  一、消防安全责任人职责

 1、商场总经理为本单位消防安全责任人,依法履行消防法律、法规、规章以及消防技术标准,承担消防安全法定职责。

 2、确定年度消防工作计划,逐年与各部门消防安全责任人签订消防安全责任书。

  3、发布商场内部消防安全制度、消防安全操作规程和灭火、应急疏散预案。

  4、掌握本单位的消防安全情况,督查整改火灾隐患,解决购置、维修消防设施设备消防经费。

 5、每半年至少带队组织一次防火安全检查,审查批准员工违章消防处罚。

 6、根据消防安全需要,决定商场局部停产停业、停止使用 7、接受公安消防机构消防监督检查,完成政府下达的各项消防工作任务。

  石河子市 天狼羊毛衫商场

 二、 消防安全管理人职责

 1、 接受消防安全责任人的委托,负责本单位日常消防安全管理工作。

 2、 组织制订商场年度消防工作计划和消防安全工作经费预算。

 3、 督促、检查各部门、岗位落实消防安全责任,按照相关规定审批员工违章处罚 4、 具体组织实施防火检查、消防设施设备的维护保养、消防宣传教育和火灾隐患整改等工作,及时掌握商场整体消防现状。

 5、审核灭火和应急疏散预案,并组织实施和演练。

 石河子市 天狼羊毛衫商场

 四、 岗位消防安全责任人职责

 1、 消防主管职责 ① 制定商场内部的各项消防安全制度和操作规程及灭火应急疏散预案,报安全部消防安全责任人审定。

 ② 具体实施防火安全检查,下发《天狼羊毛衫商场责令限期改正通知单》。

 ③ 检查消防控制中心值班制度的落实情况和监控工作程序的运行情况。

 ④ 监督每日防火巡查工作程序的运行情况并进行抽查。

 ⑤ 组织义务消防队的训练和灭火疏散预案的演练,组织消防学习

 ⑥ 建立防火档案,保存消防法律文书、火灾隐患整改通知书和培训教育等资料。

 2 2、 、 前厅员工职责

 ① 前台工作人员有权制止客人将易燃、易爆物品,枪支弹药带入商场各区域,如宾客不听劝阻,立即报告值班经理和安全部。

 ② 发现火警,引导客人疏散到前厅大堂后,稳定客人的情绪,防止混乱。

 ③ 如遇火灾,妥善保管客人的最新入住名单。并对疏散宾客人数(特别是残疾人员、儿童、老人)进行核对。

 3 3 、义务消防员职责

 ① 掌握消防法规和有关消防知识以及商场内部消防安全制度和操作规程。

 ② 督促其他员工共同遵守消防安全管理制度,履行消防职责。

 ③ 发现火灾隐患及时报告,主动消除。

 ④ 熟悉本部门的工作环境,熟记防火重点和易发生问题的薄弱环节和应

 采取的措施。

 ⑤ 掌握灭火、应急疏散预案和各种灭火器材的使用。

 ⑥ 爱护商场的消防器材与设施,掌握火灾扑救的基本方法。

 ⑦ 发生火灾事故时,及时报警,实施扑救。同时负责保护火灾现场,防止有人故意破坏。

 石河子市天狼羊毛衫商场

 五、消防安全教育、培训制度

 1、 商场的下列人员应当接受社会消防安全培训,并持证上岗。

 1)

 商场消防安全责任人、消防安全管理人; 2)

 其他员工; 2、安全部消防主管负责拟定商场教育培训计划,由人力资源部分期、分批对商场员工进行消防培训。

 3、消防宣传教育和培训的内容包括:

 1)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;

 2)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;

 3)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;

 4)报火警、扑救初期火灾以及自救逃生的知识和技能; 4、宣传教育的方式可采取印发消防资料、图片,专人讲解,实地模拟消防演练等方式进行。且至少每六个月对每名员工进行一次消防安全培训。

 5、新员工必须进行消防培训,经考核合格方能上岗。

 6、培训实行签到制。不准缺席,若有急事处理,必须报请部门经理审批后执行。

 7、每年的 11 月 9 日为商场的消防宣传日,安全部、人力资源部认真拟定消防宣传活动安排,表彰先进,提高全体员工消防意识。

 六、 防火巡查、检查制度

 1、商场实行每日防火巡查和每月防火检查制度。

 2、每日防火检查由安全部巡视员具体实施,由消防主管监督落实。每月防火检查由安全部经理组织,消防主管及各部门消防安全责任人参加。消防安全责任人可视情况参加。

 3、防火巡查、检查应按拟定的路线和内容进行,应包括以下内容:

 ① 检查各部门消防安全制度落实情况,以及部门岗位消防安全责任人职责履行情况。

 ② 抽查员工消防安全知识的掌握情况。

 ③ 安全部汇同工程部按消防设施控制程序进行功能测试。

 ④ 抽查灭火器、安全疏散标志、应急照明的数量和完好情况。

 4、防火巡查、检查应认真做好相应记录。对发现火灾隐患应填发《天狼羊毛衫商场责令限期改正通知单》,提出改进意见,由被检查部门主管签字后,一式二份,安全部存档,报总经理并送被检查部门。

 5、安全部应认真做好火灾隐患的督查整改,及时整理整改资料存档备查。对违章人员,依据有关规定提出处罚意见报商场消防安全责任人审批。

 石河子市天狼羊毛衫商场

 七、 消防器材检查测试和维修保养制度

  1、消防器材是扑救初期火灾的有效器具,由安全部负责检查测试和维修保养。

 2、消防器材必须严格按《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关规定确定配置数量,合理设置分布点,正确选择型号类型。

 3、安全部应建立灭火器、防毒面具、灭火毯等器材的维护保养管理档案。记明类型、配置数量、设置部位和维护管理责任人,并制作维护保养卡进行明示。

 4、每周由相关责任人检查消防器材的使用管理情况。

  1)灭火器材是否放置于干燥、阴凉、易取用的地方;贮气压力是否符合要求,喷射软管有无老化破损及喷嘴堵塞、灭火器箱上锁锁闭现象;

  2)防毒面具是否置于易于取用和干燥、避光的指定场所,有无丢失现象;

  3)灭火毯放置位置是否便于取用,是否有霉变和虫蛀。

 5、每十二个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查。手提式干粉灭火器距出厂日期 5 年,以后每隔 2 年必须进行水压试验;手提式贮压干粉灭火器有效使用时间为 10 年,推车贮压干粉灭火器有效使用时间为 12 年,防毒面具的有效使用时间为距出厂日期满 3 年,到期强制报废;

 6、消防器材日常卫生清洁、管理由其所在区域相应责任人负责。

  九、 用火用电管理制度

 动用明火审批制度

  1、本单位和外单位因施工(包括小面积装修使用香蕉水、烯料等危险品)动火的工程,必须到安全部办理动火证。

 2、施工单位进货前必须采取切实有效的防火安全措施,要有专人负责,动火完毕立刻清查现场。不办证而擅自动火的,责令立即停止施工,并对施工单位负责人予以罚款,一旦造成事故时,加重处罚。

 3、在重点部位、危险地段动火(天然气调压站、变压器室、配电室、汽车场、电脑房`、电话机房、蓄电池室、各机房、楼层天花板和仓库内等处)必须由有关部门会审,无异议方能动火。违者按有关规定处罚。若在液化站,柴油库内动火的,必须经消防主管向上一级安全部门和公安消防机构申报同意后方能动火。

 用电制度

  1、认真执行操作规程、停电检修制度

  2、清洗、维护发电机及其附属设备时,必须切断发电机的“功能选择”开关,工作完成后恢复正常。

  3、在高压室内进行工作、检修时,至少有两人在场。摇测或检修电容和电缆前后应充分放电。

  4、事故处理及拉合开关的单一操作应记入操作记录簿和运行日记上。

 5、停电拉闸操作必须按照由低压到高压,由分开关到总开关顺序进行。送合闸的顺序与之相反,严防带负荷拉刀闸。

  6、操作人员和监护人员应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目,并经值班负责人审核签字。

  7、操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护制度。必须按操作完一项做一个记录,全部操作完毕后进行复查,并校正接线图。

 9、电动合开关时,应注意电流表的变化。

 10、当两路或多路同时使用转为一路负担时,要注意转换相应的硅整流操作电源。

  11、 凡有下列情形之一者,即为违章用电:

 1)私自增加用电容量和用电设备者;

 2)定时电力用户规定时间以外使用电力者;

 3)在电价较低的供电线路上,私自接用电价较高的用电类别的电气设备者;

 4)私自移动电业局的电度表、线路或其它供电设备以及攀登电杆操作设备者;

 5)未经电业局同意,向其它处所转供电源或自行引入备用电源者;

 6)私自改变用电类别者;

 7)使用经电业局规定暂停使用的电气设备者。

 十、

 重点部位防火制度

 一、安全疏散通道管理制度

 1、 商场内的安全疏散通道由走道、楼梯间、安全疏散出口组成,由相关部门确定专人管理,安全部负责巡查、监督。

 2、 安全疏散通道、楼梯间内严禁堆放任何物品。

 3、 严禁在安全疏散通道内设置任何型式的燃油、燃气开水炉,较大功率的电热水器必须设置于独立的房间内,并经专业电工核算负荷。

 4、 楼层服务员、巡视员应将安全疏散通道列为交接班和每班巡查必查内容,确保常闭式防火门处于关闭状态,疏散指示标志、应急照明处于正常工作状态,及时消除安全疏散通道和防火卷帘下可能堆放的杂物。

 5、 工程部应定期测试防烟楼梯间的正压送风系统和走道内机械排烟系统功能,保证设施正常运转,及时维修巡查发现的故障疏散指示标志、应急照明。

 6、 安全部每季度对走道内的事故广播扬声器进行检查,保证其分贝达到要求;客房内张贴的事故疏散指示图必须清晰明了、准确。

 7、 严禁在安全出口和疏散通道处安装栅栏。营业期间,安全出口严禁上锁、遮挡。

 8、 严禁将消防安全标志遮挡、覆盖。

 十一、火灾隐患整改 制度

 火灾隐患包括公安消防机构监督检查指出的、商场安全部防火检查、巡查发现的、各部门自查发现的火灾隐患。

 一、

 对公安消防机构确定的火灾隐患:

 1、对公安消防机构下发的《责令当场改正通知书》、《责令限期改正通知书》确定的火灾隐患,安全部填写《天狼羊毛衫商场消防检查隐患通知单》下发有关部门落实整改,整改完毕报告安全部核查。

 2、对公安消防机构下发的《重大火灾隐患整改通知单》确定的或需动用较大数额资金整改的火灾隐患,由安全部具体制定整改计划内容,包括隐患情况、整改方案、整改时限、落实部门等,提交消防工作例会集体讨论,并经消防安全责任人批示后,具体督促落实。整改期间采取临时性监护措施。

 3、隐患整改完毕,经安全部汇同有关部门确认后,填写《火灾隐患整改复涵》报告公安消防机构。

 二、商场防火检查、巡查确定的火灾隐患:

 1、 商场消防巡查人员发现下列违反消防安全规定的行为,由巡查领班责成有关人员当场改正:

 (1)

 违章进入生产、储存易燃易爆危险品场所的; (2)

 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令,吸烟、使用明火的; (3)

 将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道的; (4)

 消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的; (5)

 防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品,影响使用的; (6)

 消防监控中心值班人员和防火巡查人员脱岗的;

 (7)

 违章关闭消防设施、切断消防电源的; (8)

 其他可以当场改正的行为。

 2、对不能当场改正的火灾隐患,安全部根据每日防火巡查记录和检查情况,填写《消防检查隐患通知书》,由安全部消防安全责任人签发;涉及自动消防设施控制点、重点部位控制点的火灾隐患,责令工程部限期整改;涉及消防管理控制点的火灾隐患,责令相关部门消防安全责任人限期改正。

 三、各部门自查发现的火灾隐患应及时纠正或通知工程部维修整改并向安全部反馈信息。安全部应及时组织督察,并责成相关部门制定整改期间可行的应急措施。

 四、火灾隐患整改完毕,安全部消防安全责任人在整改情况记录上签字并报商场消防安全管理人确认签字后,存档备查。

 五、对一时确有困难(时间、技术、资金)难以整改的火灾隐患,书面报告公安消防机构,并制定分段整改方案。

 十二、消防档案管理制度

 为了规范商场消防管理工作,根据《中国消防法》《云南省消防管理条例》特制定本管理制度。

 一、消防档案包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实,全面反映消防工作的基本情况,并附有必要的图表,根...