 1 工程概况 本工程位于河南财经学院政法干部学院新校区,一期工程 2#、5#、7#楼 3 栋学生公寓楼。本工程由河南财经学院投资兴建,上海同济大学建筑设计研究院设计,河南海华工程建设监理公司监理,河南六建建筑集团有限公司、浙江宝业建设集团有限公司两家单位承建。

 本工程装饰装修施工内容主要包括:内墙乳胶漆、室内地板砖、木门、防火门安装等。具体装饰装修做法如下表:

 插表

 1 1 建筑装饰装修工程做法表

 序号

 分项

 应用部位

 具

 体

 做

 法

 1 防滑地砖面 厕所、卫生间 ● 8 厚防滑地砖贴面 ● 30 厚 1:3 水泥浆加粘结剂找平层一道 ● 1.5 厚聚胺脂防水卷材,表面洒砂,沿墙上翻 100高 ● 1:3 水泥砂浆找坡,i=0.5%,坡向地漏,最薄处 20 ● 现浇钢筋混凝土楼面 2 玻化砖面 阳台、楼梯间、走道、休息平台、宿舍、活动室 ● 8 厚防滑地砖贴面 ● 12 厚 1:1 水泥砂浆加粘结剂结合层 ● 20 厚 1:2 水泥砂浆抹面压光 ● 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 拉细毛 ● 现浇钢筋混凝土楼板 3 细石混凝土 二至六层强弱电间 ● 40 厚 C20 细石混凝土面层随振随光 内配 8@200 双向钢筋 ● 现浇钢筋混凝土楼板 4 楼面四

 ● 600*600 防静电活动板架空 200,配成品支架 ● 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 ● 现浇钢筋混凝土楼板 5 地面 1 一层门厅、楼梯间、洗衣房、门卫管理 走道、休息平台 ● 8 厚防滑地砖贴面 ● 12 厚 1:1 水泥砂浆加粘结剂结合层 ● 20 厚 1:3 水泥砂浆找平

 拉细毛 ● 基层涂上抗渗透性防水涂料一道

 用量>0.8 ㎏/㎡ ● 40 厚 C20 细石混凝土面层随振随光 内配φ8@200 双向钢筋 ● 100 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,上铺纤维布一层 ● 100 厚 C20 混凝土垫层随振随光 ● 100 厚碎石垫层 ● 素土夯实

  2 6 地面 2 配电间、强弱电进线间 ● 40 厚 C20 细石混凝土面层随振随光 ● 基层涂上抗渗透性防水涂料一道

 用量>0.8 ㎏/㎡ ● 40 厚 C20 细石混凝土面层随振随光 内配φ8@200 双向钢筋 ● 100 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,上铺纤维布一层 ● 100 厚 C20 混凝土垫层随振随光 ● 100 厚碎石垫层 ● 素土夯实 7 水泥砂浆踢脚 强弱电间 ● 8 厚 1:2 水泥浆罩面压实赶光 100 高 ● 12 厚 1:3 水泥砂浆打底 ● 界面剂一道 8 地砖、玻化砖踢脚 阳台、走道、休息平台、宿舍、活动室 ● 8 厚地砖,玻化砖铁面 150 高 ● 专用粘结剂结合层 ● 10 厚 1:3 水泥砂浆打底 ● 界面剂一道 9 涂料内墙面 墙面包括:阳台、宿舍、活动室、门卫、管理 强弱电配电间 ● 白色内墙涂料一底二度 ● 三道建筑腻子披嵌砂纸磨平 ● 8 厚 1:1:4 混合砂浆中层 ● 12 厚 1:1:4 混合砂浆底层 10 面砖墙面 门厅、楼梯间、走道、休息平台、(厕所、洗衣房)

 ● 7 厚面砖贴至吊顶低,上涂防霉防潮涂料一底二度 ● 专用粘结剂结合层 (12 厚 1:3 混合砂找平)

 (1.2 厚聚胺脂防水涂料,表面洒砂{迎水面做})

 ● 12 厚 1:3 混合砂浆刮糙 11 涂料平顶 阳台、宿舍、活动室、厕所、管理 强弱电配电间 ● 内墙涂料一底二度 ● 3 ㎜厚建筑腻子披嵌砂纸磨平 ● 刷专用界面剂 12 穿孔铝板顶 厕所 ● 穿孔铝板吊顶 600*600 ● 轻钢主龙骨@<1200,φ8 吊筋@<1200 ● 现浇混凝土楼板,预埋φ8 铁环双向<1200 13 垂片平顶 门厅 ● 0.5 厚 120 高烘漆铝合金@100 ● 3 ㎜厚建筑腻子披嵌砂纸磨平 ● 轻钢主龙骨@<1200,φ8 吊筋@<1200 ● 内墙涂料一底二度 ● 刷专用界面剂 ● 现浇混凝土楼板,预埋φ8 铁环双向<1200 14 纸面石膏板顶 门厅、走道、休息平台 ● 涂料两度

 腻子披嵌 ● 双面 9 厚防水纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平 ● 轻钢主龙骨@<1200,φ8 吊筋@<1200 ● 现浇混凝土楼板,预埋φ8 铁环双向<1200 15 面砖内窗台 窗台 ● 6 厚面砖贴面 ● 专用粘结剂 ● 10 厚 1:2 水泥砂浆粉面 ● 10 厚 1:3 水泥砂浆打底

  3 16 油漆 木装修 ● 木基层清理、除污、打磨等 ● 润粉 ● 刮腻子、磨光 ● 刷色 ● 油漆三遍 17 栏杆 无障碍坡道栏杆 ● 详见图集详图(98ZJ901-42-节点 1)

 护窗栏杆 ● 低于 900 的窗台均做护窗栏杆 ● 钢管扶手栏杆,扶手为φ60 钢管静电喷涂深灰色漆 楼梯栏杆 ● 扶手选用 06J403-1 75/125。

 2 编制依据 2.1 本工程监理规划 2.2 上海同济大学研究院设计的本工程施工图、设计变更单及技术核定通知单 2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

 2.4《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

 2.5 本工程经审核、批准的《施工组织设计》 2.6 本工程的施工合同 2.7 其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 3 监理工作的流程及监理组织机构:

 监理工作的流程见附表:

 装饰阶段的监理工程师:王海明、赵小山、曹义昌 监理员:李明圆、赵辉强 4 监理工作控制要点及目标值

 形成最终的工程实体质量是一个系统过程,所以对工程施工阶段的质量控制是从原材料的质量控制开始直到完成工程的质量检验的全过程的控制。

 一般室内装修施工顺序为:“先天棚,后墙面、地面”,在墙面地面施工之前,先要安装好门窗框,所有安装配管、插座、箱盒等均应安装完毕,避免返修,保证一次成功率。

 本工程装饰阶段质量目标是合格工程;进度目标:符合总进度计划关于装饰装修阶段进度安排;投资目标:按照工程计价清单不超预算;安全目标:杜绝安全事故。

  4 5 主要分项工程质量控制方法 5.1 楼地面工程 5.1.1 水泥砂浆楼地面

 一、工艺流程

 找标高、弹面层控制线→素土夯实→铺细石混凝→基层处理→洒水湿润→挂线、贴灰饼→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护 二、施工方法

 施工前将杂物以及影响面层厚度的凸出部分剔除平整,为了保证水泥砂浆地面不产生裂缝,需分段流水施工。在施工前一天洒水湿润基层。在结构墙体弹出标高线,根据标高线,在地面四周做灰饼,当有坡度要求时,应当按要求做好坡度。紧跟贴灰饼铺水泥砂浆,铺之前先刷水泥浆结合层,用木抹子赶铺拍实,用木杠按贴灰饼标高刮平,上木抹子搓平,然后用铁抹子溜平。在压平头遍之后,水泥砂浆地面凝结到人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍。要求不漏压,上表面平而出光。水泥砂浆终凝之前进行第三遍压光,感觉是抹子抹上去不再有抹子纹时,用铁抹子把第二遍压光时留下的抹子纹压平、压实、压光,达到交活的程度。

 地面压光交活 24 小时后,洒水养护,以保持湿润,养护时间不少于 7d,注意养护期间不允许压重物和碰撞。

 5.1.2 地砖楼面施工

 根据本工程房间多为标准间的特点,地砖铺贴施工前,工程部门对现场尺寸进行核对,技术部门结合现场尺寸和砖规格型号进行电子排版,确保外观效果的前提下尽可能降低排版损耗,经建设单位工程师认可后实施。工程部门现场排版进行技术复合。

 一、工艺流程

 找标高→弹铺砖控制线→铺砖勾缝、擦缝→养护 二、施工方法

 1、基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净; 2、找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出面层上平标高控制线; 3、排砖、选砖:将房间依照砖的尺寸留缝大小,排出块材的放置位置,并在基层地面

  5 弹出十字控制线和分格线。排砖应符合设计要求,当设计无要求时,宜避免出现板块小于1/4 边长的边角料,排砖的同时进行选砖,注意同一楼层、同一房间内地砖的色差不能太大,否则影响视觉效果; 4、铺设结合层砂浆:铺设前应将基层湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面剂,随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆; 5、铺砖:将砖放置于干料上,用橡皮锤找平,之后将砖拿起,在干料上浇适量素水泥浆,同时在砖背面涂厚度约 1mm 的素水泥浆,再将砖放置在找过平的干料上,用橡皮锤按标高线和方正控制线坐平、坐正;铺砖时注意走廊地脚线、踢脚线、地面砖之间严格对缝铺贴,房间内地板砖与踢脚线之间对缝铺贴。

 6、养护:当块材面层铺贴完后要及时浇水养护,养护时间≥7d; 7、勾缝:当块材面层的强度达到可上人的时候,进行勾缝,用同种、同强度等级、同色的水泥膏,要求缝清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致,缝应低于砖面 0.5mm。

 5.2 卫生间防水工程 本工程卫生间防水做法为墙下做 200 高 C20 素混凝土挡水栏,并做防水层一道(1.5 厚聚胺脂防水涂料高 250),四周沿墙上翻 100mm 高,公共卫生间蹲台处防水涂料也应上翻 100mm高。遇冲淋房时防水层沿侧墙高度 1800.管道管道穿墙处在补浇混凝土后,沿管道侧 200mm半径,高 100mm 内刷 2 厚防水涂料防止渗漏 5.2.1 施工顺序

 安装、预留洞、管道就位正确→洞口封堵→找坡、找平层→防水层→灌水实验→陶瓷砖面层→灌水实验 5.2.2 施工工艺

 一、基层处理

 1、卫生间现浇混凝土楼面振捣必须密实,随打随抹、压实抹光,形成一道自身防水层。

 2、所有楼板的管洞、•套管洞周围的缝隙均用掺加膨胀剂的细石混凝土浇灌密实抹平,孔洞较大的,进行吊模浇筑膨胀混凝土。经专业监理工程师验收合格后方可进行细石砼找坡及水泥砂浆找平施工。

 3、基层找平层完成后,应达到坚实平整、•清洁无空鼓松动、明显裂缝、麻面、起砂等现象,否则应用水泥胶腻子修补,使之平滑。所有转角处一律做成半径不小于 20mm 的均匀一致平滑圆角,所有管件、地漏等部位必须就位正确,安装牢固,不得有任何松动现象,

  6 收头圆滑,并用嵌缝材料进行嵌填、补平。基层无突起锋利物,含水率符合要求。

 4、基层施工前,先将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并进行彻底清扫。如发现有油污、铁锈等,应使用钢丝刷、砂纸等有机溶剂等彻底清洗干净。

 二、防水涂膜施工

 将聚氨酯甲、乙组份和有机溶剂按比例配合,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。聚氨酯涂膜防水涂料应随用随配,配制好的混合料最好在 2 小时以内用完。

 将聚氨酯甲、乙组份和有机溶剂按 1:1.5:2 的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满均匀涂布在基层表面上,涂布量一般以 0.3Kg/m2左右为宜。涂布底胶后应干燥固化 4 小时以上且手感不粘方可进行下一道工序施工。

 涂刷时先做立面后做平面,先做转角、穿墙管道等细部的涂料加强层,然后大面积涂刷,上下层涂抹方向应相互垂直。

 聚氨酯涂膜防水材料配合比按甲料:乙料为 1:2(重量比)配制。

 用长把滚刷蘸满配制好的聚氨酯涂膜防水混合材料,均匀地涂布在已干固的基层表面上。涂布时要求厚薄均匀一致,对平面基层以 2~3 道为宜,每度涂布量为 0.6~0.8Kg/m2 ;对立面基层以涂刷 3~4 度为宜,每度涂布量为 0.5~0.6Kg/m2 。防水涂膜总厚度为 1.5mm。涂布第一道涂膜后,一般需固化 24 小时以上,在基本不粘手时,再按上述方法涂布第二、三、四道涂膜。在同层涂膜的先后接茬宽度为 30-50mm。施工缝搭接宽度不应小于 100mm,接涂前应将其表面清理干净。

 平面与立面交接处阴阳角应做成圆弧形,阴角圆弧直径不小于 50mm,阳角圆弧直径不小于 10mm。

 三、防渗漏技术措施

 1、管根、地漏等渗漏:

 (1)、施工时,卫生间必须做防水层,管根、地漏等处的防水要认真施工,堵洞必须支设好模板,用微膨胀细石混凝土或水泥砂浆分二次进行封堵密实,待到一定强度后,24h蓄水试验无渗漏后再进行找平层施工。

 (2)、套管或立管周边设置止水片。

 (3)、管周边的泛水高度应符合要求。

 (4)、套管与管的环隙用防水油膏等密封材料填塞。

 (5)、套管高度高出地面 50mm。

  7 (6)、管周边做与套管同高度的混凝土防水台。

 2、卫生间倒泛水:

 (1)、基层施工时,均要弹出水平线,控制标高和泛水坡度,地漏标高要严格控制,施工完毕逐个进行泼水试验。

 (2)、地漏应低于排水表面 5mm,成喇叭口型,地面与排水管成口结合处严密平顺。

 (3)、地面坡度应平顺并朝向地漏,坡度必须满足排除液体要求,确保地面不倒返水、不积水。

 四、注意事项

 1、严把材料进场关,对每一批材料的合格证、生产厂家、标准编号、商标、产品名称、品种、出厂日期、产品等级等严格校核。进场材料应按规定取样、复试,符合要求后方可用于工程中。

 2、卫生间防水施工严格按程序执行,职责分明,严格执行工序交接制度,下道工序未经质检员及专业监理工程师验收不得开始下道工序施工。

 3、防水层施工完毕应进行灌水试验,•蓄水深度应高出防水层 10cm,24 小时后检查无渗漏方可进行饰面砖面层的施工。

 4、施工操作人员必须持证上岗,专业劳务分包单位必须具有相应专业施工资质。

 5、施工程序必须严格执行,聚氨酯应分多遍涂刷成活,不得一遍成活。

 6、施工现场严禁烟火,施工人员应着工作服、工作鞋,并戴手套和口罩。

 五、卫生间地面砖、墙面砖

 卫生间地面转施工工艺参照第 5.1.2 章地砖楼面施工工艺执行; 卫生间墙面砖施工工艺如下:

 1、清理墙面基层、并洒水湿润。

 2、对墙砖进行湿润,在其背后薄薄涂抹一层水泥砂浆,具体配比为 1:1 水泥砂浆加水重 20%801 胶,厚度为 3-4mm。然后将墙砖逐片沿垂直水平控制线铺贴,然后用木抹子轻轻压拍平实。

 3、用 325#号优质建筑白水泥,搅拌均匀,调成水泥厚浆嵌缝,使之缝隙密实均匀,外观洁净,颜色一致,粗细均匀。图案清晰,大面无色差,接缝均匀,无裂痕、掉角、崩边、局部空鼓不超过总量的 5%。

  8 4、要求卫生间墙、地面砖对缝铺贴,注意保证地面排水坡度和地漏处地面砖处理。整体面层施工完成后卫生间要做蓄水试验,确保卫生间防水无渗漏。

 5.3 门窗工程 根据本工程的施工图纸,门窗的形式主要为:

 1、门:实木门、普通木门、防火门、塑钢门。

 2、窗:采用塑钢窗,双道密封中空玻璃。

 5.3.1 木门安装

 一、生产工艺和一般要求

 1、普通木门一般要求:榫要饱满,眼要方正,半榫的长度可比半眼的深度短 2 mm。拉肩不得伤榫。割角要严密、整齐。画线必须正确,线条要平直、光滑、清秀、深浅一致,刨面不得有刨痕、戗槎及毛刺。遇有活节、油节,应进行挖补,挖补时要配同样树种、同木色,花纹要近似,不得用立木塞;门窗框靠墙面应刷防腐涂料; 2、实木门一般要求:采用双面高密度板夹芯实木拼接门(门框、门套与此一致)现场安装,要求夹芯实木拼缝小于 1mm,含水率小于国家标准,门板造型简洁流畅,庄重大方。

 3、实木门同普通木门在成批生产前,均应制作一樘实样作为样板。

 二、木门的安装要点

 1、本工程木门、防火门安装均采用后塞门框(后塞口)。

 ⑴、后塞门框要事先检查门洞口的尺寸、垂直度及预埋砼块数量,如有问题,应事先修理好。

 ⑵、门框应用钉子固定在墙内的预埋件上,每边的固定点应不少于两处,其间距不应大于 1.2 米。

 ⑶、门扇安装 ①安装前检查门扇的型号、规格、质量是否符合要求,如发现问题,应事先修好或更换。

 ②安装前先量好门框的高低、宽窄尺寸,然后在相应的扇边上画出高低宽窄线,双扇门要打叠,先在中间缝处画中线,再画出边线,并保证梃宽一致,上下冒头也要画线刨直。

 ③画好高低、宽窄线后,用粗刨刨去线外部分,再用细刨刨至光滑、平直,使其符合尺寸要求。

  9 ④将扇放入框中试装合格后,按扇高的 1/8~1/10,在框上按合页大小画线,并剔除合页槽,槽深一定要与合页厚度相适应,槽底要平; ⑤门扇安装的留缝宽度要符合有关标准的规定。

 ⑷、木门的制作与安装质量标准和验收 ①木门的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型及人造木板的甲醛含量应符合设计要求,应采用烘干的木材,含水率应符合《建筑木门、木窗》(JG/T 122)的规定。

 ②木门的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。

 ③木门的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。

 ④木门安装必须牢固,预埋砼块的防腐处理、木门框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计要求。

 ⑤木门扇安装必须牢固,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。

 2、本工程实木门采用厂家现场量具尺寸,厂家制作、现场安装的形式进行,门套、门扇现场安装方式参照木门安装相应施工要点执行。

 5.3.2 塑钢门窗的安装

 塑钢窗工程为本工程有关使用功能和外立面的重要建筑构配件,施工中要精心选材、设计、组装及安装,保证工程质量。鉴于塑钢门窗实行分包,作为监理方,我们要对分包单位资质进行审核,队伍进厂后督促总包队伍编制详尽的塑钢门窗安装作业方案并报监理和业主审批。

 5.4 涂饰工程 5.4.1 涂料工程

 一、作业条件

 各种抹灰工程已全部施工完毕,设备管洞已经处理完毕,穿墙孔洞都已填堵完毕。

 墙面已经干燥(包括后填洞口的抹灰),基层含水率不得大于 10%。

 门窗及玻璃已安装完毕,木工装饰工程已经完成,油漆部分最好已刷完头道或二道油,不刷的部位作好遮挡。做好样板间,并鉴定合格。

 二、涂料喷刷顺序

 内墙面涂料应在顶棚涂料涂刷完毕后,墙、柱面是先上后下。要上下顺刷,互相搭接,避免出现干燥后接头。

  10 为避免刷痕,要在上一片段的涂层为干前完成衔接。喷刷片段的宽度要依刷具宽度、喷刷速度、涂料稠度及干燥条件而定。

 喷刷前应将顶棚与墙面的交界部位卡一下边。

 三 、工艺流程

 清理、修补、基层→满刮腻子 → 砂纸打磨 → 满刮第二道腻子→ 砂纸打磨→刮第三道腻子 →砂纸打磨 →喷刷第一遍乳胶涂料 →复补腻子磨砂纸→喷刷第二道涂料 四、操作工艺

 1、将基层表面浮土、油污清除干净,用水石膏将坑洼、缝隙补平,基层含水率小于 10%。

 2、用橡皮刮板横向满批腻子,各板收头要干净,接头不得留茬。

 3、将浮灰腻子及刮痕磨光并将浮尘清扫干净。

 4、第二遍腻子竖向满批,做法同第一遍腻子。

 5、砂纸打磨后用橡皮刮板找补或钢刮板满批。

 6、打第三遍砂纸时,磨光、磨平、不得将腻子磨穿。

 7、喷刷第一遍涂料前充分搅拌,并根据涂料的使用说明进行施工,不能擅自加水稀释。

 8、喷刷层干燥后复补腻子,并磨细砂纸打磨。

 9、喷刷第二遍涂料时操作方法同第一层。

 5.4.2 油漆工程

 本工程普通木门及防火门表面均为油漆饰面,木制作油漆前,应先对基层进行清理、除污、打磨、润粉。然后用腻子刮平,分层用砂纸打磨,饰面油漆采用红橡木色油漆,油漆涂刷时要均匀一致,理光理平,不可显露刷纹。

 5.5 吊顶工程 根据建筑设计总说明、招标文件和会议纪要,本工程走廊采用吊顶采用穿铝板吊顶、标准宿舍门厅采用饰面乳胶漆,门厅采用轻钢龙骨 0.5 厚 120 高烘漆铝合金垂片。

 一、材料要求

 各种材料级别、规格以及零配件应符合设计要求。各种材料应有产品质检合格证书和有关技术资料,配套齐备。

 所有用料运输进场不得随意乱扔、乱撞,防止踏踩,堆放平整,防止材料变形、损坏、污染、缺损。

  11 二、操作工艺

 1、铝合金吊顶施工工艺:

 ⑴、龙骨安装 在吊顶施工之前,与消防、空调施工单位协调确定吊顶的标高,在四周墙上弹线,弹线应清楚,其水平允许偏差±3mm。根据设计要求定出吊杆的吊点坐标位置。主龙骨端部吊点离墙边不应大于 300mm。主龙骨安装完成应作整体校正其位置和标高,并应在跨中按规定起拱,起拱高度应不小于房间短向跨度的 1/200。

 ⑵、装饰板施工 装饰板采用搁置式。采用搁置法安装时,应留有板材安装缝,每边缝隙不宜大于 1mm。

 2、穿孔铝板吊顶施工工艺:

 龙骨采用木龙骨,吊杆、龙骨安装施工工艺同铝合金方形扣板吊顶施工工艺,饰面板采用大芯板,橡皮钉与龙骨钉牢。孔眼利用腻子填平后饰面乳胶漆做法同室内墙面。

 5.6 细部装修 5.6.1 扶手、栏杆

 楼梯栏杆:踏面上立柱位置应位于踏面中央,且同一梯段立柱应在同一延长线上,距踏步端面距离应保持一致。上下对应梯段栏杆应在同一垂直投影线上。同一休息平台处相邻楼梯段立柱应顺踏面方面互相对应,立柱距离楼梯井侧面距离(小边)与楼段立柱至楼段侧面距离相同,立柱根部与楼梯踏面相交处应加装饰扣碗。

 楼梯扶手:楼梯扶手接头缝隙严密、平整对称。

 护窗栏杆:根据本工程建筑设计总说明:本工程低于 900 的窗台均做不锈钢护窗栏杆,扶手为φ60 不锈钢管,严格按照图纸设计施工。

 5.6.2 装饰台

 1、突出楼(地)面的消防、上下水等立管应设装饰台,装饰台可采用圆形或矩形,同一楼层内其做法应保持一致,装饰台饰面做法应选用相邻楼(地)面面层材料或成品材料。装饰台高 30mm,台边距管道距度为 30mm。

 2、水泥装饰台顶面应抹压平整,周边应抹成小圆角,圆角半径为 2mm。

 3、当管道较为密集且距离较近时,可做为整体装饰台,其外观形状可根据外围立管情况而定,外围管距装饰台侧面宽度按上述要求。

 5.6.3 楼梯底部滴水线

 楼梯段及楼梯井侧面与底面抹灰宜设置分界线,即在梯段底侧面(靠墙除外)及相邻的楼梯井位置抹出 50mm 宽装饰边,装饰边突出楼梯段底板 5~8mm (同一楼梯间应保持一致)。

  12 楼梯段侧面及装饰边建议增加防水油漆。

 6 监理工作的方法及措施:

 工序交接检查:

 坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则,上道工序完成后,先由施工单位进行自检、专职检,认为合格后始通知现场监理工程师或其代表到现场会同检验。检验合格后签署认可始能进行下道工序。

 隐蔽工程检查验收:

 隐蔽工程完成后,先由施工单位自检、专职检,初验合格后填报隐蔽工程质量验收通知单,报告现场监理工程师检查验收。

 工程变更、设计变更的处理:

 对工程变更、设计变更(包括施工、建设、监理、设计方)。各类变更设计均应经建设、监理单位签署意见后,由原设计单位办理变更手续。

 工程质量事故处理 (1)一般工程质量事故,由驻地监理工程师参加调查处理。

 (2)发生大、重大质量事故,施工单位必须按规定及时上报,并按规定的程序、方法和主管部门的指示进行调查处理; (3)参加大、重大质量事故工程处理方案的分析研究,在会议纪要上签注意见,对批准的处理方案负责监督实施。

 行使质量监督权,下达停工指令:

 为了保证工程质量,出现下述情况之一者,监理工程师有权指令施工单位立即停工整改。(并报质监站及业主)

 (1)未经检验即进行下一道工序作业者; (2)工程质量下降经指出后,未采取有效改正措施,或采取了一定措施,而效果不好,继续作业者; (3)擅自采用未经认可或批准的材料; (4)擅自变更设计图纸的要求; (5)擅自将工程转包; (6)擅自让未经同意的分包单位进场作业者;

  13 (7)没有可靠的质保措施贸然施工,已出现质量下降征兆者; (8)其他。

 严格单项工程开工报告和复工报告审批制度 凡单项工程开工及停工后工程复工,均应经监理签认后报业主或总监核准方可。

 质量、技术签证 凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签证,只能由项目总监理工程师一人签署。专业监理工程师可在有关质量、技术方面原始凭证上签署,最后由项目总监理工程师核签后方才有效。

 (1)行使好质量否决权,为工程进度款的支付签署质量认证意见。

 施工单位工程进度款的支付申请,必须有监理方面的认证意见,这既是质量控制的需要,也是投资控制的需要。

 (2)建立质量监理日志

 现场监理工程师应逐日记录有关工程质量动态及影响因素的情况。

 (3)组织现场质量协调会

 现场质量协调会一般由现场监理工程师或总监主持。协调会后应印发会议纪要。

 (4)定期向总监、业主报告有关工程质量动态情况

 现场监理组每月向总监及业主报告质量方面的情况。重大质量事故及其他质量的重大事宜则不定期的提出报告。

 主体结构及砌体质量的事后控制 1.单位、单项工程竣工验收

 凡单位、单项工程完工后,施工单位初验合格再提出验收申报表。

 2.主体结构及砌体项目验收 主体结构及砌体项目验收由施工单位提交工程技术资料(含竣工图)等文件及请验报告,总监理工程师签认后,报业主核批,由总监组织验收。

 施工阶段的进度控制

 进度的事前控制,即为工期预控。进度的事中控制一方面是进行检查,动

  14 态控制和调整;另一方面,及时进行工程计量,为向施工单位支付进度款提供进度方面的依据。

 1. 审核施工单位提交的施工进度计划 2. 审核施工单位提交的施工方案 3. 审核施工单位提交的施工总平面图 4.

 建立反映工程进度状况的监理日志,逐日如实记载每日形象部位及完成的实物工程量。同时,如实记载影响工程进度的内、外、人为和自然的各种因素。暴雨、大风、现场停水、现场停电等应注明起止时间(小时、分)。

 5. 审核施工单位每半月、每月提交的工程进度报告。审核的要点:

 (1)计划进度与实际进度的差异; (2)形象进度、实物工程量与工作量指标完成情况的一致性。

 6.按合同要求,及时进行工程计量验收(需和质监验收协调进行)。

 7.有关进度、计量方面的签证

 进度、计量方面的签证是支付工程进度款、计算索赔、延长工期的重要依据。专业监理工程师、现场检查员需在有关原始凭证上签署,最后由项目总监理工程师核签后方为有效。

 8.组织现场协调会 9.定期向总监、业主报告有关工程进度情况,现场监理组每月报告一次。

 施工阶段的投资控制

  根据有关合同(协议)要求,监理工程师应根据合同要求、进度报表、质量工作报表核实后,施工单位填写工程请款单,并经项目监理负责人签认后方可有效。建设单位在审批工程进度款如需进行修正,须会同监理单位重新对修正部分进行洽商,以确保其正确性,维护承发包双方的合法权益。

 凡有下列情况之一者不予签署工程进度款:

 1. 违反本细则规定,擅自开工完成的工程量; 2. 未经隐蔽工程检查签证,或不按本细则自行签证隐蔽者; 3. 未按“验标”规定进行质量评定或评定不合格及监理工程师检查认定质

  15 保资料不合格者; 4. 使用不合格材料、构件和设备者; 5. 工程质量不合格,监理要求返工处理,而未经返工处理者; 6. 监理单位发布停工令后完成的工作量; 7. 因工程质量事故造成返工,经确认为施工单位责任而增加的工作量; 8. 未按规定擅自变更设计; 9. 资审不合格的施工单位完成的工作量; 10. 其他与请款要求不符合者。

 施工单位应提供的资料

 1.施工组织设计;施工进度计划;施工技术管理;质保体系;安全保证体系;文明施工措施;施工场地布置(包括料材的堆放);承、分包单位资质。

  2.施工放线、测量原始资料。

 3.材料、成品、半成品、设备的合格证等资料。

 4.每月完成主要工程数量,工程进度形象图,下月计划,下月隐蔽工程检查计划。

 6. 各种报验单:建材报验单,进场设备报验单,工程报验单,竣工报验单,事故报告单。

 7 安全与文明施工 本工程的安全文明施工目标为:省级“安全文明工地”。因此施工过程中,必须加大加强安全文明施工的管理力度,确保省级“安全文明工地”目标的实现,具体体现在以下两个方面:

 7.1 安全施工 1、施工前,安全部门要切实作好安全交底,内容要详尽、切合实际,具有很强的可操作性。施工过程中要经常对施工操作面,特别是外架的安全性进行全面检查,发现隐患及时责令相关人员进行整改; 2、施工中必须戴好安全帽,不准酒后作业,不准在施工现场嬉闹。

 3、各项操作要符合操作规程,严禁违章操作。

 4、施工现场,特别是防水施工中严禁吸烟和随意使用明火。

  16 5、在施工过程中要切实作好防火、防坠落等工作,做到有备而无患。

 7.2 文明施工 1、所有材料集中摆放整齐,上下砂浆要做到稳当、有序,避免到处洒落,污染工作面和施工现场,乳胶漆施工、油漆施工严禁为地面和不同饰面进行污染。

 2、遵守现场有关文明施工的各项规定,及时清理现场,做到工完场清。

 3、加强施工现场文明施工的管理,做好剩余材料的分拣、回收工作。

 4、施工完毕后,剩余材料及时收集整理,严禁随意乱扔。

 5、现场场容实行责任区包干制度,定期检查评比。

 6、施工班组长必须对班组作业区的现场文明负责,落实到人。

 7、合理安排施工工序,尽量降低噪音。

 8、现场废料及加工后产生的垃圾等,应按照指定地点堆放,然后运至指定堆场。

  7.2.1.1 一、 安全生产 监理 依据

 依据《中华人民共和国安全生产法》、水利部《水利工程建设生产管理规定》、xxx 政府有关规定和安全技术规程,xxx 工程发包人与监理人签订的监理合同和安全生产责任书。

 7.2.1.2 二、监理 职责 及监理目标

 1 1 、安全生产监理职责

 Xxx 监理部负责克孜尔水库除险加固工程施工现场的安全生产监督管理工作,参与协调和处理施工过程中急需解决的安全问题,并监督承包人落实必要的安全施工技术措施;当承包人安全生产严重失控时,建议发包人下令进行停工整改;协助对各类安全事故的调查处理工作,定期向发包人报告安全生产情况;督促承包人落实安全生产组织保证体系,建立健全安全生产责任制;审查施工方案及安全技术措施;督促承包人对施工人员进行安全生产教育,检查并督促承包人按照建筑施工安全技术标准和规范要求,落实分部工程或各工序、关键部位的安全防护措施;定期或不定期的组织安全综合检查,提出处理

  17 意见并限期整改;发现违章作业的要责令其停止作业,发现安全隐患下发监理通知责令其整改。

 2 2 、安全生产监理目标

 Xxx 的安全生产监理目标是:“四无一杜绝一创建”。“四无” 即无工伤死亡事故,无重大机械设备事故,无交通死亡事故,无火灾、洪涝灾害事故;“一杜绝”即杜绝重伤事故;“一创建”即创建安全文明工程,在施工中应贯彻执行“安全第一,预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的安全管理目标。

 7.2.1.3 三、 监理安全生产监督 控制 体系

 Xxx 工程成立了以发包人为组长,总监为副组长、发包人各职能部门和各参建单位项目经理为成员的安全生产领导小组,负责安全生产工作的领导、监督与协调。

 在监理机构内部建立以总监理工程师为第一责任人、副总监理工程师监督协调和现场部长分管三级安全生产监督管理体系,实行全方位、全过程的安全监督管理机制。

 监理机构安全生产监理组织控制体系见下图。

 7.2.1.4

  7.2.1.5

  7.2.1.6 四 四 、 工程 施 工 过程 安全监理

 Xxx 工程监理部组织人员依据安全生产法律、法规、建设行政主管部门有关安全生产的规章和标准编写了《安全施工监理实施细则》,为现场监理工程师进行全过程安全施工管理提供了指导意义。

  18 在工程开工前,依据施工合同文件及主体工程监理合同文件对承包人安全资质、安全保证体系、安全施工技术措施、安全操作规程、安全度汛措施等进行审批,并监督检查实施情况。督促承包人向发包人、监理机构上报相关安全生产的文件;每个分部工程开工前新增加了承包人对施工人员进行安全技术交底内容,针对施工项目不同,侧重点不同,并做好记录,最后与会人员签名,否则不予受理,真正使承包人的操作人员明确安全要点,把安全措施落实在生产第一线;根据承包人上报的分部开工程开工申请,经检查并具备开工条件后,监理机构依据合同及时进行审批,最后由总监签发分部工程开工令并报发包人备查,从源头上把好安全关。以严谨的科学态度、扎实的工作作风为安全生产保驾护航,为工程施工质量和进度提供可靠保障。

 施工过程中,严格执行国家现行有关安全生产的法律、法规,水利行业行政主管部门有关安全生产的规章和标准。要求承包人贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,在施工过程中应确保安全保证体系正常运转,全面落实各项安全管理制度、安全生产责任制、安全生产技术措施及安全防护措施,认真执行各项安全技术操作规程,确保人员、机械设备及工程安全。特别是对特殊工种(电工、焊工、起重工、起重指挥和各种车辆驾驶员)持证上岗情况,承包人向监理机构报审后,现场监理依据合同逐一核查落实,经复核无误后方可上岗。

 在每周二由监理机构主持召开的工程例会上,针对本周的施工项目不同,依据合同要求各承包人施工现场采取相应的安全措施,及时消除存在的安全隐患。在每周五的监理例会上,我部将安全控制作为专题进行讨论,总结上周安全生产情况,布置下周的安全控制要点,要求现场监理人员在监督实施过程中认真执行安全检查制度,对检查中发现的问题,限期整改和验收;同时监理人员之间相互交流取长补短共同提高安全控制能力。

 按照 xxx 工程建设管理项目处的统一部署,每月 20 日由 xxx 管理项目处组织,监理部主持,项目管理处有关负责人以及各标段项目部主要负责人组成安全文明生产检查小组,对各承包人的施工作业区进行了安全检查,对检查中发现的问题提出了整改期限,且要求各承包人检查评比后将安全生产情况报送监理机构和发包人。根据季节的变化、施工项目的不同,在每次检查评比时侧重点亦不相同,杜绝安全检查走形式走过场,把安全生产监督形成长效机制,

  19 常抓不懈。

 截止目前共进行安全生产检查 x 次,评比 x 次(见附件);监理机构已向发包人提交安全生产月报 x 份,安全季报 x 份;向各承包人下发安全生产监理通知 x 份。

 7.2.1.7 五、监理效果

 Xxx 工程自 20xx 年 x 月 x 日开工至今已一年有余。监理机构履行了合同职责,监理安全控制做到了三个到位,即“人员到位、要求到位、措施到位”。在发包人的大力支持及参建各方的积极配合下,工程安全生产处于受控状态,到目前为止,未发生一例安全责任事故。安全生产监理工作得到了发包人及政府部门的认可。

 7.2.1.8 六、存在的问题及下一步安全生产 监理 工作重点

 1 1 、存在的问题

 总结近一年来我部的工作,虽然取得了一些的成绩,但仍有不尽人意之处,距发包人的要求还存在一定的差距,还存在以下主要问题:现场文明施工、安全管理与合同约定存在差距,个别施工人员安全意识淡薄,存在侥幸心里,不戴安全帽或戴安全帽不扣帽带,高处作业不系安全带或系安全带又不扣安全绳就进入施工现场、管理人员对安全施工措施监督不力,施工用电线路私拉乱扯、专职安全员不到位或到位责任心不强等不良行为时有发生,施工现场存在不同程度的安全隐患。现场监理在监督上说的多,下的通知多,在落实上监理指出的问题尽管得到了整改,但相同问题又多次重复出现,承包人主动完善、改进措施不力。

 为此我部将针对安全生产监理工作中存在的问题,找原因,查措施,抓落实,要成效,全面提高监理机构为发包人服务的意识。

 2 2 、下一步安全生产监理工作重点

 监理机构以合同管理为中心,以安全操作规程为准绳,加强施工现场和生活区的安全文明施工管理,力争达到有效控制工程项目的安全生产目标。根据20xx 年施工项目施工的重点和难点,监理部主要抓好副坝三个水工建筑物加高施工、防浪墙混凝土工程的高处作业、右坝肩高边坡、主坝坝后坡网格梁混凝

  20 土浇筑及六棱预制块铺设高边坡施工作业的安全监督管理。

 (1)在溢洪道、泄洪洞、发电洞三个水工建筑物加高施工及金结安装中,施工脚手架搭设及吊装高度最高在 20m 以上,施工人员高处作业安全控制,是我们监理工作中的重中之重。现场监理人员首要任务是检查、督促承包人按照施工安全技术规程搭设施工脚手架,作好内外安全网防护,走道板的铺设,施工人员的个人防护用品(安全帽、安全绳和安全网等)的配戴,施工安全用电,现场各种安全标识,安全警示牌等的设置;督促承包人现场配备专职安全员。其次任务是检查承包人落实情况,检查是否落实到位,发现安全隐患及时责令整改,利用发监理通知、整改通知,奖罚等手段结合将安全工作落实到位。

 (2)右坝肩加固工程施工现场:监理机构要求现场监理工程师检查、督促承包人做好施工过程中的安全管理工作;要求承包人设置专门的安全警戒人员,发现不安全因素,应及时进行处理;同时要求承包人加强施工人员安全教育,做好各项安全防护,避免发生人身、机械设备及工程安全事故。

 (3)主坝坝后坡网格梁混凝土浇筑及六棱预制块铺设高边坡施工作业,分部工程开工前首先要敦促承包人对施工人员做好安全交底,其次对 1138.6m 马道(宽 2m)行驶的车辆上、下坝路线进行安全控制,防止发生翻车事故,最后对人工搬运混凝土六棱预制块时,应从上至下并与下部施工人员交叉作业,确保施工人员安全。

 (4)重点抓好各承包人的施工用电,如混凝土拌和站、闸门和启闭机安装调试、发电洞闸门和启闭机以及泄洪洞洞闸门和启闭机临时电源、各类配电柜接地等,均作为监理重点控制内容之一。

 安全生产是是永恒的主题,时时刻刻不能放松警惕。我部要认真履行合同职责,控制重点兼顾一般,安全无小事,重在优化人机环境匹配上下功夫,从源头上把好安全关,把各类安全隐患消灭在萌芽状态,以达到安全控制目标的实现。

 Xxx 监理部 XXXX 年五月