施工现场安全用电(电箱)检查记录
内容 日期 漏电 保护器 熔断器 (熔丝)
保护接零 (重复接地)
检查人签名 检查要求
1、开关箱漏电保护器额定漏电动作电流小于或等于30mA,额定漏动作时间小于 0.1S,分配电箱或总配电箱漏电保护器的额定漏电电流应大于 30 毫安,额定漏电动作时间应大于 0.1S。
。
2、熔断器严禁用金属丝代替铅合金熔丝或铜熔片。
3、保护接零电阻值应小于 1Ω重复接地电阻值应小于 10Ω。
4、箱内电器必须可靠完好,严禁使用破损及不合格的电器,并保持箱内外整洁。
5、以上内容应有持证电工或专业安全员检查每星期不得少于一次,发现隐患及时整改,并做好维修记录。
标示说明:
√为合格,△为不合格。