度不足,“肋骨”现象明显。

 3.K331+460 处,初支喷锚不到位,拱架外露。

  4.二衬养护记录牌填写不规范,洒水天数有误。

  5.矮边墙弧度不符合要求,尺量部分段落 20cm 直立,无弧度。

  6.二衬钢筋根数不足,尺量 2 处,均少 3 根。

  7.上台阶临时横撑未设置,不符合设计要求。

  8.未配备逃生管道。

  9.仰拱中埋式止水带未居中,外露 28cm。

  10.矮边墙钢边止水带不居中,无工艺措施。

  11.左边墙一次开挖 4 榀。

  12.矮边墙与隧道二衬错台现象,仍然没有整改。

 13

 13.隧道开挖掌子面为Ⅳb 级围岩,台阶开挖施工台阶过长。

  14.边沟、电缆水沟线性不好,施工缝凿毛不规范。

  ㈢毛毛山隧道进口

  1.二衬端头止水带跑位严重,已脱出二衬混凝土。

  2.通风效果差,洞内空气质量不良。

  3.二衬矮边墙弧度不符合要求,尺量部分段落达 50cm直立(图 31)。

 图 31 矮边墙弧度不符合要求

  4.上台阶临时横撑未设置,不符合设计要求。

  5.掌子面开挖 4 榀,不符合一次开挖 2 榀的要求。掌子面三台阶开挖施工台阶过长。

  6.未配备逃生管道、救援管道。

  7.仰拱底部虚渣未清除干净。

  8.隧道仰拱施工钢筋绑扎未按工法要求使用卡具。

 14

 9.DK342+926 处,左侧二衬中埋式止水带安装极不规范,拱腰处已全部外露,应该是现场只使用了半边的钢端模,里侧未使用钢端模,致使止水带偏位(图 32)

  图 32 二衬中埋式止水带安装不规范

  10.矮边墙与隧道二衬错台现象,仍然没有整改,尤其是 DK342+336 附近,错台严重,外观质量差(图 33)。

  图 33 二衬错台严重

  11.配电箱直接随意放在地上,未焊架子。

  ㈣路基工程

  1.Dgk317+027.77~Dgk317+175.45 区间路基,拱架防护

 15

 混凝土振捣不足,成品保护不够,掉角现象严重;菱形块施工完成后,出现塌陷现象(图 34、图 35)。

 图 34

 图 35

 拱架护坡混凝土施工质量较差

  2.挡水沿接茬筋长度和牢固性不足,施工缝凿毛不规范。

  3.Dgk317+027.77~175.45 段侧沟平台有虚渣,侧沟开挖宽度局部不足。

  ㈤内业检查

  1.架梁工区

  ⑴箱梁架设初验报告,封面日期为 2014 年 8 月,内容里的验收意见无具体验收日期。

  ⑵线下工程检查验收记录表、提运梁架设设备检查验收表等,均无具体的检查验收日期,填表里程为 10 标的标段里程,无具体验收哪一段工程里程。

  ⑶工区施工日志记录不规范。9 月 10 日施工日志,内容已记录,记录人和施工技术负责人均无签字,之前所有施工

 16

 日志中施工技术负责人签字均为代签。

  ⑷现场施工质量验收表,验收签字均为一人代签,且已通过监理签字。

  ⑸培训记录有代考现象。

  ⑹盖板钢筋定型、定位不规范。

  2.四工区

  ⑴技术交底不细,无操作性、针对性。

  ⑵架子队考核无操作性,过于简单,仅 4 行字。

  ⑶工区制度缺乏针对性,无操作性,如旁站制度中旁站项目不具体,且该制度未执行。

  ⑷工区无考核及责任追究办法,管理粗放。

  ⑸二级、三级技术交底内容、交底时间完全一致。三级技术交底完全照搬二级技术交底,毫无针对本工点的内容。

  ⑹二级、三级技术交底存在作假现象。2013 年 6 月 15日、10 月 1 日、12 月 24 日的隧道超前小导管、锚杆、开挖、钢架等技术交底,受交底人员的签到表全部由一份签到表复印而成。

  ⑺技术交底内容作假,指导性不强,出现和本次交底不符的内容。2013 年 6 月 15 日的二、三级初期支护技术交底,前面交底表显示本里程段为 I18 型工字钢,交底书里面显示有格栅拱架加工的交底内容。

  ⑻施工作业指导书均为 10 标段施工作业指导书,无本

 17

 工区各工点的作业指导书,针对性不强,且与上报的施工方案内容完全一致。

  ⑼专项施工方案、安全控制方案均存在针对性不强现象,均为照搬局指方案内容,无本工区各工点内容。

 对西成公司关于隧道专项检查的通知进行了学习,但工区未制订针对性的落实措施,没有明确责任人。

  ⑽技术交底不细致,有漏项。查宁强隧道出口Ⅳ级技术交底,无上台阶临时横撑方面的内容;无矮边墙凿毛方面的技术交底;防排水工程交底中无排水管出口顺坡方面的要求。

  ⑾3、4 作业队安全质量检查记录不规范,无地点、部位等,仅记录些皮毛问题,无实质内容。

  3.项目部

  ⑴项目部一级交底有造假现象。

  ⑵安质工作缺少计划性,缺少月、旬或周计划,周例会中均记录与安质无关的事情。

  ⑶安质、工程部长工作日记不能反映履职情况。

  ⑷责任追究与考核办法对项目部人员无追究考核内容,仅有对工区的相关人员的考核标准。

  ⑸7 月 13 日隐患排查、7 月 24 日隧道施工专项检查、8月份路基专项检查回头看等三个公司调度通知均无细化措施。

 18

 ㈥信息化管理

  1.宁强隧道出口横洞西安方向实际开挖到 DK329+760,施组模块数据显示开挖到 DK329+809,瞒报进度 49 米。

  2.项目部、监理站隧道监控量测主管人员,未按照公司要求定期对宁强隧道出口横洞进行复核,无现场检查和记录痕迹。

  3.宁强隧道出口横洞和毛毛山隧道围岩量测每日量测表,仅张贴了 9 月 9 日当天的。

  4.宁强隧道出口横洞西安方向测点 ZB329+775-01 现场实测值与近期上传到系统的数据相差 5mm。

  5.宁强隧道出口横洞西安方向测点 ZB329+785-02 现场实测值与近期上传到系统的数据相差 6.4mm。

  6.吴家榜隧道出口实际开挖到 DK331+469,施组模块数据显示开挖到 DK331+524.8,瞒报进度 55.8 米。

  7.毛毛山隧道进口实际开挖到 DK342+999,施组模块数据显示开挖到 DK343+010,虚报进度 11 米。

  8.宁强制梁场枫香沟大桥 10#桥墩-11 桥台检验批资料未在规定时间内完成网上签认。

 督察队

 2014 年 9 月 14 日

相关热词搜索: 副本 周报 督查