当前位置:城玮文档网 >作文大全 > 新风系统施工组织及方案

新风系统施工组织及方案

时间:2022-07-21 18:00:03 来源:网友投稿

  新 风 工 程

 施 工 组 织 设 计

 编制单位:

 ************* 日 期:

 2018 年 1 月 15 日

 目录 第一部分 编制说明 ....................................................................... 3 第二部分 工程概况 ....................................................................... 4 第一节 设计内容 ........................................ 4 第二节 设计依据 ........................................ 4 第三节 新风系统设计 ....................................... 4 第四节 施工安装 ........................................ 4 第三部分 工程项目管理目标 ............................................................... 5 第四部分 施工管理 ....................................................................... 6 第一节 工程施工总程序 ...................................... 6 第二节 各分部分项工程原则 .................................... 6 第三节 施工方案部署及施工顺序 ................................... 6 第四节 施工组织管理 ....................................... 7 第五部分 施工技术措施 .................................................................. 13 第一节 通风与空调系统安装 .................................... 13 第二节 设备安装 ........................................ 15 第三节 竣工验收 ........................................ 15 第六部分 施工组织措施 .................................................................. 17 第一节 工期保证措施 ...................................... 17 第二节 质量保证措施 ...................................... 18 第三节 安全文明施工保证措施 ................................... 19 第四节 减少环境污染措施 .................................... 19 第五节 环保措施 ........................................ 20 第六节 减少噪音措施 ...................................... 20 附表一:劳动力计划表及进度计划表 . ........................................................ 21

 第一部分 编制说明

 本安装工程《施工组织方案》,根据国家及当地建筑安装施工有关规范、规定,结合本工程实际情况和业主方招标文件提出的相关要求,以及本单位几年来施工过的工业与民用建筑的机电设备安装施工经验和实际能力,结合多方面具体情况进行编制。

 新风系统装置供应、安装、调试工程的施工项目涵盖工程开工准备到竣工验收及维护保修的整个过程;着重强调工程管理、工程质量、工期、技术、文明施工、安全生产管理措施,突出实用性和可操作性。

 。

 第二部分 工程概况 该项目位于 ***************************** 第一节 设计内容 本建筑为公用办公建筑,本次设计内容包括建筑内部的新风净化工程。第二节 设计依据 (1)

 )《采暖通风与空气调节设计规范》( GB50019-2003)

 (2)

 )《高层民用建筑设计防火规范》( GB50045-95-2005)

 (3)

 )《公共建筑节能设计标准》( GB50189-2005)

 (4)

 )《公共建筑节能设计标准》( GB50189-2005)

 (5)

 )《实用供热空调设计手册》(第二册)

 (6)

 )业主提供的任务书 ; 建筑专业提供的条件图纸第三节 新风系统设计 1、新风机及管道式电子净化器吊装与走廊西侧公共办公区屋顶; 2、各办公室、开放办公区均设计送风口; 3、在走廊设计集中回风口。第四节 施工安装 1)

 吊装新风机时应采用减震措施。

 2)

 本设计图中所示的新风机及管道式电子净化器仅表示安装位置,风机安装时应注意风机的气流方向与本图所要求的方向相同。

 3)

 该新风系统风管材质为镀锌钢板,室外进风管、排风管做 20mm厚橡塑保温,室内送风 管、回风管不设计保温。

 4)

 施工条件:根据现场实际情况。

  第三部分 工程项目管理目标

 1、总体目标 我公司信守承诺,满足建设单位对工程的要求,以优质、高效、安全、文明施工为目的,制定相应的保证措施,在工程的整个建设中始终围绕这些目标,精心组织施工,严格监督,认真检查验收,使各工序折施工质量得以保证。密切建设单位及其它各施工单位间的工作联系,搞好周边关系。自觉接受建设方、监理、设计、质监等单位的监督。强化项目管理,精心施工,确保优质、高效、安全、文明各项目标全面实现。

 1)

 质量目标:

 本工程竣工交付使用时,应配合土建确保竣工后达到优良工程。质量要达到以下具体目标:

 1、合同范围内全部工程的所有功能符合设计要求。

 2、分项、分部单位工程质量人全部达到国家有关质量检验评定标准和国家现行施工及验收规范要求。

 3、工程质量要求:配合主体施工单位达到合格工程。

 2)

 工期目标 根据本工程的具体特点和现场情况,我方将紧跟土建的进度,在甲方及监理方的要求下,按甲方要求完成。在保证工程质量的前提下,若业主需要,根据我公司实力可以满足建设单位对工期的要求,并尽量缩短施工工期,以便提早交付建设方运行。

 3)安全目标 确保不发生重大安全事故,轻伤事故发生率小 0.5 ‰。4)文明施工目标 积极主动配合其它施工方,共同做好工地文明施工。施工人员进入现场,要求着装整洁、礼貌待人;再工程上做倒管理科学化、作业标准化、操作规范化;在现场材料堆放上做到整齐有序;使整个施工现场秩序井然。

  第四部分 施工管理

 第一节 工程施工总程序

 1、 施工现场布置,组织人力、机具进场、图纸会审、编制事项、材料设备进场验收。

 2、 对土建预留洞、预埋件、地沟进行检查、风道位置测定。

 3、 管道、风管、支管预制,通风、空调主管风道安装,空调冷冻水管道安装。设备就位找平,通风支管、风口及附件安装。

 4、

 各种管道的保温、交工验收。第二节 各分部分项工程原则 先预制后安装,先主干管后立支管及附件,先设备就位后配置管路、线路,先系统调压后冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。

 第三节 施工方案部署及施工顺序

 1、

 本工程为本地施工,进入现场前应解决好工人的食宿等具体问题,并应将所需材料、机具等尽快到场以满足施工的需要。

 2、

 进驻的工人分成几个班组,即管道安装班组、风道制作、安装班组,构件制作班组,设备安装班组等每班分成若干小组随时调整以满足施工需要。

 3、

 通风管道的制作安装可根据工期要求采取工厂预加工或现场边加工边安装的形式。

 4、

 管道部分,安装班组分三个作业面开始施工,即一个班组做可先施工后安装设备的主干管,第二班组做管道井主干管,第三班组从一层开始逐层向上做各层的主干管。

 5、 待设备到货后再进两个安装钳工班组分头安装设备。

 6、 待设备安装好后,再连接各管道及风道与设备的连接部分。

 7、

 每层工程安装完毕后,可逐层进行打压试验及风道的检验,最后进入保温阶段。

 8、 所有安装结束后进行单机试运转及系统试运转后,交工验收。

 9、 施工工艺流程风管及设备:

 制作风管及设备支吊架→支吊架安装→开穿墙孔洞→组装并安装风管→安装新风机 组及各种风阀等设备→安装风口及软连接→系统检测。第四节 施工组织管理 4.1 施工组织管理总体思路

 本工程要求高,工种多,预先全面系统地进行施工组织及管理,实现工程建设计划和 设计要求,围绕着施工准备工作内容,对人力、资金、材料、机械和施工方法等进行科学

 合理的安排。协调好各工种之间,资源与时间之间,各项资源之间的合理关系,在整个施

 工过程中按照客观的施工程序及规律做出科学的合理的安排,使工程施工取得相对最优的

 效果,是我们在施工前乃至整个施工全过程中都需认真对待的课题,我们一定会抓好这个

 关键,使得建设单位的投资效益、 设计效果以及施工单位的综合经济效益得到最好的体现。为此,我公司将配备一批施工经验丰富,技术水平高,会管理善协调的管理人员进行施工

 组织。

 4.2 施工准备工作

 施工准备工作作为施工正式开工前的布置,安排原则是工程施工工作的前奏。它的基本任务是为本工程的施工建立必要的技术和物质条件,统筹安排施工力量和施工现场。是进行目标管理,工程施工顺利进行的根本保证,因此认真做好施工准备工作对发挥企业优势、合理供应资源、加快施工速度、提高工程质量、降低工程成本、增加企业经济效益、赢得企业社会信誉等具有重要意义,其工作要点如下:

 4.2.1 按施工要求办理好各种施工手续 积极地与社会各部门及行业主管单位办理有关地施工手续,如项目施工许可证、质量报监手续;安监登记手续、街道办事处或派出所登记。保证施工的合法性,使工程顺利开工。

 4.2.2 认真做好技术准备工作

 技术准备是施工准备的核心,本公司将积极按计划的管理组织机构及时组织工程施工技术人员进场做好如下工作:

 (1)

 )做好图纸会审工作

 在项目工程师的组织下熟悉图纸,进行自审工作,做好审查记录以及对设计图纸的疑问和建议,在此基础上会同业主和设计院进行图纸会审,深入理解设计思路、意图以及设计要求,从而指导施工。

 (2)

 )积极准备有关的技术资料

 按施工要求积极配合各类管理资料,技术资料,施工规范,验收标准,并在项目工程师的组织下进行各有关施工技术交底工作。

 (3)

 )做好施工组织设计的补充调整工作

 通过对施工图纸的会审以及施工技术要求的掌握、理解、核定,在项目工程师的组织下进行施工组织设计的补充、调整工作,使施工组织设计更切合实际地发挥指导作用。

 (4)

 )及时准确地编制好施工图预算和施工预算

 按照施工图及补充图纸、按施工要求及时编制出施工预算和工料分析,它是项目部编制各项成本支出、考核用工、签发任务单、限额用料的依据。

 4.2.3 做好物资准备工作

 在项目供应负责人的组织下,积极组织物资供应,按使用要求做好现场材料储存,保管工作,对钢材库、五金材料设备储存、危险品仓库等按要求进行搭设,并做好标准化管理,配备必要的消防器材,制订保管、守卫及领用手续制度,物资准备工作程序如下:

 工料分析 施工方法 施工进度计

  施工材料,施工机械设备计划

 加工 定货 调度机械设备进场,签订供应合同

 确定进场计划

 组织进场,堆放

 储存保管

 使 用

 4.2.4 做好劳动组织准备

 在项目经理组织下按照工料分析以及施工程序进行施工队伍的准备,在认真考虑专业工种,配合技工、普工的比例的原则下力争精干、高效,并做好协调调度工作。

 施工组织过程如图所示图:

 建设方

  设计单位 项目管理 监理单位

 工 质 安 费 期 量 全 用 控 控 控 控 制 制 制 制

  合 规 合 同 定 同 造 质 工 价 量 期

  项目建成

  4.2.5 做好现场准备工作

  1)在业主的协调下,做好有关的临时设施工作。

  2)布置好现场临时水、电及机械设备安装调试,为施工开始做好准备。3)设置好消防、保安设施

 按照施工组织设计要求,根据施工总平面布置,建立消防保安等组织机械和有关的规章制度,布置好消防、保安设施,并派专人进行检查落实。

 4.3 施工过程管理工作

 施工过程是施工的主体,也是管理的核心,是组织管理、技术管理、劳动管理、物资供应管理、协调配合工作的集中反映。施工过程管理的好坏直接影响到工程进度、施工质量、工程成本,为此本公司拟定采取下列方式和工作方法,做好施工过程的管理工作。

 4.3.1 流水施工的方式

 流水施工方式就是把该工程在平面上划分成几个施工段,在竖向上按照不同的高度分成几个作业层,分别将各专业施工队按顺序投入施工,完成第一个施工段的任务后,依次转入另一施工段施工。本工程将划分为一层、二层、机房三个施工段。不同工种间采取立体交叉施工。

 4.3.2 以集中流动的方式供应材料

 按不同的施工段所需材料计划,采取工厂集中采购配剂送至现场。工厂化加工制作, 尽可能提高机械化施工程度,采取集中制作,现场组装的方式,减少现场工作量及缓解施工场地不足导致的拥挤、噪声等,保证施工质量。

 4.3.3 做好施工过程的协调配合工作

 在工程的实施过程中会涉及到多方面的关系,处理好这些关系就需要协调。协调工作是项目组织实施的一个重要环节,我公司将配备经验丰富、懂生产、会协调的管理人员担任该项目经理、工程师、施工员等职务,进行本项目的管理。并做好以下几方面的协调工作:

 1)

 与业主的协调配合

 积极配合业主进行场内的施工准备工作,为业主排忧解难。及时准确地提供设备、材料清单,报送业主。

 积极配合业主进行工程修改、方案确定、技术论证,并做出合理的经济分析,直到业主满意为止,百改不厌。。

 一旦工程工期发生紧张,公司将积极组织劳动力进场,并实行加班、加点或二、三班工作制,确保工程按期竣工。

 2)

 与设计单位的协调配合

 与设计单位的协调配合是完整体现设计意图,使工程既能满足使用要求又在费用上有所控制的重要手段。

 我们将认真熟悉图纸,深刻理会设计意图,在此基础上认真做好设计交底工作。

 虚心接受设计单位对工程施工的指导意见和建议,严格执行按图施工的工作方法,不 随意改动图纸,改变设计意图,不盲目施工,这是搞好施工的科学保证。

 遇到施工中存在的问题,虚心请教设计人员,并以书面形式报告设计字,办理施工技术核定,决不自作主张,影响设计效果。

 3)

 与有关施工单位的协调配合

 我公司将在业主的协调下积极与有关的施工单位签订工程施工的配合协议,并在施工中做好日常性配合工作。与其他施工单位的协调应遵守平等互利,对工程有利的原则。一切为业主着想,一切为工程施工提供便利条件。对大型通风设备配件考虑好其运输吊装通道,并及时组织就位安装,绝不使工程造成返工、拆除。

 做好安装产品的自身保护工作,对自己安装的设备器具要进行封闭管理。

 4)接受社会监督,共创优质工程 邀请业主、监理单位、设计单位、市质检站、安监站等有关主管单位专家,进行现场检查指导,征求宝贵意见,扬长避短。对施工存在的不足之处进行改进和提高。

 4.4 做好施工总结与服务工作

 做好基础工作,管理好基础资料是工程能够顺利交验的必需要求。认真做好基础施工资料的填制管理工作,工程资料是工程施工的真实记录,力求资料及时准确,并由项目工程师及质检员进行监督执行,装订整齐,在工程竣工时完整交付业主。

 认真做好施工变更,技术核定工作,仔细完整绘制好竣工图,为业主结算和维修提供可靠的保证。

 积极落实好交工后的保修服务工作,在连动试车阶段仔细给业主操作工人进行系统的指导及交底,并在项目投入运行以后安排专业负责人和专业操作人员对工程进行全方位的保修和服务工作,按规定办好质量回访等有关工作。

 总之,本公司将会高度重视, 以认真负责的精神做好工程, 做到精心施工、 严格管理、周到服务,保质、保量、按期圆满完成任务。

 第五部分 施工技术措施

 第一节 通风与空调系统安装

 5.1.1 风管及配件制作安装

 (一)施工程序:

 施工准备→ 配合土建预留、预埋→测绘施工草图→板材下料加工→ 风管及配件、支托、吊架制作→设备及支、托、吊架安装→风管安装→风管与设备、附件连接→风量测定 及调整→交工验收。

 (二)主要施工方法:

 一、风管制作:

 风管加工应严格按国家颁布有关规定进行,并对材质进行各项的检测,特别是要符合消防规程规范要求。属外购加工好的风管除厂家出示的检测报告及产品合格证外,还必须抽样检测,其结果符合要求后,才允许安装。

 风管:所有通风风管选用镀锌钢板制作, 厚度选择详见 《通风与空调工程施工质量及验收规范》。

 二、风管的安装:

 1)

 风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作; 2)

 风管安装前的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面; 3)

 接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧; 4)

 风管接口的连接严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于 3mm。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;

  5)柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲; 6)

 可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过 2m,并不应有死弯或塌凹; 7)

 风管穿出屋面处应设有防雨装置; 8)

 风管的连接应平直、不扭曲。明装风管水平安装,水平度的允许偏差为 3/1000 ,总偏差不应大于 20mm。明装风管垂直安装,垂直度的允许偏差为 2/1000 ,总偏差不应大于 20mm。暗装风管的位置,应正确、无明显偏差。

 三、风管支、吊架的安装

 5、 蝶阀阀板与壳体的间隙应均匀,不得碰擦。

 6、 三通调节阀的拉杆或手柄的转轴与风管结合处应严密,拉杆可在任意位置固定, 手柄开关应标明调节的角度;阀板应调节方便,并不得于风管碰擦。

 7、 多叶风阀的叶片间距应均匀,并闭时应相互贴切,搭接应一致。

 8、 所有阀件应安装在便于操作的部位。

 a ) 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于 400mm,间距不应大于 4m;大于 400mm,不应小于 3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至 5m和 3.75m;对薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于 3m。

 b ) 风管垂直安装,间距不应大于 4m,单根直管至少应有 2 个固定点。

 c ) 风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于 2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。

 d ) 支、吊架不宜设施在风口、阀门、检查口及自控机构处,离风口或插接管的距离 不宜小于 200mm。

 e ) 吊装的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀,无明显变形。

 四、 部件安装:

 部件安装前应对其外观、动作灵活性、规格型号等方面进行检查,无异常方可安装, 其连接应牢固,活动件灵活可靠,松紧适度。风口安装须在土建工序完后进行,有吊项及高级装饰的要密切配合,部件安装要求如下:

 1、 风口外表面不得有明业的划伤、压痕与花斑、颜色应一致,焊点应光滑。

 2、 风口的转动,调节部分应灵活、可靠,定位后应无松动现象。手动式风口叶片与边框铆接应松紧适当。

 3、 散流器的扩散环和调节环应由轴,径向间距分布应匀称。

 4、 风口尺寸允许偏差应符合下表:

  边长 <300mm 300-800 mm >800 mm 允许偏差 0-1 mm 0-2 mm 0-3 mm 对角线长度 <300 mm 300-500 mm >500 mm 两对角线之差 <1 mm <2mm <3mm

 9、 风口的安装,风口与风管的连接应严密、牢固,边框与建筑装饰面贴实,外表面应平整不变形,调应灵活。

 10、 风口水平安装,水平度的偏差不应大于 3/1000 ,风口垂直安装,垂直度的偏差不应大于 2/1000 。

 第二节 设备安装 各类通风设备安装应在土建条件允许下进行, 安装前设备拆箱进要请建设单位及有关人员共同进行,查规格对型号及设备器具的完好情况。认真做好记录,大型设备吊运就位

 要制定方案,有专人负责,以确保安全。设备就位前须认真检查设备基础的砼强度,并认

 真清除地脚螺栓预留孔内杂物,并用水冲冼干净,设备就位后,要用水平尺找平,多台设 备要拉线找齐, 标高一致用楔型垫铁垫牢。

 地脚螺栓按要求放正、 对准,用同标号砼浇注, 待砼强度达到要求后,再紧固螺母螺栓丝扣,外露螺母为 3-4 扣,设备就位安装中要注意产品的保护,涉及出水、回水管要封堵,防止杂物进入。

 空气处理设备必须有装箱清单, 图纸说明书、 合格证等随机文件。

 设备安装前应进行开箱检查,开箱检查人员应由建设单位、监理及施工单位共同组成。

 设备的开箱检查应符合下列规定:

 (1)

 )

 应按开箱清单核对设备的型号、规格及附件数量。

 (2)

 )

 设备的外形应规则、平直、圆弧形表面应平整,无明显偏差,结构应完整,焊缝应饱满,无缺损。

 (3)

 )

 设备的进出口应封闭良好,随机零部件,应齐全无缺损。设备就位前应对设备基础进行验收,合格后方可安装。

 第三节 竣工验收 一、新风净化系统工程的竣工验收,是在工程施工质量得到有效监控的前提下,施工单位通过整个分部工程的无生产负荷系统联合试运转与调试和观感质量的检查,按本规范要求将质量合格的分部工程移交建设单位验收过程。

 二、新风净化系统工程的竣工验收,应由建设单位负责,组织施工、设计、监理等单位共同进行,合格后即应办理竣工验收手续。

 三、观感质量检查应包括以下项目:

 3.1 风管表面应平整、无损坏;接管合理,风管的连接以及风管与设备或调节装置的连接,无明显缺陷;

 3.2 风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口可调节部位应能正常动作; 3.3 各类调节装置的制作和安装应正确牢固,调节灵活,操作方便。防火及排烟阀等关闭严密,动作可靠; 3.4 风管、部件及管道的支、吊架型式、位置及间距应符合规范要求; 3.5 风管、管道的软性接管位置应符合设计要求,接管正确、牢固,自然无强扭; 3.6 消声器安装方向正确,外表面应平整无损坏; 3.7 风管、部件、管道及支架的油漆应符着牢固,漆膜厚度均匀,油漆颜色与标志符合设计要求;

  第六部分 施工组织措施

 第一节 工期保证措施 公司将该项目列为重点项目,从管理力量、技术力量、作业队伍、机具设备等几方面优先配置,及时调动内部资源和力量,采取有力的措施,确保工期目标的实现。

 一、 强化管理,推行项目法施工,实行项目经理负责制,项目经理对施工全过程负责, 统一组织,确保工期。

 二、 与建设单位、设计、土建密切配合,及时协调,各方面都要顺从满足总进度计划, 每月有指令性施工进度安排,每周开好生产协调会和技术协调会,及时解决施工中的难题,保证施工计划的实施。

 三、 抓好施工机具的进场。

 四、 严格按设计、标准、规范、工艺施工做到分部分项一次达到质量目标,杜绝返工, 用高质量保证施工进度。

 五、 及时解决施工中的技术问题, 工程技术人员应详细向班组技术交底, 吃透技术文件, 提高工作效率。

 六、 坚持科学技术是第一生产力,积极推广新材料、新工艺、新技术,采用先进实用的 施工方案,利用一切条件,缩短工期。

 七、 优化生产要素配置,组织专业化队伍,充分发挥职工积极性,提高劳动生产率。

 八、 合理安装排冬季、雨季施工,加强预见性,提前作好准备工作,确保总进度计划的 实现。

 九、 施工组织完善,内容分工明确,责任落实到人。

 十、 施工准备充分、人员、设备保持良好的工作状态。

 十一、劳动力安装科学合理,施工作业交叉进行,施工组织紧张有序。十二、机械设备先进,数量配备合理。

 十三、技术措施实用、科学,技术问题处理快捷、准确,可操作性强。技术人员常驻现场, 可随时提供专业技术服务。

 十四、加强“三检”制度的贯彻实施,确保工程一次交验合格。十五、预防措施得当,避免不必要的时间浪费。

 十六、施工队伍团结协作,吃苦耐劳,施工文明。

 第二节 质量保证措施 一、 建立项目质量保证体系:

 设置技术质量监督部门配备经验丰富的专职质检员,严格监督检查、保证质量。二、 建立质量控制要点:

 对施工全过程分段,环节进行质量控制。

 三、严格坚持技术管理制度,施工前进行认真的技术交底,主要技术问题及主要分项工程开工前,应由项目总工交底,并有书面记录。

 四、严格按图纸、标准、工艺规程组织施工,发现问题及时上报。

 五、加强质量检查工作,隐蔽工程和重要工序必须经建设单位签字认可后,才能进行下道工序施工,施工原始记录要填写真实齐全。

 六、严格材料检验制度,建立各种管理台帐、各工序操作人员在传用前,必须核对各种材 料清单,不合格的原材料,半成品不允许使用在工程中。七、抓好重点部位,关键部位的管理和施工。

 八、本工程属高层建筑,功能多,工程质量要求创省优,各级施工管理人员及操作人员必 须提高质量意识,明确目标,责任到人。

 九、现场施工技术管理人员在施工前要认真熟悉图纸,了解设计意图,对各分部、分项工 程及重要部位进行细致的、 施工方法、技术要求、 质量保证的书面交底, 以确保工程质量。十、坚持“三检”制度,各级管理人员及操作人员都要按国家颁布的建筑安装工程质量检 验评定标准来认真地检查各分项施工、操作质量,不符合质量标准要求的,必须及时整改纠正。

 十一、所有的材料、配件、加工件、器具、设备等进场,都必须认真检查,不合格的产品杜绝进场,更不得使用。

 十二、所有隐蔽工程完成后,必须先严格地自检,达到要求后,请有关人员检查验收,未 自检、未请有关人员检查验收不得隐蔽。

 十三、冬季各种管道、设备试压、通水试验,在没有防冻措施的情况下,当日的工作结束后,要放尽管道、设备内积水,防止冻损。

 十四、设备、器具安装后,要认真地对产品进行保护,以确保产品质量完好。

 十五、实行严格的奖罚制度,确保创优目标实现。

 十六、尊重建设单位,监理公司和质检部门对该工程的监督检查,做到“每个工程,每项服务,都让用户满意”。

 第三节 安全文明施工保证措施 1、

 各级管理人员及操作人员必须严格贯彻执行国家颁布的《建筑安装工人安全技术操作规程》,认真学习和执行集团公司及本公司制定的《安全生产岗位责任制》及施工现场制定的安全条例,牢固树立“安全生产人人有责”,“安全第一,预防为主”的思想。

 2、

 该工程工期短, 交叉施工频繁, 各级管理人员必须加强安全责任感。

 针对施工条件, 做好各项安全工作。

 3、 各班组施工前都须认真组织开发班前安全快会,针对当日工作内容布置好安全工作。

 4、 设立安全生产、文明生产监督员,对整个施工现场的文明生产和安全实施监督。

 5、 由项目经理牵头,每月组织一次安全生产检查。

 6、 进入工地施工人员,应戴好工作帽,穿好工作服,文明施工。

 7、

 各工种所使用有电气设备、工具,都必须遵守国家及本公司制定的安全用电要求进行接电使用,不符合安全用电要求的严禁使用。

 8、

 不定期地进行设备安全检查,发现隐患及时纠正、处理,发生安全事故及时汇报, 保护现场。

 9、 电气调试工作,必须注意安全,不得独自一人进入施工现场。

 10、 禁止大声喧哗,远距离通话要用对讲机。

 11、 减少夜间施工,杜绝噪声扰民。

 12、 不准酒后进入施工现场,进入施工现场必须带好安全帽。

 13、 上下楼梯不准跑动或打闹,以免坠落或碰伤。

 14、 要做到对成品的保护工作。

 15、 不得在施工现场随地大小便。

 16、 上下班时注意交通安全。

 第四节 减少环境污染措施 1、采用低噪声的逆变式焊机,减少噪声污染。

 2、将砂轮机等噪声污染大的设备设于地下室。

 3、风管的加工制作噪声大,应该设于地下室进行,并与其他工种分开。

 4、施工现场设置生活垃圾、建筑垃圾分类堆放点,定期处理。

 5、对职工进行环保知识教育,严禁随地大小便。

 6、现场设置公共卫生间。

 7、现场施工必须做到工完场清。

 第五节 环保措施

 1. 施工场地周围按规定设置隔离护栏,场内机具、材料按平面规划摆放整齐。

 2. 对工地需外运的建筑垃圾,应随干随清,并做到加盖、封闭,不得沿途飞扬,洒落载运物而污染环境,建筑垃圾应按城建要求弃于指定地点。

 3. 施工期间的废水要采用可行的排水设施就近排入废水沟,绝对禁止流出场外,浸漫路 面,堵塞管道,且做到排入前向市政工程管理部门申请批准,按时交纳有关费用。

 4. 不得在排水管道上圈占用地和兴建构筑物,不得向排水明沟、检查井、雨水口内倾倒垃圾、粪便、渣土等杂物。

 第六节 减少噪音措施 1、采用低噪声的逆变式焊机,减少噪声污染。

 2、将砂轮机等噪声污染大的设备设于地下室。

 3、风管的加工制作噪声大,应该设于地下室进行,并与其他工种分开。

 4、施工现场设置生活垃圾、建筑垃圾分类堆放点,定期处理。

 5、对职工进行环保知识教育,严禁随地大小便。

 6、现场设置公共卫生间。

 7、现场施工必须做到工完场清。

 附表一:劳动力计划表及进度计划

 劳动力计划表

 单位:人

  按工程施工阶段投入劳动力情况

 工种

 施工准备阶段

 工程施工阶段

 工程验收阶段 安装工 1 2 0 现场电工、调试工 0 1 1 辅助工 2 2 0 总计人数 3 5 1

 注:本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

  施工进度计划表

相关热词搜索: 新风 施工组织 方案