当前位置:城玮文档网 >作文大全 > 西区十四化建安装不合格项统计

西区十四化建安装不合格项统计

时间:2022-08-10 18:45:03 来源:网友投稿

 西区车间安装不合理事项统计

 8 月 6 日西区试车组正式接手西区整改工作,截止 8 月 20 日,经过现场查看及同相关部门、单位核实之后,整理了一些需要整改的事项,现就相关事项进行统计,具体内容为:

 1、 循环水一楼回水总管、二楼回水总管没有安装阀门; 2、 冷冻水进水总管阀门安装在西边货梯孔中,无法操作;各楼层回水总管没有安装阀门; 3、 一楼蒸汽疏水管安装不对,背压之下蒸汽冷凝水无法排出; 4、 循环水管道、冷冻水管道、导热油管道最低点没有安装排尽口; 5、 冷冻机安装位置不对,水箱整体偏低 2 米; 6、 溴素储罐操作平台、溴化水洗槽操作平台管道安装过密,操作空间非常狭小; 7、 二楼离心机操作平台安装不合格,管道占据操作面,操作困难,部分钢板脱焊上拱; 8、 二楼离心机下料端阀门、管道安装不合格,无法顺利下料; 9、 苯乙酮合成釜、苯乙酮水洗釜等底部放料阀安装位置不对,不方便操作; 10、 现场很多冷凝器出液管视镜安装不对,被其他管道挡住,无法观察; 11、 货梯护栏安装不到位,护栏太少; 12、 车间照明系统安装不合格,灯数严重不足;

 西区设备安装问题汇总 一、计 安装位置与施工图不符的设备(共计 62 台)

 序号 设备位号 设备名称 备注 序号 设备位号 设备名称 备注 1 V1211-1 1#二苯醚合成中转罐 一层东 2 V3612-1 1#套用水储罐 一层西 3 P1211-1 1#二苯醚输送泵 一层东 4 V3612-2 2#套用水储罐 一层西 5 V1211-2 2#二苯醚合成中转罐 一层东 6 P3611-1 1#溴化反应水泵 一层西 7 P1211-2 2#二苯醚输送泵 一层东 8 P3611-2 2#溴化反应水泵 一层西 9 V1111-1 1#回收间二 一层东 10 P4A12-2 2#硝酸盐母液输送泵 一层西 11 P1111-1 1#间二氯苯输送泵 一层东 12 M4A31-1 1#硝酸盐离心机 二层西 13 V1111-2 2#回收间二 一层东 14 M4A31-2 2#硝酸盐离心机 二层西 15 P1111-2 2#间二氯苯输送泵 一层东 16 M4A32-1 1#硝酸盐离心机 二层西 17 V1112-1 1#回收间二 一层东 18 M4A32-2 2#硝酸盐离心机 二层西 19 P1112-1 1#间二氯苯输送泵 一层东 20 W5A32 热水计量罐 二层西 21 V1112-2 2#回收间二 一层东 22 V3731-1 1#含水丙二醇储罐 二层西 23 P1112-2 2#间二氯苯输送泵 一层东 24 V3731-2 2#含水丙二醇储罐 二层西 25 P2412-1 1#苯乙酮反应水泵 一层东 26 V3741-1 1#溴素滴加罐 二层西 27 P2412-2 2#苯乙酮反应水泵 一层东 28 V3741-2 2#溴素滴加罐 二层西 29 P2411-1 1#苯乙酮输送泵 一层东 30 E4A41A-1 E4A41B-1 1#噁合成尾气冷凝器 二层西 31 P2411-2 2#苯乙酮输送泵 一层东 32 E4A41A-2 E4A41B-2 2#噁合成尾气冷凝器 二层西 33 P2512-1 1#苯乙酮输送泵 一层东 34 E4541A-1 、E4541B-1 1#甲苯回收尾气冷凝器 二层东 35 P2512-2 2#苯乙酮输送泵 一层东 36 V2352-1 1#二氯甲烷接受罐 三层东 37 P2511-1 1#苯乙酮水洗水泵 一层东 38 V2352-2 2#二氯甲烷接受罐 三层东 39 P2511-2 2#苯乙酮水洗水泵 一层东 40 E4461-1 1#盐下脚一次成盐尾气冷凝器 三层东 41 P4422-1 1#回收料输送泵 一层东 42 E4461-2 2#盐下脚一次成盐尾气冷凝器 三层东 43 P4422-2 2#回收料输送泵 一层东 44 V2551-1 1#液碱计量罐 三层东 45 V3711-1 1#溴化催化剂 一层西 46 V2551-2 2#液碱计量罐 三层东 47 V3711-2 2#溴化催化剂 一层西 48 V3661-2 2#苯乙酮计量罐 三层东 49 V3712-1 1#溴化催化剂 一层西 50 E4561A-1 、E4561B-1 1#母液处理尾气冷凝器 三层东 51 V3712-2 2#溴化催化剂 一层西 52 E4561A-2 、E4561B-2 2#母液处理尾气冷凝器 三层东 53 P3711-1 1#溴化催化剂泵 一层西 54 V3662-2 2#苯乙酮计量罐 三层西 55 P3711-2 2#溴化催化剂泵 一层西 56 V5C61-1 1#原油储罐 三层西 57 V3611-1 1#溴化反应水储罐 一层西 58 V5C61-2 2#原油储罐 三层西 59 V3611-2 2#溴化反应水储罐 一层西

  二、 安装高度与施工图不符或因安装高度不合适而无法操作设备底部放料阀的设备( (43 台 台)

 )

 序号 设备位号 设备名称 备注 序号 设备位号 设备名称 备注 1 V1211-1 1#二苯醚合成中转罐 一层东 2 V1211-2 2#二苯醚合成中转罐 一层东

 3 V1111-1 1#回收间二 一层东 4 V1111-2 2#回收间二 一层东 5 V1112-1 1#回收间二 一层东 6 V1112-2 2#回收间二 一层东 7 V2412-1 1#苯乙酮反应水储罐 一层东 8 V2412-2 2#苯乙酮反应水储罐 一层东 9 V2411-1 1#水洗后苯乙酮 一层东 10 V2411-2 2#水洗后苯乙酮 一层东 11 V2512-1 1#苯乙酮中转罐 一层东 12 V2512-2 2#苯乙酮中转罐 一层东 13 V2511-1 1#苯乙酮水洗水储罐 一层东 14 V2511-2 2#苯乙酮水洗水储罐 一层东 15 V4421-1 1#二次盐母液罐 一层东 16 V4421-2 2#二次盐母液罐 一层东 17 V3711-1 1#溴化催化剂 一层西 18 V3711-2 2#溴化催化剂 一层西 19 V3712-1 1#溴化催化剂 一层西 20 V3712-2 2#溴化催化剂 一层西 21 V4912-1 1#氧化水洗水储罐 一层西 22 V4912-2 2#氧化水洗水储罐 一层西 23 V4911-1 1#氧化反应水储罐 一层西 24 V4911-2 2#氧化反应水储罐 一层西 25 V4A11-1 1#回收甲苯储罐 一层西 26 V4A11-2 2#回收甲苯储罐 一层西 27 V4A12-1 1#硝酸盐母液接受罐 一层西 28 V4A12-2 2#硝酸盐母液接受罐 一层西 29 R5A11-1 1#碱溶解釜 一层西 30 R5A11-2 2#碱溶解釜 一层西 31 R5A12-1 1#碱溶解釜 一层西 32 R5A12-2 2#碱溶解釜 一层西 33 待定 1#反应水(酸性)储罐 二层西 34 待定 1#稀硫酸储罐 二层西 35 待定 2#反应水(酸性)储罐 二层西 36 待定 2#稀硫酸储罐 二层西 37 V3731-1 1#含水丙二醇储罐 二层西 38 V3731-2 2#含水丙二醇储罐 二层西 39 V1141-1 水罐 二层东 40 V3661-1 1#苯乙酮计量罐 三层东 41 V3661-2 2#苯乙酮计量罐 三层东 42 V3662-1 1#苯乙酮计量罐 三层西 43 V3662-2 2#苯乙酮计量罐 三层西

  三、 全自动拉袋刮刀卸料离心机、烛式过滤器、冷冻机及包装机等安装问题 序号 设备位号 设备名称 存在问题 备注 1 M5C31-1 1#118 母液离心机 1、安装高度偏低,无法正常卸料; 2、液压系统未安装。

 二层西 2 M5C31-2 2#118 母液离心机 1、安装高度偏低,无法正常卸料; 2、液压系统未安装。

 二层西 3 M5C32-1 1#118 母液离心机 1、安装高度偏低,无法正常卸料; 2、液压系统未安装。

 二层西 4 M5C32-2 2#118 母液离心机 1、安装高度偏低,无法正常卸料; 2、液压系统未安装。

 二层西 5 M4A31-1 1#硝酸盐离心机 1、安装位置与图纸不符; 2、没有检修空间,无法更换主轴轴承; 3、液压系统未安装。

 二层西 6 M4A31-2 2#硝酸盐离心机 1、安装位置与图纸不符; 2、没有检修空间,无法更换主轴轴承; 3、液压系统未安装。

 二层西 7 M4A32-1 1#硝酸盐离心机 1、安装位置与图纸不符; 2、没有检修空间,无法更换主轴轴承; 3、液压系统未安装。

 二层西 8 M4A32-2 2#硝酸盐离心机 1、安装位置与图纸不符; 2、没有检修空间,无法更换主轴轴承; 3、液压系统未安装。

 二层西 9 M4541-1 1#硝酸成盐离心机 1、管口方位不对,无法实现自动化生产, 二层东

 2、卸料口高差不符合设计要求; 3、液压系统未安装。

 10 M4541-2 2#硝酸成盐离心机 1、管口方位不对,无法实现自动化生产, 2、卸料口高差不符合设计要求; 3、液压系统未安装。

 二层东 11 M4441-1 1#硝酸成盐离心机 1、管口方位不对,无法实现自动化生产, 2、卸料口高差不符合设计要求; 3、液压系统未安装。

 二层东 12 M4441-2 2#硝酸成盐离心机 1、管口方位不对,无法实现自动化生产, 2、卸料口高差不符合设计要求; 3、液压系统未安装。

 二层东 13 M5B21-1 1#烛式过滤器 进料口安装位置不符合设计要求 一层西 14 M5B21-2 2#烛式过滤器 进料口安装位置不符合设计要求 一层西 15 M1341-1 1#氯化钾过滤器 设备设计不符合设计要求 二层东 16 M1341-2 2#氯化钾过滤器 设备设计不符合设计要求 二层东 17 待定 1#冷冻机 蒸发式冷凝器安装高度不符合设计要求。

 室外 18 待定 2#冷冻机 蒸发式冷凝器安装高度不符合设计要求。

 室外 19 待定 包装机 安装未完成 一层西 四、 安装后没有检修空间 的 设备 序号 设备位号 设备名称 存在问题 备注 1 P7001 对氯苯酚输送泵 没有检修空间 物料泵房 2 P7003 丙二醇输送泵 没有检修空间 物料泵房 3 P7005 二氯甲烷输送泵 没有检修空间 物料泵房 4 P7007 甲烷输送泵 没有检修空间 物料泵房 5 P7009 间二氯苯输送泵 没有检修空间 物料泵房 五、 其它设备安装问题 序号 设备位号 设备名称 存在问题 备注 1 V4521-1 1#一次盐母液罐 施工图中没有该设备 一层东 2 P4521-1 1#盐母液泵 施工图中没有该设备 一层东 3 V4521-2 2#一次盐母液罐 施工图中没有该设备 一层东 4 P4521-2 2#盐母液泵 施工图中没有该设备 一层东 5 V803 氮气储罐 施工图中没有该设备 一层东 6 V2611 乙酰氯计量罐 施工图中为 1 台,实际安装 2 台 一层东 7 P2611 待定(乙酰输送泵)

 施工图中有该设备,现场实际未安装。

 一层东 8 待定 含盐成份水罐 施工图中没有该设备 一层西 9 P3612-1 1#套用水泵 施工图中有该台设备,现场实际未安装。

 一层西 10 P3612-2 2#套用水泵 施工图中有该台设备,现场实际未安装。

 一层西 11 待定 环合水接收罐 施工图中没有该设备 一层西 12 V805 氮气储罐 施工图中没有该设备 一层西 13 待定 1#组合式气固分离过滤机械 设备钢架不满足设计要求 二层西 14 待定 2#组合式气固分离过滤机械 设备钢架不满足设计要求 二层西

 15 V802 氮气储罐 施工图中没有该设备 二层西 16 E5A31-1 待定 施工图中有该台设备,现场实际未安装。

 二层西 17 E5A31-2 待定 施工图中有该台设备,现场实际未安装。

 二层西 18 待定 1#反应水(酸性)储罐 施工图中没有该设备 二层西 19 待定 1#稀硫酸储罐 施工图中没有该设备 二层西 20 待定 2#反应水(酸性)储罐 施工图中没有该设备 二层西 21 待定 2#稀硫酸储罐 施工图中没有该设备 二层西 22 V804 氮气储罐 施工图中没有该设备 二层东 23 V3853 待定 图纸有实际未安装 三层西 24 V3952 溴化蒸馏脱水罐 图纸上为一台,设计各安装两台 三层西 六、 三废 废水储罐 1、废水储罐底板与混凝土基础由于各自的局部凹凸度不一,现场储罐底板与基础未接触区域面积较大。

 2、根据 GB/T 50128《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》第 4.2 项:支撑罐壁的基础表面高差,整个圆周长度内任意两点的测量标高与设计标高之差的差不应大于 12mm;且每 10m 弧长范围内任意两点的测量标高与设计标高之差的差不应大于 6mm。

 实际设备安装后罐壁圆周底板底部与基础的最大间隙超过了 12mm,经测量,其中高盐废水调节罐与出水罐局部通过垫铁来找正,垫铁最大厚度为 50mm;调节罐的最大间隙为 22mm;好氧反应器的最大间隙为 20mm。

 3、三废废水储罐有一处凹进去。

 七、 车间操作钢平台安装 操作钢平台铺板与钢梁没有点焊固定牢固。

 西区设备及管道绝热问题汇总 一、计 下部夹套封板未进行保温的反应釜(共计 79 台)

 序号 设备位号 设备名称 数量 备注 序号 设备位号 设备名称 数量 备注 1 R3631-1/2 溴化水洗釜 2 一层西 2 R4821-1/2 反应水调和釜 2 一层西 3 R4932-1/2 脱苯油釜 2 一层西 4 R5A12-1/2 碱溶釜 2 一层西 5 R5A11-1/2 碱溶釜 2 一层西 6 E4A21 精馏塔底釜 1 一层西 7 R5B31-1/2 脱色釜 2 二层西 8 R4A32 硝酸盐母液处理釜 1 二层西 9 R4A31-1/2 118 合成釜 2 二层西 10 R4931-1/2 118 合成釜 2 二层西 11 R4831-1/2 118 合成釜 2 二层西 12 R4631 待定 1 二层西 13 R4532 母液脱溶釜 1 二层东 14 R4531-1/2 二次成盐母液釜 2 二层东 15 V2531-1/2 苯乙酮溶解料 2 二层东 16 R2531-1/2 苯乙酮水洗 2 二层东 17 R4431-1/2 回收料溶解釜 2 二层东 18 R2331-1/2 苯乙酮溶解釜 2 二层东 19 R1331-1/2 盐溶解釜 2 二层东 20 R1231-1/2 二苯醚合成暂放釜 2 二层东 21 R1232-1/2 盐浓缩釜 2 二层东 22 R1233-1/2 二苯醚精馏塔釜 2 二层东 23 R1131-1/2 二苯醚精馏塔釜 2 二层东 24 R1152-1/2 二苯醚蒸馏釜 2 三层东 25 R1151-1/2 二苯醚蒸馏釜 2 三层东 26 R1251-1/2 二苯醚合成釜 2 三层东 27 R1352-1/2 二苯醚合成釜 2 三层东 28 R1351-1/2 二苯醚合成釜 2 三层东 29 R2452-1/2 苯乙酮脱溶釜 2 三层东 30 R2451-1/2 苯乙酮脱溶釜 2 三层东 31 R3651-1/2 环合合成釜 2 三层西 32 R3753-1/2 环合合成釜 2 三层西 33 R3751-1/2 环合合成釜 2 三层西 34 R3752-1/2 环合合成釜 2 三层西 35 R3851-1/2 环合合成釜 2 三层西 36 R3852-1/2 溴化蒸馏釜 2 三层西 37 R3951-1/2 溴化蒸馏釜 2 三层西 38 R4952-1/2 噁合成釜 2 三层西 39 R4A54 硝酸盐母液水洗釜 1 三层西 40 R5B51-1/2 碱溶脱苯釜 2 三层西 41 R5B52-1/2 精制合成釜 2 三层西 42 R5C53-1/2 脱醚釜 2 三层西 二、 保冷反应釜 ①保冷材料闭孔率达不到 90%,②保冷层中的支座与基础之间未用硬质保冷垫块(设备垫木)进行隔离,且保冷支座未全部保冷,③保冷层结构没有防潮层,④夹套封板未进行保冷。设备列表如下:(共计 25台)

 序号 设备位号 设备名称 数量 备注 序号 设备位号 设备名称 数量 备注 1 R3732-1/2 溴化合成釜 2 二层西 2 R3731-1/2 溴化合成釜 2 二层西 3 R2431-1/2 苯乙酮水洗 2 二层东 4 R4451-1/2 盐下脚二次成盐釜 2 三层东 5 R2551-1/2 苯乙酮合成釜 2 三层东 6 R2552-1/2 苯乙酮合成釜 2 三层东 7 R4451-1/2 盐下脚一次成盐釜 2 三层东 8 R4552 母液处理釜 1 三层东 9 R4A52-1/2 硝酸成盐釜 2 三层西 10 R4A51-1/2 硝酸成盐釜 2 三层西 11 R4A53-1/2 硝酸成盐釜 2 三层西 12 R5C51-1/2 精制结晶釜 2 三层西 13 R5C52-1/2 精制结晶釜 2 三层西 14

  三、 保冷换热器(冷凝器与冷却器)

 ①保冷材料闭孔率达不到 90%,②保冷层中的支座与基础之间未用硬质保冷垫块(设备垫木)进行隔离,且保冷支座未全部保冷,③保冷层结构没有防潮层。设备列表如下:(共计 58 台)

 序号 设备位号 设备名称 数量 备注 序号 设备位号 设备名称 数量 备注

 1 E5001A/B 尾气冷凝器 2 装置北 2 E4A41B-1/2 118 合成尾气二道冷凝器 2 二层西 3 E4941B-1/2 118 合成尾气二道冷凝器 2 二层西 4 E4841B-1/2 118 合成尾气二道冷凝器 2 二层西 5 E3741-1/2 溴化合成尾气冷凝器 2 二层西 6 E3742-1/2 溴化合成尾气冷凝器 2 二层西 7 E3641-1/2 溴化水洗釜尾气冷凝器 2 二层西 8 E4541B 母液脱溶釜二道冷凝器 1 二层东 9 E2441-1/2 苯乙酮水洗尾气冷凝器 2 二层东 10 E1262-1/2 回收间二尾气冷凝器 2 三层东 11 E2461A-1/2 苯乙酮脱溶二道冷凝器 2 三层东 12 E2462A-1/2 苯乙酮脱溶二道冷凝器 2 三层东 13 E2561-1/2 苯乙酮合成尾气冷凝器 2 三层东 14 E2562-1/2 苯乙酮合成尾气冷凝器 2 三层东 15 E4561B 母液处理尾气二道冷凝器 1 三层东 16 E3661B-1/2 环合合成尾气二道冷凝器 2 三层西 17 E3761B-1/2 环合合成尾气二道冷凝器 2 三层西 18 E3763B-1/2 环合合成尾气二道冷凝器 2 三层西 19 E3762B-1/2 环合合成尾气二道冷凝器 2 三层西 20 E3861B-1/2 环合合成尾气二道冷凝器 2 三层西 21 E3862B-1/2 溴化蒸馏二道冷凝器 2 三层西 22 E3961B-1/2 溴化蒸馏二道冷凝器 2 三层西 23 E4A61-1/2 硝酸成盐尾气冷凝器 2 三层西 24 E5B61A-1/2 碱溶脱苯二道冷凝器 2 三层西 25 E5C61-1/2 精制结晶尾气冷凝器 2 三层西 26 E5C51-1/2 真空干燥热水冷却器 2 三层西 27 E5C62A-1/2 脱醚尾气二道冷凝器 2 三层西 28 待定 1#冷冻机(含油冷却器、贮液器、气液分离器、蒸发器)

 3 冷 冻 机房 29 待定 2#冷冻机(含油冷却器、贮液器、气液分离器、蒸发器)

 3 冷冻机房 30

  四、 不需 保温而保温的设备 (共计 7 台)

 序号 设备位号 设备名称 数量 备注 序号 设备位号 设备名称 数量 备注 1 V1004 间二氯苯储罐 1 装置北罐区 2 V1232-1/2 间二混合物 2 二层东 3 V1133-1/2 间二混合物 2 二层东 4 E1161-1/2 二苯醚精馏塔塔顶冷凝器 2 三层东 五、 其它 事项 1、 、 保温 ① 保温设备上的附件如人孔、备用口等未进行保温。

 ② 保温管线穿楼板处未设置套管,该处的保温不符合要求。

 ③ 保温管线上(如蒸汽、蒸汽冷凝液管线等)的阀门有些未进行保温。

 2、 、 保冷 ① 保冷设备上的附件人孔、备用口等未进行保冷; ② 保冷管道与设备接管连接法兰处未进行保冷; ③ 保冷管线穿楼板处未设置套管,该处的保冷不符合要求; ④ 保冷管线的保冷层(发泡施工方法)闭孔率达不到 90%; ⑤ 保冷管线支撑处有些未设置保冷管托,不符合要求; ⑥ 有些管线保冷层施工后达不到严密密闭的要求。

 六、 管道 防腐 管道防腐还未进行验收,有待施工方提出验收申请后进行验收。

相关热词搜索: 建安 不合格 四化