当前位置:城玮文档网 >作文大全 > 社区用房二次结构样板施工技术交底

社区用房二次结构样板施工技术交底

时间:2022-07-31 16:25:03 来源:网友投稿

 SG--006 技 技 术 交 底 底

 (三级)

 工程名称 路 成华区二仙桥东路 60 号商业、办公、酒店及配套设施、社区用房项目 建设单位 成都霆彪置业有限公司 监理单位 四川名扬建设工程管理有限公司 施工单位 成都建工第三建筑工程有限公司 交底部位 主体 交底内容 二次结构样板间施工 二次结构样板间施工技术交底

 一、交底目的

 使操作人员熟练掌握每道工序的施工顺序、施工工艺、关键控制点及细部要求、实物需要达到的质量统一标准。对大面积施工起到示范作用,降低渗漏、开裂、几何尺寸偏差等质量风险及房屋交付风险。

 因此,在本工程用样板墙配合文字交底对操作工人进行实体交底,提高工程质量,满足创优条件,提升公司形象。

 二、样板间选择

 本工程为 成华区二仙桥东路 0 60 号商业、办公、酒店及配套设施、社区用房项目,经建设单位、监理单位同意,决定选择比较具有代表性的 A 单元 8 层做二次结构样板。

 三 、墙体选型

 1)除图中特殊注明外,填充墙块体材料及墙体部位如下:

 部位及用途 块

 材 块材强度等级 砌筑砂浆强度等级 砌块允许容重 埋地、零星砌体 页岩实心砖 MU10 页 水泥砂浆 M5 19kN/m3

 外墙、卫生间 页岩多孔砖 MU10 混合砂浆 M5 16kN/m3

 女儿墙、楼上内隔墙、地下内隔墙 页岩空心砖 MU3.5 混合砂浆 M5 11kN/m3

 注:(填充材料选用参见《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010。

 2)本工程砌体的砂浆采用预拌砂浆。

 四、砌体构造要求

 1、内外墙体砌筑时,除根部有上翻混凝土带的部位,其余部位须先砌三皮页岩实心砖,厚度同该部位上部墙厚。

 2、不同墙体的材料交接部位墙体两侧均应在抹灰前沿全长双面通长设置 300mm 宽 Φ0.5mm,12.7×12.7 的镀锌钢丝网并固定牢固。

 3、卫生间周边墙体下部除门洞外、阳台与外墙交接处及雨蓬与外墙交接处须做 200 高同墙厚之 C20细石混凝土墙带,再砌筑墙体。

 4、门窗洞口四周用页岩实心砖砌筑;墙垛未特殊注明处均为 100mm 宽;门窗洞口距结构柱(墙)边≤100mm 时,用 C20 细石混凝土后浇,内配 2Φ8 竖筋,锚入上下板内,竖筋中设拉筋 Φ6.5@200。

 5、本工程填充墙砌筑按 7 度设防施工,砌筑质量控制等级为 B 级,施工时先砌墙并留设马牙槎,后浇构造柱或边框。

 6、填充墙墙高>4.0m≤6.0m 的普通填充墙半层高处或门、窗上口及外墙普通窗窗台上沿设通长 C20砼,现浇水平系梁;当墙高>6.0m 时按每 2m 墙高设置一道通长 C20 砼现浇水平系梁。现浇带截面尺寸为墙厚×60mm,墙厚≤240 时纵筋为 2 C12,墙厚>240 时纵筋为 3 C12,搭接长度为 500mm,箍筋为Φ6@250;纵筋通长设置,与框架柱拉结采用化学植筋方式,锚入框架柱内 180mm(详西南 15G701-3 图集 1/34 图)。

 7、当填充墙段长度≤5m 时;填充墙顶部 120mm 高与框架梁连接处采用同墙厚的烧结实心砖斜砌。长度大于 5m 时,顶部与梁板的连接采用 U 型钢卡件和烧结实心砖斜砌。U 型钢卡件离框架柱边 500 开始设置,间距@1000。

 8、窗洞口宽度<2.10m 时, 窗台压顶截面尺寸为墙厚×60mm,纵筋为 3Φ8,搭接长度为 500mm,箍筋为 Φ6.5@250;窗洞口宽度>2.10m 时, 窗台压顶截面尺寸为墙厚×120mm,纵筋为 4C10,搭接长度为500mm,箍筋为 Φ6.5@200;纵筋通长设置,与框架柱拉结采用化学植筋方式,锚入框架柱内 180mm(详西南 15G701-3 图集 1/34 图)。

 9、填充墙与框架柱、剪力墙、构造柱或钢筋混凝土边框之间应设置钢筋拉结,拉结钢筋 Φ6,间距@500,墙厚不大于 100mm 时,设置 1 根;不大于 240mm 时,设置 2 根;大于 240mm 时,设置 3 根。拉结筋沿墙全长贯通,搭接位置应错开 200mm,搭接长度为 400mm。

 10、混凝土构造柱和边框马牙槎留置应先退后进,留置宽度 60mm、高度小于或等于 300mm。先砌筑墙体后浇筑构造柱。构造柱或抱框的设置原则如下: 1)内隔墙:(1)墙间距大于 3m 内隔墙转角处;(2)当墙长大于 5m 时,应在墙中设置构造柱,构造柱间距不大于 20 倍墙厚且不大于 4m;(3)门洞的洞口两侧 ,紧邻的双门洞两侧及弹簧门洞口两侧:a、

 门窗洞口宽度大于 1.5m,小于 2.1m 时,洞口两侧和柱边≤100mm 门垛设置抱框;b、门窗洞口宽度大于2.1m 时,洞口两侧设置构造柱。

 2)外墙:(1)内外墙交接处,外墙转角处;(2)相邻横墙或框架柱的间距大于 5m 时,墙段内增设构造柱,构造柱间距不大于 20 倍墙厚且不大于 4m;(3)带形窗窗下墙,间距≤2.5m;窗洞>3.0m 的窗下墙中部,间距≤2.5m;④ 带形窗窗下墙,间距≤2.5m;窗洞>3.0m 的窗下墙中部,间距≤2.5m。

 3)外墙门、窗洞边、紧邻的双洞口间及其他洞口两侧:(1)门窗洞口宽度大于 1.5m,小于 2.1m 时,洞口两侧设置抱框;(2)门窗洞口宽度大于 2.1m 时,洞口两侧设置构造柱;(3)洞边墙长度小于 240mm,窗间墙小于 310mm 时,采用混凝土浇筑;(4)窗间墙不小于 310mm,不大于 800mm 时,洞口两侧设置边框。

 4)屋面砖砌体女儿墙按间距不大于 2m 设置构造柱。

 5)砖砌体阳台栏板按间距不大于 2.5m 构造柱。

 6)一字形隔墙端头墙长小于 1.2m 时,端部设置抱框,长度不小于 1.2m 时,端部应设置构造柱。

 7)砖砌体电梯井道墙体转角处及纵横墙相交处应设构造柱。

 8)外墙上所有带雨篷的门洞两侧均应设置通高构造柱,且构造柱纵筋应与雨篷梁可靠拉结或锚固。

 9)所有室内电梯门洞两侧待电梯安装完成后均应设置通高构造柱。

 11、安装穿墙管部位砌法:竖向单管、细管可在该部位墙部位用切割机开凿埋管。墙体有粗管、密管时,砌筑完墙后用细石混凝土填实,为避免出现裂纹,要分两至三次抹平,不能一次成活。

 12、预留洞口过梁:

 宽度≤300mm 的洞口上方应设置钢筋砖过梁。钢筋砖过梁底面的砂浆与同层砌筑砂浆同等级,且≥M5.0,砂浆厚度≥30mm;钢筋 3Φ6(200 墙)、2Φ6(120 墙),伸入两端支座砌体的长度分别≥250mm。当支承长度不能满足要求时,纵筋植入柱或剪力墙内 180mm。端部应有 90°弯勾埋入墙的竖缝内。过梁的第一皮砖应砌成丁砖,并在进梁截面计算高度内(不少于四匹烧结砖或 1/4 跨度高的范围内),要求用水泥砂浆砌密实,灰缝饱满。宽度>300mm 的洞口上方应设置钢筋砼过梁,按川 07G05(DBJT20-59)非承重过梁选用,支承长度应≥250mm。当支承长度不能满足要求或与柱、剪力墙、梁等构件相碰时,过梁则改为现浇,钢筋植入柱、剪力墙或梁内 180mm,现浇过梁当洞口宽度≥1.5m 时,过梁上皮钢筋同下皮钢筋,并将箍筋改为同规格的矩形箍。

 13、砌体电梯井道在导轨支架安装处设置(具体位置按现场电梯厂家交底为准)墙厚×300 圈梁,圈梁配置 4C14 纵向受力钢筋,箍筋Φ6.5@200,圈梁钢筋搭接长度为 650mm,50%钢筋接头百分率,绑扎时

 钢筋错开 200mm 进行搭接,搭接部位绑扎丝不少于三个丝扣。

 14、本工程与原主体结构框架柱、剪力墙相连接的过梁、构造柱、砖砌体拉结筋均采用后植筋方式连接,植筋胶符合相关规范要求,植筋深度按植筋胶的使用说明,当无相应设计说明时,按需植钢筋 180mm锚固长度(详西南 15G701-3 图集 1/34 图)施工。

 15、女儿墙详西南 15G701(三)第 41 页。高度大于 1.5m 的女儿墙,构造柱用 4C12,Φ6.5@200 且半高处增设水平系梁(断面 200×180,内配 4C12,Φ6.5@200)。

 五、操作工艺

 1、测量放线 根据原结构控制线,弹出墙体控制、门窗、柱定位线,弹出拉墙筋及过梁位置线及水平控制线。

 2、柱、拉墙筋植筋 1)在现场进行放线定位,标出钻孔位置,在放线定位前应采用探测仪器对原构件的钢筋位置进行探测,植筋的位置不得与原构件的钢筋位置冲突。确定好钻孔位置后 使用水钻或电锤进行钻孔。若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布 筋内侧(对板、剪力墙)。

 2)钻孔完成后,将孔周围灰尘清理干净,用气泵、钢丝刷清孔,对重要构件要作到三吹两刷,即吹孔三次、清刷两次。其余构件清孔应根据设计要求进行。清刷完毕后,用棉丝沾丙酮,清刷孔洞内壁,使孔洞内最终达到清洁干燥。

 3)将植筋胶管置入套筒,旋上混合器,然后将套筒置入打胶枪内,将胶枪上的混合喷头伸 进孔的底部,扣动扳机,且每一次扣动扳机感觉有明显压力后,一步一步慢慢抽出,药剂添满 孔深的 2/3 时,停止扣动扳机。

 4)根据植入深度,在处理好的钢筋除锈端做明显标记,然后插向孔洞,一边插一边向同一 方向缓慢旋转,直至到达孔洞底部为止,此时应有锚固胶从孔洞内溢出。

 3、混凝土坎台 防水房间混凝土坎台处植筋Φ8@200 立筋和水平筋,清理干净支好模板浇水湿润后,浇筑 C20 高不小于 200mm 混凝土坎台。

 4、墙体砌筑 1)砌筑前,作业面应清扫干净,洒水湿润,并对砌块砖适宜浇水湿润,根据弹出的墙身线进行试排

 砖,排砖搁底,确定合理组砌方法。

 2)搅拌砂浆,砌筑砂浆均采用成品干混砂浆,每次搅拌时间不少于 1.5~2 分钟,砂浆稠度一般为80~100um,搅拌砂浆必须随拌随用,因天气炎热,搅拌砂浆后 2~3 小时用完,严禁过夜砂浆。

 3)在砌体施工中,对小于 1.5m 的各预留洞、门窗洞两侧采用烧结实心砖砌筑。对大于或等于 1.5m而小于 2.1m 的预留洞、门窗洞,必须设边框柱,与过梁同时浇筑、凡边框柱断面不得小于 100mm×墙厚,边框柱钢筋为 2Φ8、分布筋Φ6@200。对大于或等于 2.1m 门窗洞口两侧、墙长超过 5m 时应按不大于 4m且不大于 2 倍墙高设置构造柱,构造柱钢筋为 4C12、箍筋Φ6@100/200,上下加密 600mm 高。对边框柱、构造柱先砌筑,后浇筑。砌筑时必须留马牙槎,马牙槎必须是先退后进法,并按不大于 100mm 厚的墙设放1 根拉结钢筋,不大于 240mm 厚的墙设放 2 根拉结钢筋,大于 240mm 的厚设置 3 根拉结钢筋,拉结筋沿墙体通长设置,接头位置应错开,相距不小于 200mm,两端有弯钩,水平间距为 500mm。对构造柱,边框柱边的墙柱、墙垛小于 360 不应砌留马牙槎。墙高超过 4m 时应在墙中部应设墙厚×60mm 的钢筋混凝土腰带,钢筋为 200mm 厚墙=2C12、300mm 厚墙=3C12,分布筋Φ6@250。外墙窗台处设置现浇混凝土压顶,截面为墙厚×120mm,纵筋 4C10,箍筋 A6@200,现浇带两端各伸入砌体内不小于 250mm。

 4)填充墙每天砌筑高度一般在 1.5m 左右,或为一步脚手架高度,砌至顶部板、梁底 200~300 时应停止砌筑,待填充墙灰缝沉降、收缩后再砌筑,一般相隔一个星期,如果为了抢工期至少 5 天。待二次砌筑顶部必须用小型砖斜砌挤紧,砂浆饱满,表面表正、垂直。

 5)如室内一层隔断墙无基础梁,砌筑时可做素砼基础,墙长 3m 内中间起拱 30~50mm,包括下面基础砖墙 200~300nm 高度,同样起拱,隔断墙大于 3m 小于 5m 长,无基础梁,中间应设支点、支座,从基础底板上砌 300×300 以上的砖墩,或素砼柱。大于 6m 长度的隔断墙设两个支座,防止回填土下沉、沉降,以免造成将来墙面开裂等缺陷。

  6)墙体混凝土现浇带、混凝土板带、窗台及过梁侧模支设采用 15mm 厚胶合板,使用钢筋废料制作卡具固定模板。

 现浇混凝土板带间距不大于500mm钢筋废料制作卡具15mm厚胶合板作侧模

 7)构造柱使用 15mm 厚胶合板模板支设,用电钻在填充墙上打Φ16 的孔,穿Φ14 穿墙螺杆,垂直间距 500mm,利用Φ48 的钢管将两侧的模板固定在墙上。构造柱上端预留 200×300 下料口,待浇筑到下料口高度处,改用干硬性混凝土填充密实。

 8)砌体女儿墙作法构造柱间距每 2m 设置一道,在转角处必须设置,配筋同填充墙构造柱配筋。

 六、质量要求

 1、砌体的质量包括砌块、砂浆和砌筑质量、砌块质量。砖进场必须检查验收,是否与设计及规范要求相符,如砖的外观规格尺寸、坑压、强度,烧结砖砌块有断裂、弯曲、变形、缺棱掉角严禁上墙砌筑,并且施工现场做好防淋雨措施。

 2、砂浆质量,烧结砖砌块砌筑砂浆必须具备高粘结性和良好的和易性、保水性,能保证砖与砂浆粘结力、饱满度、砂浆强度高,操作方便,应在砂浆搅拌中掺入改性剂 1 号,配置专用砂浆,用试验室提供配合比进行配置而成。

  3)砌体的位置及垂直度允许偏差应符合表 7-1 的规定。

 普通砖砌体的位置及垂直度允许偏差

 表 7-1 项次 项目 允许偏差(mm)

 检验方法 1 轴线位置偏移 ≤10 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查 2 垂直度(每层)

 ≤3m ≤5 用 2m 托线板或吊线、尺检查 4)构造柱位置及垂直度的允许偏差应符合下表规定。

 项次 项

  目 允许偏差(mm)

 抽检方法 1 柱中心线位置 10 用经纬仪和尺检查 2 柱层间错位 8 用经纬仪和尺检查 3 柱 垂直度 每层 10 用 2m 拖线板检查 全高 ≤10m 15 用经纬仪、吊线和尺检查

 3、砌筑质量基本要求,砌筑的墙体必须是横平竖直,灰缝均匀一致,上下错缝,内外搭接,接槎牢固。内外墙应同时砌筑,多孔砖墙体如果相邻砌体不能同时砌筑的间断处可留有阶梯式斜槎,严禁留直槎;空心砖墙体应同时砌筑,严禁留槎。砖砌体水平灰缝厚度为 10~12mm 应不小于 8mm 水平砂浆饱满度,按净面积计算不得低于 90%,竖向灰缝饱满度不得低于 80%。砌体施工中不得有通缝、瞎缝、透明缝出现。

 4、砌体的一般尺寸允许偏差应符合表 7-2 的规定。

 普通砖砌体一般尺寸允许偏差

 表 7-2 项次 项目 允许偏差(mm)

 检验方法 抽检数量 1 砂浆饱满度 ≥80% 百格网 每步架不小于 3 处 2 表面平整度 ≤8 用 2m 靠尺和楔形塞尺检查 有代表性自然间 10%,但不应少于 3 间, 3 门窗洞口高、宽(后塞口)

 ±5 用尺检查 检验批洞口的 10%,且不应少于 5 处 4 外墙上下窗口偏移 20 以底层窗口为准,用经纬仪或吊线检查 检验批的 10%,且不应少于 5 处 5 灰缝厚度、宽度 8-12 拉 10m 线和尺检查 有代表性自然间 10%,但不应少于 3 间 七、成品保护

 1、砌筑好的砖墙,不得碰撞撬动,否则应重铺砂浆砌筑。

 2、洞口、管道、沟槽等应事先预留预埋,防止砌后剔凿。

 3、运料、卸料、翻架子等,防止碰撞墙面及门窗洞口。

 4、墙体拉结筋、抗震构造柱钢筋及各种预埋件、给水、排水、采暖、电气管线等,均应注意保护,不得任意拆改或损坏。

 5、墙体砌筑后,砂浆达到一定强度后才能才能支设构造柱、圈梁模板。

 6、浇筑构造柱及过梁混凝土时,不得碰撞撬动墙体,防止砖体松动。

 八、安全、文明施工

 1、操作人员应戴好安全帽,高空作业应挂好安全带。

 2、在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好无损,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后才可施工。

 3、脚手架应检查方能使用。砌筑时不能随意拆除和改动脚手架,楼层屋盖上的盖板防护栏杆不得随意挪动拆除。

 4、在架子上砍砖时操作人员应向里把碎砖打在架板上,严禁把砖头打向架外。挂线用的坠砖,应绑扎牢固,以免坠落伤人。

 5、架子上堆砖不得超过 3 层。灰斗应放置有序,使架子上保持畅通。

 6、施工现场应作到工完料尽,施工工具摆放整齐,作业面清少干净。

 项目经理

 交底人

 交底时间 年

  月

  日 接受交底人

 四川省建设厅监制

相关热词搜索: 交底 用房 样板