 第一章

 工程简介 一、工程概况 (一)本工程位于济南市历城区西彩石乡南部,该建筑为多层建筑,主楼地上四层,局部五层,总建筑面积 10763 平方米,总建筑高度 21.1 米,主要为教室、办公室。由东南大学建筑设计研究院设计。

 (二)工程内容 1、给排水系统:给水排水系统、消防系统 2、采暖系统:集中供热系统 3、电气系统:低压配电系统、照明系统、防雷接地系统、综合布线系统 二、给排水工程 (一)给水系统 该建筑物的给水系统由生活用水系统和消防给水系统组成。

 1、生活用水系统 该建筑物生活用水从校园内给水干管上接入,校内设生活水池及生活给水变频增压泵,生活用水经校内生活加压给水管网直接供入。

 2、消防系统 室内消防系统采用临时高压系统,在校区内设置区域地下消防泵房和消防水池,在校园内最高建筑的屋顶处设消防水箱,消防水箱的有效容积不小于 9 立方米。

 管材选用:室内给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,快装连接件连接。消防给水管采用热镀锌管,管径 DN100 以下,采用丝扣连接;管径大于或等于 DN100,采用沟槽式卡箍连接。

 (二)排水工程 本工程排水系统由生活污废水排水系统和雨水排水系统两部分组成。

  管材选用:排水管均采用排水专用 UPVC 硬聚氯乙烯空壁螺旋消音排水管及其同质管件,接口为粘接。

 三、采暖工程 该建筑教室、办公室均设集中采暖系统,采暖系统的热媒为 95—70℃热水,由设于校园内的锅炉房供给。采暖系统为双管系统,散热器采用铸铁散热器。

 管材选用:采暖管道均采用焊接钢管,

  四、电气工程 本工程包括以下内容:低压配电系统、照明系统、防雷及接地系统、综合布线系统。

 (一)低压配电系统

  本工程用电设备为三级负荷,由校内电力网提供两路 380V 电源。进线电缆采用 VV22-1KV 型铜芯聚氯乙烯套内钢铠装电力电缆。

 (二)照明系统 照明各场所按照《民用建筑照明设计标准》JGJ/T16-92 的照度及控制要求,并配合建筑装修布置照明灯具。根据该建筑的实际用途,各教室及办公室的设计照度为 200lux,荧光灯采用 L 级电子镇流器或加电容补偿的电感镇流器,使功率因数不小于 0.85。

 (三)防雷及接地系统 本建筑属第三类防雷建筑物,预计雷击次数为 0.056 次/a。避雷带采用φ16 镀锌圆钢,避雷网格采用 20m×20m 并与接闪器连接。引下线用φ10镀锌圆钢,上部与避雷带焊接,下部与基础钢筋网及人工接地体连接。低压配电系统采用 TN-C-S 接地形式,使中性线与保护线严格分开。凡电气设备的外露可导电部分如金属外壳、穿线金属管、支架等均应与保护线可靠连接。本建筑采用结构基础钢筋网作为联合接地体,要求接地电阻不大于 1欧姆。本建筑实行总等电位连接,通过总等电位连接端子箱将配电箱的 PE母排、进出建筑物的金属管道、建筑物的金属结构等导电部分互相连通。

  (四)综合布线系统 本建筑综合布线系统包括有线电视、宽带、电话的敷设及调试等工程内容。

 第二章

 工程特点 一、施工技术、工程质量要求高 本工程是按现代化学校教学楼设计,内部设施较完备,安装工程只有达到高质量标准,才能保证设施的可靠性、安全性及建筑、安装、装饰三者的整体美观与协调。

 二、项目齐全、专业性强、施工配合量大面广 该工程给排水和采暖部分须做好大量预留孔洞和预埋套管工作。电气部分设计(含强电、弱电)线路纵横交错,分布在楼面及墙体内敷设,大量预埋工作必须配合土建主体施工,同时配合装修工作进行。

 三、该工程施工工期短,工程自 2003 年 3 月开工至 2003 年 8 月竣工,时间紧,安装工程必须紧紧配合土建工程进度,采取有力的施工措施,精心组织施工,才能保证工程的总工期。

 第三章

  施工技术关键 本安装工程量大,工艺复杂,施工时必须抓住重点特别要注意以下几个方面:

 1、要做好各类管线的预留预埋工作。

 2、阀门、管件等在施工前要进行必要的检验和试验,确保无渗漏、无次品。

 3、强电系统要重视配电柜(箱)的安装、调试,避免出现安全事故。

 4、弱电系统综合布线,系统调试复杂,要予以高度重视,积极配合;同时弱电系统应和当地行政主管部门多联系,要密切配合,精心施工。

 第四章

 施工组织 一、组织机构的设置 安装工程施工时,除了自始至终要和土建、装饰配合外,安装各专业之间的交叉配合及施工部署尤为重要,根据本工程的特点和要求,我们拟组织具有学校建筑施工管理经验的人员,组成以三箭安装公司总经理于京水为安装工程总指挥,刘海兵为项目经理,安装公司主任工程师庞鹏涛为安装工程技术负责人,李步伟为项目技术负责人、汪锡浩为现场施工负责人的安装工程项目部,按照 ISO9001 的质量管理标准,全面负责该工程的安装工程,项目部下设施工技术、质量安全、物资供应、预(结)算、设备管理等方面的专职人员,同时三箭总部及三箭安装总公司将作为其强大后盾,积极做好后期服务及各项保障工作。组织机构设置(见下图)

 项目经理 刘海兵 试 验 员

 郭 克 光 设 备 员

 刘 西 栋 质 检 员

 曹 其 涛 材 料 员

 解 中 平 计 量 员

 郭 克 光 安 全 员

 刘 西 栋 资 料 员

 董 尚 荣

 技术负责人 李步伟

 施工负责人 汪锡浩

 二、施工力量布置 为了保证该工程高速、优质地完成,我们将选择具有学校建筑工程施工经验的技术工人,按照不同专业组成三个施工队,具体为:电气队、给排水队和采暖队。以上划分是按照专业系统划分的,如遇系统之间出现区域交叉时,现场可局部调整。同时,各施工队可根据进度及总体安排,再分成若干施工班组,以充分发挥技术特长和专业施工水平。劳动力配备计划(见下表)

 安装工程劳动力配备计划 序号 工种 电气 给排水

 采暖 合计 1 钳工

 3 4 7 2 管工

 10 12 22 3 电工 10

  10 4 电焊工 5 2 3 10 5 气焊工 3 1 1 5 6 保温工

  6 6 7 辅助工 10 8 10 28 合计 28 24 36 88

 第五章

 施工进度计划

  一、施工进度总体安排 本工程计划 2003 年 8 月竣工,土建计划于 2003 年 6 月主体封顶,在土建主体封顶前,安装工作一方面配合土建进行预留预埋工作,另一方面,按土建施工顺序,安排进行标准层竖井管道安装。当安装具备全面铺开条件施工时,再与土建及装饰专业作好配合,进行大量安装专业施工,直至工程系统调试完成。

 二、主要进度控制点设置 为了有效控制施工进度,确保进度按总体目标完成,安装工作设立如下控制点:

 第一控制点:2003 年 6 月 15 日前,配合结构预留预埋全部完成,土建工程主体封顶,竖井管道试压。

 第二控制点:至 2003 年 7 月 23 日,采暖管道连接试压、保温完成,给排水管道、消防管道试压及卫生器具安装完成,强、弱电管道穿线完成,照明器具及设备安装完成。

 第三控制点:至 2003 年 7 月 27 日,各系统具备调试条件。

 第四控制点:至 2003 年 8 月 9 日,各系统调试完成。整个安装工程具备交工验收条件。

 第六章

 施工总体部署 一、总体施工程序 (一)各分部分项工程施工工序总原则:

 1、施工时按照先地下,后地上;先主干管,后主支管及附件;先系统试压、冲洗,后防腐、保温的原则进行。

 2、在同一空间内,先施工给排水,后施工采暖,再施工消防,最后施工电气部分。

 3、按子系统进行系统调试,按子系统进行中间交工验收。

 (二)总体施工程序:

 1、先进行施工现场布置,组织人力、机具进场,组织图纸会审,编制施工组织设计,配合土建预留预埋,进行材料设备进场验收。

 2、对土建预留洞、预埋件、地沟及设备基础进行检查验收。

 3、进行管道、支架的预制,给排水、消防、采暖主干管的安装,非标准构件的预制加工和安装,电气布线。

 4、设备就位、调平、找正,给排水、消防、采暖支管及附件的安装,电气检查接线。

 5、各种管道、设备的强度试验、清洗、吹扫及其保温、面漆、包环、外观检查和安全装置调整。

 6、配合装修安装灯具等,系统调试,交工验收、保修、回访。

 二、总体施工要求 (一)按照业主提供的图纸和国家有关规范,应组织有关人员进行会审,核对各专业之间是否有矛盾,核对有无差错和遗漏。

 (二)设备、配件及部分材料的选型要报监理及业主批准,选择的材料供应商应由监理及业主认可,各类材料、设备必须有出厂合格证、材料准用证、材质证明书及国家有关检验机构的试验、检测等文件,进场后项目部应严格按物资《采购工作程序》、《检验和试验工作程序》进行检查。

 (三)在结构施工阶段,应紧密配合土建施工,做好预留预埋工作,

 认真检查预留洞的尺寸、位置,避免以后剔槽打洞。

 (四)在装修阶段,安装要与土建装饰加强联系,排出详细的作业计划,严格执行施工程序,避免因工序不当造成返工,并注意相互间的成品保护。

 (五)强电、弱电工程,应在当地有关部门的检查监督下进行施工,并在其验收合格后,方可投入使用。

 第七章

 施工质量安全保证措施

  一、工期保证措施 为保证该工程按期完成,特制定以下保证措施:

 1、强化项目管理,推行项目法施工,实行项目经理负责制,项目经理对施工全过程负责。

 2、编制合理先进的施工总进度计划,并在此计划下分专业编排月计划、周计划,其中周计划细化到日进度,抓住关键线路和关键工序,确保总进度计划的顺利实施。

 3、与甲方、监理、设计、土建及装饰等单位密切配合,及时协调,以计划为指导,有指令性地安排施工任务,每周开好生产协调和技术协调会,及时解决施工中的难题,做到周计划日平衡,确保总计划的实现。

 4、做好施工前的各项准备工作,尤其是施工机具和施工人员的进场工作。

 5、组织好机配件的外委托加工工作,加强各专业的现场预制工作。

 6、严格按设计、标准、规范、工艺施工,做到分部分项一次优良,杜绝返工,用高质量保证施工进度。

 7、坚持科学技术是第一生产力,积极推广新工艺、新技术。采用先进实用的施工方法,采用机械化和半机械化的手段,利用一切条件,缩短工期。

 8、优化生产要素配置,组织专业化队伍,采用劳动竞赛的形式,充分发挥职工的积极性,提高劳动生产率。

 9、实行经济承包责任制,充分利用经济杠杆的作用,把施工进度、工程质量、施工生产、文明施工等要素与资金紧密挂钩。

 二、质量保证措施 该工程我们将作为重点工程组织施工,质量目标定为:安装各分项、分部工程一次性交验优良,为实现这一目标,特制定如下措施:

 (1)在工程施工前,严格按照 1S09001 质量体系标准,明确质量控制

 点、责任人及奖惩措施。

 (2)建立项目质量保证体系(见下图)

 加强质量保证体系正常运转,设置技术质量监督部门,来保证质量。

 (3)建立质量控制要点(见附录 1)

 对施工全过程分阶段、环节进行质量控制,每个控制环节为一个停检点,上道工序合格后才能进行下道工序的施工。

 (4)制定防渗漏措施(见附录 2)

 (5)严格坚持技术管理制度,在图纸会审的基础上,编制切实可行的施工组织设计,并经论证和审批,施工前进行认真的技术交底,主要技术集团公司质量处 安装公司质量员 项 目 质 检 员 给排水

 质检员 采

 暖

 质检员 电

 气

 质检员 消

 防

 质检员 设

 备

 质检员 材

 料

 质检员 安装公司主任工程师 工程技术负责人

 问题及主要分项工程开工前应由公司总工程师组织交底,并有书面记录。

 (6)严格按图纸、标准、工艺、规程组织施工,发现问题应及时上报,经技术部门和设计单位核定后再处理。

 (7)加强质量监督检查工作,严格控制施工过程中的工程质量通病,把好各道工序质量关,隐蔽工程和重要工序必须经建设单位签字认可后,才能进行下道工序施工,施工中原始记录要填写真实齐全。

 (8)严格履行材料的检验制度,检验制度执行《检验和试验状态控制程序》,并做好记录,建立必要的各种管理台帐,各工序操作人员在使用时,必须核对各种材料清单,检查无误后方可使用。不合格的材料,执行《不合格品的控制程序》。搬运和贮存执行《搬运和贮存控制程序》。

 (9)抓好重点部位,关键部位的管理和施工,对消防、弱电等工程进行重点控制。

 (10)配齐现场施工机具、设备,提高施工生产机械化水平,改善劳动条件,提高工程质量。

 (11)配置必要的检测仪器,按国家《计量法》要求,管好用好施工用全部计量器具,确保测量数据准确。

 (12)实行严格的奖罚制度,确保创优目标的实现。

 (13)尊重建设单位、监理单位和济南市质检部门对该工程的监督检查并做好配合工作。

  三、安全保证措施 安全管理目标:杜绝重大安全事故,控制一般轻伤事故,为达到该目标将采取以下措施:

 (1)在施工前,严格按照 1S09001 质量体系标准,明确各工序、各环节的安全措施,负责人及奖惩措施。

 (2)建立项目安全保证体系,各队应有专职的安全员,专职安全员均应经过劳动部门培训,持证上岗。

 (3)做到安全工作由项目经理亲自抓,安全业务部门专职抓。

 (4)贯彻“安全第一,预防为主,防治结合”的方针,搞好安全生产

 教育,施工前做好进场教育,施工中坚持日常教育,把安全施工活动在全员、全过程、全工作日的工作中体现出来。

 (5)加强安全标准化管理,采用召开会议,现场监督,检查评比,劳动竞赛等各种形式搞好施工安全。

 (6)悬挂安全警示牌,张贴安全宣传标语,造就安全施工环境,时刻在施工人员心中敲警钟。

 (7)严格执行有关安全生产制度,坚持做到交代任务必须交代安全措施和要求,对安全关键部位进行经常性的安全检查,及时排除不安全因素。

 (8)强化安全操作规程,严格按安全操作规程办事,《安全操作规程》发放到班组。

 (9)对安全违章现象,实行经济处罚并责令停工。

 (10)各种电器闸箱要安装漏电保护装置,并经常检查完好程度,发现隐患应及时处理,潮湿环境中一般应使用低压电器,如必须用强电时,要有防触电保护措施,线路要有双重耐压保险。

 (11)预留孔洞、竖井等要有安全网,井架口要装有安全门。

 (12)立体交叉施工时,不得在垂直面上出现高低层次的同一施工号,确实无法错开时,应搭设防护棚,并在高空作业区设置警界线,派专人看管。

 (13)进入现场的施工人员一律佩戴安全帽,高处作业人员系安全带,设置安全网,对特殊工种人员如电焊工、气焊工、电工等,配备好劳动保护用品。

 (14)加强防火工作,现场配备必要的消防器具,对施工人员要加强消防意识的教育。

 四、现场文明施工措施 1、建立文明施工责任制,实行划区负责制。

 2、按建设单位审定的总平面规划布设临建和施工机具,堆放材料、成品、半成品。埋设临时管线和架设照明、动力线路。

 3、严格按程序组织施工,以正确的施工程序协调、平衡各专业的安装、

 地上与地下、内部与外部的关系,保证有良好的施工程序。

 4、建立安装工程主要工序报批制度,保证协调施工,断(接)水、断(接)电要报批并取得甲方同意认可。

 5、工地入口处设置工程概况介绍标牌,工地四周设置围护标志、安装标志、防水标志和宣传牌要明显醒目,施工现场按规定配备消防器材,派专人管理。

 6、材料堆放要做到:按成品、半成品分类,按规格堆放整齐,标牌清楚,多余物资及时回收,材料机具堆放不得挤占道路和施工作业区,现场仓库、预制场要做到内外整齐清洁安全。

 7、建立卫生包干区,设立临时垃圾场点,及时清理垃圾和边角余料,做到工完场清。

 8、经常保持施工场地平整及道路和排水畅通,做到无路障、无积水。

 9、建立节约措施,消灭常流水、常明灯。

 10、按专业建立成品保护措施,并认真执行。

 11、注意临建在使用过程中的维护和管理,做到工程竣工后自行拆除,恢复平常状态。

 安全文明管理组织结构

  五、雨季施工措施 该工程施工高峰期时恰逢雨季,必须制定严格的雨季施工措施:

  1、进入现场的设备、材料要避免放在低洼处, 要将设备垫高,设备露天堆放时用塑料布盖好,以防雨淋日晒,料场集团公司安全文明处 王建刚 安装公司负责人 王胜伟 施工队安全负责人 冯殿庚 电

 气

 冯

 光 给 排 水

 汪 锡 浩 项目部安全文明负责人 刘海兵 采

 暖

 汪 锡 浩

 周围应有畅通的排水沟,以防积水。

  2、施工机具要有防雨罩或置于避雨棚内,电气设备的电源线要悬挂固定,下班后要拉闸断电。

  3、夏季炎热天气,施工人员在高层作业时要进行体格检查,有关部门应做好防暑降温措施。

  4、室外工程均应在雨季前做出安排,尽量避免在不利条件下施工。

 六、与土建、装饰工程配合措施 该工程施工各专业交叉作业多,安装预留预埋要求位置准确无误,安装工程配合的好坏将直接影响整个工程的进度和质量,因此将采取以下措施:

 1、把好图纸会审关。安装各专业技术人员必须认真熟悉图纸,逐个复核预留预埋构件和孔洞的位置、尺寸,并以书面文件的形式提交土建专业核对,尽可能减少差错和返工。

 2、做好技术交底。由各专业技术人员对施工班组进行,对施工方法,技术要求,计划安排均交待清楚,并存交底记录。

 3、及时配合预留预埋。按照土建的施工进度提前做好预留埋的预制工作,在土建施工的同时或在土建提出的期限内完成预留预埋工作。

 4、保证预留预埋工作的高质量。依据土建提供的基准线确定其位置,并采取焊接等加固方法可靠固定,还须采取措施防止堵塞,在浇注砼时派专人在现场检查,防止在土建施工中被损坏和移动。

 5、预留预埋在浇注砼之前,安装和土建技术负责人一起检查、复核。填写工序交接单,并经甲方有关人员复验无误后方可浇注砼。

 6、在土建拆模后,及时检查预埋件的位置是否正确,并清理干净,发现问题需及时采取救措施,避免大量剔凿和截断钢筋。

 7、加强与土建、装饰工程的现场联系,有关技术质量、交叉施工等事项以工作联系单的形式及时通知各方。中间交接的工序和项目要及时办理中间交接记录。

 8、安装工程与装饰工程配合施工的主要有灯具、开关、插座等器件的

 安装,以上器件在到货以后提前取得样品的准确尺寸和安装的准确位置,以书面形式提交装饰单位,以便留孔。

 9、吊顶内的管道系统须做好水压试验,确保不渗漏,试压用的水不得随意排放,不得影响下层的装修工程施工。

 10、灯具安装应在土建油漆、喷浆后进行,工序排不开时,需在安装完毕的灯具外部包纸保护。

 第八章

 现代化管理方法 先进的科学技术和先进的经营管理是推动经济高速发展的两个主要因素,要快速、优质、低耗地完成安装任务,在项目施工中采用现代化工程管理方法是必不可少的手段。

 在工程项目管理中我们将以工期、成本、质量为目标采用如下的现代化管理方法。

 (一)按照 1S09001 质量体系组织施工。

 (二)在对占工程成本约 60%左右的材料供应消耗管理时,采用 ABC分析法、定量订货法、定期订货法,结合限额发料制度,达到降低物料储备及占压资金、减少物料消耗、降低施工成本的经营目标。

 (三)应用网络计划进行进度、成本控制,同时也对工程未来的发展做出预测,估计超支、节约或提前、拖后的情况,及早采取措施以保证工程的顺利进行。

 (四)推广全面质量管理,将管理结果变为管理因素,运用统计技术的科学工作方法,提高施工质量,确保质量目标的实现。

 (五)将目标管理融于本项目的管理之中,并相应地建立目标责任制,调动各级人员的积极性。

 (六)本项目在进度管理、材料管理、劳动力管理、财务管理等方面,将运用计算机进行辅助管理,以提高处理繁杂信息的能力,提高工作效率。

 第九章

 现场临时设施

  一、现场平面布置 现场使用的临时设施由土建统一布置,见土建总平面图。

  二、垂直运输 设备吊装垂直运输由土建统一安排,吊装之前要做出计划,提前与土建联系好。

  三、临时设施用房 由土建提供,包括工人住房、办公室、食堂等。

  四、施工用水电设施 不另装表计费,而是与土建签订合同,土建取配合费,安装直接使用。

 第十章

 采用规范标准 采用施工规范、检验标准目录 1、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168 一 92。

 2、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169 一 92。

 3、电气装置安装工程 IKV 及以下配线工程施工及验收规范 GB50258 一96。

 4、电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB50259 一 96 5、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 GB50185 一 93。

 6、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236 一 97。

 7、采暖与卫生工程施工及验收规范 GBJ242 一 82。

 8、建筑安装工程质量检验评定统一标准 GBJ300-88。

 9、建筑采暖卫生及煤气工程质量检验评定标准 GBJ302 一 88。

 10、建筑电气安装工程质量检验评定标准 GBJ303 一 88。

  附录 1 质量控制点一览表 控制 阶段 控制 环境 控制 要点 责任人 主要控制 内

 容 工作 依据 工作见证 施

  工

  准

 一 设计交底工艺审图 1 图纸技术文件自审 庞鹏涛 图纸、资料是否齐全,能否满足施工 图纸、技术文件 自审记录 2 设计 交底 庞鹏涛 了 解 设 计 意图,提出问题 同上 设计交底记录 3 图纸 会审 庞鹏涛 对图纸的完整性,准确性、合理性,可行性进行会审 同上 图纸会审记录 二 制定施工工艺文件 4 施工组织设计 庞鹏涛 按标准要求进行编制施工组织设计,上报审批 国家技术规范和验收规范 批准的施工组织设计 5 施工 方案 李步伟 同上 同上 批准的施工方案 三 物资及机具准备 6 各专业提出需用计划 汪锡浩 编制,审核,报批 图纸,规范,定额 物资需用量计划和机具计划 四 物资 7 设备 材料 刘西栋 编写物资平衡计划,组织进货,建帐,立卡 物资需用量计划 物资采购计划

  附录 1 质量控制点一览表 控制 阶段 控制 环境 控制 要点 责任人 主要控制 内

 容 工作 依据 工作见证 备

  阶

  段 四 进场 8 设备开箱检验 刘西栋 核对规格,型号,查清备品,备件,是否齐全,随机文件是否齐全 供货清单,产品说明书 开箱记录 9 材料 验收 解中平 审核质保书,清查数量,检查外观质量,检验和试验 采 购 合同,物资需 用 量计划 材料验收单 10 材料 保管 解中平 分类存放,建帐,立卡 供应计划 进料单 11 材料 发放 解中平 核对名称,规格,型号,材质 物资需用量计划 领料单 施

  工

  生 五 施工机具进场 12 机具配置进场 刘西栋 设 备 完 好 情况,设备材料机具进场 机具计划 施工机械设备验收清单 六 人员资格认可 13 特殊作业人员 刘西栋 审核,操作证 政府有关规定 资格证书 14 一般作业人员 刘合金 技术水平 技术等级标准 考核结果 七 技术交 15 分专业 李步 设计意图,规 图纸,施 技术交底记

 底 技术交底 伟 范要求,技术关键 工方案,评定标准 录 附录 1 质量控制点一览表 控制 阶段 控制 环境 控制 要点 责任人 主要控制 内

 容 工作 依据 工作见证 产

 过

 程 八 基础验收 16 基础 复测 李步伟 复测轴线,标高等 图纸规范 复测记录 九 设计变更 17 设计 变更 李步伟 设计变更通知单 设计变更通知单 批准后 的设更通知单 十 预制与 安装 18 强电 专业 冯光 编制施工方案或作业指导书 图纸规范 各项过程 施工记录 19 弱电 专业 冯光 20 给排水 专业 汪锡浩 21 采暖 专业 汪锡浩 22 分项 工程 董尚荣 隐蔽内容,质量标准 图纸规范 隐蔽工程 记录 23 电气 工程 调试 送电 冯光 制订调试,送电方案,上报审批组织实施 调试,送电方案 调试,送电记录 24 设备管 汪锡 制 订 试 压 方 规范方 试压记录

 道试压 浩 案,上报审批,组织实施 案

  附录 1 质量控制点一览表 控制 阶段 控制 环境 控制 要点 责任人 主要控制 内

 容 工作 依据 工作见证 交

 工

 验

 收

 过

 程 十三 试运转 25 单体试车 董尚荣 汪锡浩 制订联动试运方案,上报审批,组织实施 联动试运方案 联动试运记录 26 联动 试运转 李步伟 同上 联动试运方案 联动试动记录 十四 质量 评定 27 分项,分部单位体工程 董尚荣 李步伟 实测实量,问题监改 质量标定标准 质量评定记录 十五 工程验收 28 交工验收资料整理 董尚荣 预验收,工程收尾,审核资料的准确性 规范 交工资料 十六 交工 30 办理交工 李步伟 汪锡浩 组 织 工 程 交工,文件和资料归档 图纸,规范,上级文件 交工验收证书 十七 质量 回访 31 质量水 平情况 回访 中心 了解发用户意见,提出整改编制整改措施 回访记录

 措施,组织实施

 附录 2 防渗漏措施 1、楼板洞应依照设计和确定的卫生器具的型号核准具体尺寸进行预留。

 2、预留洞应比管外径大于 2~4cm。

 3、管道安装时若设计和卫生器具型号变更,应用机械钻孔。若剔打应用手锤,孔洞不应过大,并防止楼板局部出现裂纹,断的钢筋应焊好。

 4、房间内地漏是房间地面的最低点,个别不符标准的应在做地面前进行调整。

 5、堵穿楼板管道洞应按以下步骤进行:

 (a)清除楼板底管道四周不平之处,使之平整。

 (b)清除楼板内管周围的杂物。

 (c)在楼板底管周围加牢固的托板(可做专用托板周转使用)。

 (d)用与楼板同标号的细石砼灌入并捣实,楼板厚度的 1/3。覆盖砼接合面用破麻袋浇水保潮 24 小时。

 (f)待细石砼有了一定强度再用水泥、砂子按 1:1 的水泥、砂子打口灰使用平顶专用工具(平顶工具的厚度根据管周围的间隙而定)将管周围打实至楼板上平。(地漏周围应低于楼板 1~2cm 留给做地面找平)

 (g)堵好的管洞立即用麻袋片等物盖好保潮,不少于 48 小时。

 (h)在做地面前凡穿楼板的管道根部做围水试验,水深 2cm 以上 24小时不渗漏为准。

 (i)有钢套管的管洞,钢套管应焊支撑,按标准固定在楼板内,再用以上方法进行堵洞。

 6、以上工序完成后土建方可按规定进行防水操作。

 附录 3

 主要施工机具一栏表 序号 名称、型号及规格 单位 数量 备注 1 砂轮切割机 台 2

 2 交流电焊机 bx-300 台 4

 3 直流电焊机 Ax-300 台 3

 4 气焊工具 套 14

 5 电动试压机 0—4Mpa 台 2

 6 电锤 台 4

 7 手电钻Ф2.5-1.2mm 台 5

 8 电动套丝机 台 2

 9 电动角向磨光机Ф150 台 2

 10 焊条烘干箱

  300℃ 台 2

 11

  12

  13

  14

  15

  16

 附录 4 主要检测仪器一览表

 序号 名称、型号及规格 单位 数量 备注 1 压力表 0~2.5Mpa 块 4

 2 压力表 0~4.0Mpa 块 3

 3 条式水平仪 500m 个 2

 4 钢卷尺 个 30

 5 兆欧表 2500V/500V 块 2

 6 接地电阻测试仪 ZC-8 块 2

 7 数字式万用表 U-201 块 2

 8 钳形电流表 0-2000A 块 2

 9 线坠 1kg+0.5kg 只 10

 10

 第二篇

 给排水工程施工方案 一、工程内容 给排水系统安装包括生活给水系统、排水系统、消防系统,其中主要设备材料包括:大便器、小便斗、洗脸盆、管道、各类阀门等。

 二、施工主要程序 1、室内生活水管道:施工准备→材料检查验收→测量下料→管件组对→支架制做→管道连接→试压冲洗→管道验收 2、室内排水管道:制料→管道施工准备→材料检验→测量下料→支架制安→管道连接→安装就位→卫生洁具安装→通水通球试验 3、消防管道:施工准备→干管安装→立管安装→消火栓及支管安装→消防水泵、高位水箱、水泵接合器安装→管道试压→管道冲洗→消火栓配件安装→系统通水试验 三、主要施工方法及技术要求 1、生活给水管道的安装 (1)生活给水管道采用内筋嵌入式衬塑钢管,快装连接件连接。根据设计要求的管径和确定的管道长度,用专用剪刀或细齿锯进行断料,管口应平整,端面应垂直管轴线。选择与管道相应口径的卡箍套入管道,用专用定径卡板检查卡箍周边,以不受阻为合格。

 (2)当管道需与其他金属管件或配水器相连接时,如被连接件带内螺纹,则采用带外螺纹的专用接头与其相配接;如被连接件带外螺纹,则采用带内螺纹的专用接头与其相配接。

 (3)管道穿墙处预留套管,套管比管道大两号。明装管道敷设应在土建施工完毕后进行,安装前先复核预留孔洞位置是否正确,安装时先设置管码,管码的位置应准确,固定间距应符合要求。管道暗设时应与土建专业配合施工,水平埋地管道距墙距离应大于100mm;管道墙内暗设时应设在预设的沟槽内,沟槽深度应比管外径大 10~15mm;管道安装完毕并经水压试验合格后方可对沟槽进行封堵,封堵时用 1:2 的水泥沙浆添补密实。

 (4)管道埋地敷设时应采用扣座或码钉固定,保温管道宜采用托架固定。管道在三通、弯头、阀门等管件及弯曲部位应适当增加管码或支架固定。

 2、室内排水塑料管安装

  (1)所有塑料水管及管件规格品种应符合设计要求,管道的壁薄厚度要符合规范要求,其胶粘剂要有严格的检测出厂证明。

  (2)排水管道的横管与横管、横管与主管的连接应采用 45°三通或45°四通和 90°斜三通或 90°斜四通,主管与排水管端部的连接,宜采用两个 45°弯头或弯曲半径小于 4 倍管径的 90°弯头。

 (3)管道接口所用的橡胶圈不应有气孔、裂纹起皮或老化等缺陷,装填时橡胶圈应平展、密实,不得有松动扭曲断裂等现象。必要时,橡胶圈的外部应抹水泥砂浆与承口平齐。

  (4)楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一至二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均己预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸及准确的水平线。

  (5)管材在安装搬运时应轻拿轻放,如发现长度不合适,应用不同长度的管子调节,不得强行连接;通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应用 45°三通和 45°弯头连接,并应在垂直管段顶部设清扫口。

  (6)排水立管应每两层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须单独设置,其高度由地面至检查口中心一般为 1 米,并应高于该层卫生器具上边缘 150mm,检查口的朝向应便于检修。

 (7)在连接两个及两个以上大便器或三个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口,当污水管在楼板下悬吊敷设,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离,不得小于 200mm。若污水管起点设置堵头代替清扫口,与墙面距离不得小于 400mm。

 (8)立管在楼板贯穿部位、墙体贯穿部位应设置阻火圈,横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈。

 3、卫生洁具安装

 (1)卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求,外观应规矩,造型周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。

 (2)

 将预留排水口周围清理干净,取下临时管堵检查管内有无杂物,将坐便器出水口对准预留排水口放平找平,并在两侧固定螺栓眼处画好印记后,将印记做好十字线。

 (3)

 在十字线中心处剔Φ20X60mm 的孔洞,把Φ10mm 螺栓打入孔洞内用水泥栽牢,将坐便器固定螺栓与坐便器吻合,并将坐便器排水口及排水管口周围抹上袖灰后将坐便器对准螺栓放平,在螺栓上套好胶皮垫,将眼圈上螺母拧至适度松紧。

 (4)

 对准坐便器尾部中心,在墙上画好垂直线,在距地平 800cm 高度画水平线,根据水箱背面固定孔眼的距离,在水平线上画好十字线,并在十字线中心处剔。Φ30X70mm 深的孔洞,把带有燕尾的镀锌螺栓(规格Φ20X100mm)插入孔洞内,用水泥栽牢。

 (5)

 洗脸盆安装先将下水口根母、眼圈、胶垫卸下,垫好袖灰后插入脸盆排水口孔内,下水口中的溢水糟对准脸盆排水口的溢水口眼,外面加上垫好油灰的胶垫,套上眼圈,带上根线母,再用自制板手卡住排水口十字筋。

 (6)

 将洗脸盆上阀门卸下,退下锁母,将阀门自下而上的插入脸盆孔眼内,阀门锁母和胶圈套入四通横管,再将阀门上根加油灰及 1mm 的胶垫,将根母拧紧与丝扣平,盖好阀门盖,拧紧门盖螺丝。

 (7)

 安装洗脸盆先量好尺寸,配好短管,将短管另一端丝扣处涂油、缠麻,拧在预留给水管口上,并将管道按尺寸断好,需煨灯叉弯者,把弯煨好,分别缠好油盘根绳或铅油麻线。

 (8)

 安装小便器先应对准给水管中心画一条垂线,由地平向上量出规定的高度画一水平线,根据产品规格尺寸,由中心向两侧固定孔眼的距离,在横线上画好十字线,再画上下孔眼的位置。

 (9)将孔眼位置剔成Φ10X60mm 的孔眼,栽入Φ6 螺栓,托起小使器挂在螺栓上,把胶垫、眼圈套入螺栓,将螺母拧至适度松紧。

 (10)器具安装由地面向上量出 1150mm,画一条水平线,为阀门中心标高,再将阀门中心位置画出,测量尺寸,配管上零件,阀门上应有活接头。

 (11)根据立管固定立管卡。

 (12)安装及搬运卫生器具应轻拿轻放,切不可划出刻痕和污损,安装应做到牢固,美观,安装完后,应保持清洁,并放水冲洗。

 4、消防管道安装

  (1)消火栓管道管径小于或等于 DN70 时,丝扣连接;管径大于 DN70时,卡箍连接。

 (2)消火栓管道明装时,每层楼板应预留孔洞。分层干管应先预制好,丝接的用三通定位预留口,调直后吊装,所有预留口均加好临时丝堵。

 (3)丝接管道丝扣外露 2~3 扣,及时清除麻丝,做好防腐。卡箍沟槽式连接,采用现场加工沟槽并进行管道安装时,应优先采用成品沟槽式管件。加工沟槽应用专用滚槽机压槽,压槽时管段应保持水平,钢管与滚槽机止面呈 90o 。压槽时管段应持续渐进,槽深应符合下表要求,并应用标准量规测量槽的深度。

 沟槽标准深度及公差(mm)

 管

 径 沟

 槽

 深 公

  差 ≤80 2.20 +0.3 100~150 2.20 +0.3 200~250 2.50 +0.3 300 3.0 +0.5

  注:沟槽过深,则应作废品处理。

 (4)消火栓箱体应符合设计要求,产品均应有消防部门制造的许可证及合格证方可使用。消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。

 (5)消防管道试压可分层分段进行,上水最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,如有卡箍、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后处理。必要时泄水处理。夏季试压最好不直接用外线上水,防止结露。试压合格后及时办理验收手续。

  (6)管道冲洗:消防管道在试压完毕后可连续做冲冼工作。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品。

  (7)消火栓配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用 14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。

 5、支、吊架的安装 (1)

 管道安装时,应及时进行支、吊架的固定和调整工作。支、吊架的位置应正确。支架的间距,一般按设计规定。确定支、吊架的间距,应考虑管子、管件、管内介质及保温材料的重量对管子形成的应力和应变,不得超过允许范围。

 (2)

 无热位移的管道,其吊杆应垂直安装,有热位移的管道,吊杆应

 在位移相反方向,按位移值使之半倾斜安装,两根热位移方向相反位移值不等的管道,不得使用同一吊杆。

 (3)

 管道安装完毕后,应按设计要求逐个核对支、吊架的形式,支、吊架不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷,管道及支架焊接时,管子不得有咬肉、烧穿等现象。

 (4)

 管道安装时不宜使用临时支、吊架,如必要时应有明显的标记,并不得与正式支、吊架位置冲突,管道安装完后应予立即拆除。

 四、施工主要疑难点及解决办法 本专业施工疑难点主要有以下几方面:

 1、本工程工期紧,工程量较大。

 2、本专业室内管线布置较复杂,隐蔽工程较多,解决办法有以下几方面:

 (1)认真了解各种工艺的各项技术要求,熟悉操作规程。

 (2)采取确实可行的办法,分段对各系统的管道试压、冲洗。

 (3)组织施工队认真熟悉图纸,弄清各系统管道的来龙去脉,搞好技术交底,做好各类管线的预留预埋工作。

 五、列出技术复核的内容

  1、在施工前,要对预留、预埋的套管、管架、孔洞等进行复核,是否能达到设计要求。

 2、对管道的标高和受力部件及埋地管线的深度进行复核,是否与图纸设计一致。

 六、工程防护内容及方法 1、预制加工好的干、立、支管要分项按编号排放整齐用木方垫好,不许大管堆放,并应防止脚踏、勿砸。

 2、经除锈、刷油防腐处理后的管材、管件型钢、卡架等金属制品,需放在有防雨措施、运输畅通的专用场地,其周围不应堆放杂物。

 3、管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,以免造成管道堵塞。严禁利用管线作为脚手架的支点或全带的拉点,以防管道受

 力变形。

 4、洁具在搬运和安装时要防止磕碰,安装后洁具排水口应用防护用品堵好,镀铬零件用纸包好,以免堵塞或损坏。

 5、所有设备安装就位后,要用塑料纸盖好,以免杂物进入,影响试车,并派专人看护,防止其他施工人员乱动或破坏。

 七、主要资源需用计划 1、劳动力分配表 序号 工种名称 人数 1 管道工 10 2 电焊工 2 3 气焊工 1 4 辅助工 8 5 合计 21 2、主要机具一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 电焊机 台 2

 2 气焊工具 套 2

 3 电动套丝机 台 2

 4 砂轮切割机 台 1

 5 冲击电锤 台 6

 6 试压泵 台 2

 7 手电钻 把 4

 8 角向磨光机 台 1

 3、主要检验、测量和试验设备一览表 序号 名称型号及规格 单位 数量 备注 1 钢板尺 1000MM 个 1

 2 线坠 1kg+0.5kg 个 4

 3 压力表 6MPa 块 2

 4 钢卷尺 把 10

 八、进度计划及工期控制措施 为保证本专业按期完成,特制定以下措施:

 1、强化班组管理,推行项目施工,编制合理、先进的施工进度计划,并在总计划的前提下编制月计划、周计划,抓住关键工序,确保施工顺利实施。

 2、与甲方、监理、设计、土建及装饰单位密切配合,及时协调,合理的安排施工任务,做好施工前的各项准备工作,尤其是施工机具和施工人员的进场工作,加强现场管理力度。

 3、严格按设计、标准、规范施工,积极推广新工艺、新技术,采用先进实用的施工方法,利用一切条件缩短工期。(进度计划见下表)

 给排水工程施工进度计划表 序

 号

  时 间

 进度 名称

  2003 年 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 1 15 30 1 15 31 1 15 30 1 15 31 1 15 31 1 配合土建留预埋

 2 支、吊架制作安装

 3 立管安装

 4 水平管安装

 5 卫生器具安装

 6 消防管道试压冲洗

 7 给水管道试压冲洗

 8 排水管通水通球

 9 整理竣工

 九、质量及安全技术要求 1、质量要求 (1)加强质量监督检查工作,严格控制施工过程的工程质量通病,把好各道工序质量关,隐蔽工程和重要工序必须经建设单位签字认可后,才能进行下道工序施工,并认真做好记录。

 (2)管子、管件、阀门的规格、型号、材质及工作压力,必须符合设计要求,并有产品合格证书。

 (3)在施工过程中,经常组织有关部门进行定期或不定期的质量检查,发现问题及时修改,必要时组织施工人员现场培训,要求特殊工种持征上岗。

 (4)抓好施工队伍的技术交底工作,让他们都了解本工程的特点、技术要求,严格按设计要求和国家施工验收规范进行施工。

 2、安全要求 (1)严格执行有关安全生产制度,强化安全操作规程,严格按安全操作规程办事,把《安全操作规程》发到施工班组。

 (2)对进入现场的施工人员一律配带安全帽,高处作业人员系安全带,并设置安全网,对特殊工种人员应配劳动保护用品,防止安全事故的发生。

 (3)施工现场要悬挂安全警示牌,张贴安全标语,创造安全施工环境,时刻在施工人员心中敲警钟。

 (4)加强防火工作,现场必须配备必要的消防器材,对施工人员要加强消防意识教育。

 (5)贯彻“安全第一,预防为主”的方针,搞好安全生产教育,施工前做好进场教育,组织大家认真学习安全知识,使每个施工人员都能具有安全意识。

 (6)施工现场的临时用电,如电焊机、配电箱、开关等用电设备都要

 安装漏电保护装置,并经常进行检查,发现隐患及时处理。

 (7)高空作业或交叉作业地方,都应系好安全带和设置安全网,并在楼梯口、电梯口、预留孔洞、管井等处都应有醒目的安全标识。

 十、所用规范、标准目录 1、采暖与卫生工程施工及验收规范 (GBJ242-82)

 2、建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定统一标准(GBJ302-88)

 十一、各种记录的目录 1、室内给水管道安装记录 2、室内排水管道安装记录 3、室外给水管道安装记录 4、室外排水管道安装记录 5、管道支架制作安装记录 6、阀门试验检查记录 7、管道试压记录 8、排水管道灌水试验记录 9、排水管道通球试验记录 10、卫生洁具安装记录 11、卫生器具盛水试验记录 12、管道防腐保温记录 13、设备安装记录

 第三篇

 采暖工程施工方案 一、工程内容:

 该建筑采暖管道采用焊接钢管,管径≥32mm 者为焊接,管径≤25mm 者为丝口连接,钢管穿基础外墙时预留孔洞。

 二、采暖管道安装工艺流程:

 工艺流程:

 施工准备→管道定位预留洞→管道主管安装→散热器安装→管道立支管安装→水压试验→管道冲洗→管道散热器刷面漆→成品保护。

 三、各工段施工工艺要点:

 1、施工准备:

 (1)熟悉图纸,深刻理解设计意图。

 (2)绘制施工平面布置图,并有针对性的做好技术交底。

 (3)学习规范规程及现行法规,掌握具体的标准要求。

 (4)根据设计特点,制定出消除质量通病的具体措施。

 2、管道安装定位预留洞:

 根据设计要求,对照交底平面图,确定立管的准确坐标,搞好预留洞工作。

 3、管道安装:

 (1)管材进场后首先检查是否有出厂合格证和材料准用证,无两证要求的材料不能使用到工程中。

 (2)立管安装前,根据预留的管洞,从顶层依次放长线坠向下层吊线直到底层回水管甩头处,核对修正各层楼板孔洞位置,找出立管的中心线,根据立管垂直线,栽立管卡,然后进行立管安装,管道立支管卡埋设应该平整、牢固,双立管安装双管中心间距 80mm,立管中心至墙面 50mm。

 (3)采暖立管在楼板处必须加设套管,套管直径应比主管管径大 2 号,室内套管高度>20mm,卫生间套管高度>30mm,主管根部做止水台,防止积水渗漏。

 4、散热器安装:

 (1)散热器必须有出厂合格证和材料准用证,无两证要求的材料不能使用工程中。

 (2)散热器组装允许偏差必须符合规范要求,安装前必须进行水压试验,防止不合格产品安装上墙,散热器安装托钩应按 L90N92—49 项进行,不得漏放。

 (3)散热器安装高度,室内底部距地面 150mm,卫生间底部距地面200mm,散热器安装应平衡、平稳垂直度不应>3mm。

 (4)散热器支架坡度 1%;严禁倒坡,散热器与支管连接要用灯叉弯,阀门安装前应做水压试验,强度试验为出厂压力的 1.25 倍。

 (5)散热器手动跑风安装放气孔朝下方向安装。

 5、水压试验:

 (1)入口装置的管道安装完毕后,必须做水压试验,试验压力为0.6MPa,10min 内压力降≯0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏为合格,方可做隐蔽,保温做法见 L90N95—6 页,并办理好水压试验和隐蔽验收手续。

 (2)室内采暖系统全部安装完毕后,应及时对全系统进行水压试验,试验压力为 0.6MPa,10min 内压力降≯0.02MPa,降至工作压力后检查所有丝头和焊接口,不渗不漏为合格。

 6、管道冲洗:采暖管道在交付使用前,应对系统进行冲洗,先将自来水水管接进供水水平管的末端,而将供水总立管进户处接往下水管道,打开排水口的控制阀再开启自来水进口控制阀,进行反复冲洗,依此顺序对系统的各分支路分别进行冲洗,冲洗中,当排入下水道的冲洗水为洁净水时,可认为合格。

 7、管道、散热器刷油:各种试验结束后,首先对管道和散热器的表面进行认真清理,达到洁净后进行第二道银粉漆罩面,刷漆要严密,不漏刷、不流坠、不掉色,表面光亮。

 8、成品保护:采暖管道系统安装完毕后,要加强成品保护,严禁...