 新疆神火炭素制品有限公司 拉绳开关专项检查通报 公司各单位:

 2020 年 04 月 15 日,炭素公司组织了一次对各单位拉绳开关的专项检查。现将检查出的问题通报如下,要求分厂严格按照通报要求,及时组织整改、落实。

 各单位拉绳开关的安装应满足安装规范要求(同一侧的两个拉绳开关的距离不超过 40m、钢丝绳不超过 3 米安装一个拖环),钢丝绳与防护栏和地面的距离合适,整体安装标准参照煅烧分厂一厂房原料库输送皮带拉绳开关的安装。若各单位现有拉绳开关的安装满足安装标准,且方便、实用,可以不全部整改,但需要与安全管理部共同现场确认。

 所有拉绳开关必须纳入编号管理,有台账,有月度实验记录(确保全覆盖)。

 输送皮带两侧的拉绳开关应增加跨接钢丝绳,安装标准参照成型一分厂输送皮带拉绳开关的安装。

 全部拉绳开关的整改应在2020年04月23日之前完成,整改结果于 2020 年 04 月 23 日之前(不包括 23 号)以书面形式递交至安全管理部,没有整改的应书面说明原因。

 附:一、安装规范参照图样; 二、现场问题检查内容。

 附件一:

 煅烧分厂一厂房原料库输送皮带拉绳开关安装照片

 附件二:

 煅烧分厂:

 1、二厂房原料库输送皮带拉绳开关改造进度缓慢; 2、三厂房原料库 S-4 输送机机头北侧除铁器外防护铁皮安装突出,影响拉绳开关的使用。其他输送机存在同样问题,对照整改; 3、原料库定量给料机无拉绳开关; 4、三厂房原料库 9#定量给料机皮带西侧不应放置有扁铁;

 5、四厂房原料库S-9输送机北侧拉绳开关防复位装置缺失; 6、四厂房煅前各输送机拉绳开关布置较乱,应统一标识,规范安装。其他各厂房存在同样问题; 7、四厂房回配皮带拉绳开关控制线路布线较乱,不利为维护; 8、三厂房排料皮带 3#炉处拉绳开关电源线下垂严重; 9、 9、三厂房排料皮带拉绳开关钢丝绳接口过多,应检查接口强度,防止拉断; 10、各厂房煅前、排料、炉面、煅后输送皮带拉绳开关不满足安装要求、需要改进的,及时制定方案,联合安全管理部共同确认后进行整改。

 成型一分厂:

 1、破碎厂房小鄂破上料皮带西侧最北头拉绳开关防复位装置损坏;

 2、破碎厂房过路皮带拉绳开关钢丝绳拖环不应有开口,钢丝绳易脱落;

 3、破碎厂房过路皮带拉绳开关钢丝绳较松,不应使用铁丝张紧;

 4、煅后仓至高楼部 S-5.1 过桥皮带拉绳开关钢丝绳拖环间距过大,应补充;

 5、分厂内输送皮带拉绳开关钢丝绳个别部位距离防护铁皮过近,应参照煅烧分厂原料库输送带拉绳开关安装标准进行整改; 成型二分厂:

 1、分厂内输送皮带拉绳开关钢丝绳个别部位距离防护铁皮过近,应参照煅烧分厂原料库输送带拉绳开关安装标准进行整改; 焙烧一分厂:

 1、一厂房编组机输送板链两侧拉绳开关安装位置与钢丝绳不平齐;

 2、一厂房编组机输送滚筒东侧无拉绳开关;

 3、二厂房编组机滚筒输送西侧拉绳开关无拉绳,东侧无拉绳开关;

 4、一、二厂房编、解组系统拉绳开关存在以上问题的全部整改; 焙烧二分厂:

 1、四厂房解组机输送板链两侧拉绳开关安装太过靠外,影响正常巡检,应移至合适位置;

 2、四厂房编组机输送滚筒两侧拉绳开关整体安装太过靠外,影响正常巡检;

 3、四厂房编组架东侧作业平台急停开关距离作业人员较远;

 4、三、四厂房编、解组系统拉绳开关存在以上问题的全部整改;

 新疆神火炭素制品有限公司

 安全管理部

 2020 年 04 月 16 日