当前位置:城玮文档网 >作文大全 > 怀化人防应急中心指挥大楼施工组织设计

怀化人防应急中心指挥大楼施工组织设计

时间:2022-08-14 14:45:03 来源:网友投稿

 怀化人防应急中心指挥大楼施工组织设计

  施

 工

 组

 织

 设

 计

 编制人:

 复

 核 :

 编制日期:

 2007 7 年 年 1 11 月 月 0 20 日

 编制单位:

 湖南省第四 工程 公司

 目

 录

 第一章

 编制说明 …………………………………………3 3

 第二章

 工程概况及特点 …………………………………4 4

 第三章

 施工部署 …………………………………………7 7

 第四章

 要紧分部分项工程施工方案 …………………… 13

 第五章

 施工进度 打算及保证措施 ……………………… 36

 第六章

 季节施工措施 …………………………………… 39

 第七章

 技术质量保证措施 ……………………………… 42

 第八章

 现场安全文明施工措施 ………………………… 48

 第九章

 成品爱护措施 …………………………………… 52

 第一章

 编制说明

  本施工组织设计编制的目的是:为怀化市人防办应急中心指挥大楼工程施工组织提供完整的纲领性技术文件,用以指导工程的施工与治理,确保优质、高速、安全、文明的完成该工程的建设任务。

 本施工组织设计编制的依据是:

 1. 由北京世纪千府国际工程设计设计的该单位应急中心指挥大楼施工蓝图及变更函。

 2. 国家现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准、操作规程、工程建设标准强制性条文。

 3. 建设部颁布的《建设工程施工现场治理规定》及怀化市有关市政建设规定。

 4. 湖南省第四工程公司历年来施工体会总结。

 第 二章

 工程概况 及特点

 本工程位于怀化市环城东路,该楼地理优越,环境优美,交通方便,它的建成将为怀化市人防功能进一步完善起作十分重要的作用。

 一、建设概况

 1.本工程资金已落实,各方面有关批文均已办理齐全。

 2.本工程包括土建工程、室内给排水工程、室内电气照明系统的安装及防雷工程。

 3.本工程要求按国家工期定额规定时刻内完成。

 要求工程质量标准:必须达到优良工程。

 二、建筑设计概况

 本工程平面差不多上为“四”边形,几何长度为 54.40m,宽为 14.40m,首层占地面积为 783.36m2 ,图示总建筑面积为 4333.32m 2 。

 大楼为 6 层,第 1 层层高为 4200mm,第 2 层至第 5 层为 3600mm,第 6层为 4800mm,建筑总高为 23.40m。行人楼梯设在大楼中部收费大厅南北两侧,上人电梯设在大楼中部收费大厅北面。

 本工程要紧建筑物构造及装饰做法参见下表:

 1. 门窗设计:

 本工程门均为木制门,安装位置墙边齐平,窗均为铝合金推拉窗,安装位置墙里边齐平。

 2. 油漆工程:所有外露铁件均油漆做法祥 98ZJ001(涂 17/58);其它木做油漆作法祥 98ZJ001(涂 1/55),奶黄色油漆。

 3. 室外工程:台阶作法祥 98ZJ901(1/8),98ZJ001(台 2/65);外墙散水作法祥98ZJ001 (散3/69);暗沟作法祥98ZJ901 (2/7),

 其排水方向现场确定。

 4. 墙身防潮:20 厚 1:2.5 水泥砂浆且掺入水泥用量 5%的防水剂。

 5. 本图中卫生间楼地面标高比相应的楼地面低 50mm。

 6. 本设计不含二次装修,二次装修设计方案与设计单位协商确定后,方可进行实施。

 7. 室内外装修材料的规格、颜色、质地的选择须经建设单位和设计单位协商后确定。

 8. 铝合金玻璃幕墙、铝板幕墙及石材幕墙,应选择有相应设计、生产、施工资质的单位进行设计、制作、安装。

 9. 本工程共设一部载客电梯,载重量 1000kg,载客 13 人,速度1.6m/秒,电梯由甲方选择合格产品,机房须依照用户选择的产品进行预留预设。

 10. 管道井在 1、3、5 层楼面处用 120 厚的混凝土板做防火分隔。

 5398卫生间贴白瓷砖墙裙到顶内墙、顶棚刷仿瓷涂料二遍内墙、顶棚刷仿瓷涂料二遍备

 注 05见1036踢脚做法混合砂浆打底05顶37575顶375顶3混合砂浆打底0505混合砂浆打底顶棚做法05水泥砂浆打底内墙64645内墙4混合砂浆打底0505混合砂浆打底内墙445内墙面做法05水泥砂浆楼123水泥砂浆楼12323楼1水泥砂浆0505楼地面做法洗 手 间办公室用房楼 梯 间名

 称室

 内

 装

 修

 表

 工程简介

  序号 项

  目 内

 容 1 工程名称 怀化市人防应急中心指挥大楼 2 工程业主 怀化市人防办 3 设计单位 北京世纪千府国际工程设计 4 建筑面积 4333.32m2 5 工程地点 怀化市绕城东路 6 结构形式 框架结构 7 基础形式 柱桩基础 8 建筑 用途 首层 收费大厅、展现大厅 9 二至六层 会议室、办公室

 结构设计特点

 土质情形 持力层为粘土 地基承载力标准值 f ka =220KPa 基础类型 柱桩基础 结构形式 框架 抗震设防烈度 六度 抗震等级 不作抗震设计 混凝土强度等级 基础垫层:C10 其它:C25 钢筋类别 热轧Ⅰ级、Ⅱ级 钢筋接头类别 焊接

 第 三章

 施工部署

  (一)工程目标

 1、质量目标:单位工程创怀化市优质工程。

 2、安全目标:确保无重伤、无死亡事故。

 3、工期目标:科学组织施工,合理安排工序穿插,确保合同工期实现。

 4、现场治理目标:怀化市文明安全工地。

 5、治理体系:治理机制采纳项目法施工治理。质量体系经认证并符合 GB/T19002—1994idt

 ISO9002:1994 标准的质量体系。

  (二)治理组织机构

 1、组织机构:本工程按项目法组织施工,所派项目经理有丰富的施工治理体会的一级项目经理,依照工程特点,组建精干项目经理部,对本项目的人、财、物按照项目法施工治理的要求实行统一组织,统一布置,统一打算,统一和谐,统一治理,并认真执行 ISO9002 质量标准,充分发挥各职能部门、各岗位人员的职能作用,认真履行治理职责,确保本项目质量体系连续、有效的运行。通过我们科学、严谨的工作质量和项目治理体会,确保实现合同规定的工期。

 (1)领导班子:由项目经理、项目副经理、项目总工程师组成,负责对工程的领导、指挥、和谐、决策等重大事宜,对工程进度、成本、质

 量、安全和创优及现场文明施工等负全部责任。

 (2)技术部:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态治理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、试验、施工试验和施工测量,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中显现的一切技术问题。

 (3)施工部:负责组织施工组织设计实施,制定生产打算,组织实施现场各时期的平面布置,安全文明施工及劳动组织安排,工程质量等施工过程中各种施工因素治理。

 (4)安质部:负责施工现场安全防护、文明施工、工序质量日常监督检查工作。

 (5)材料部:负责工程材料及施工材料和机械、工具的购置、运输,监督操纵现场各种材料和工具的使用情形等。

 (6)机械部:负责施工机械调配、进场安装及修理、保养等日常治理工作。

 (7)财务部:负责工程款的回收,工程成本核算,工程资金治理,编制工程预算、决算,验收及统计等工作。

 (8)综合办公室:设专人负责接待工程周边群众来访、和谐、解决施工扰民问题等事项;负责文件治理,劳资治理,后勤供应及与地点政府治理部门的对外工作联系及接待工作。

 以上各部在经理部领导班子的领导下,统一和谐,各尽其责,及时解决施工过程中显现的各种问题,确保优质、高效的完成施工任务。

 2、施工技术工人配备:

 主体时期:

 木工:30 人;钢筋工:20 人;水电工:

 10 人;泥工:15 人 架子工:20 人;混凝土工:15 人;其他:10 人; 总计:120 人 装修时期:

 木工:10 人;水电工:

 30 人;泥工:60 人; 架子工:20 人;其他:10 人 高峰期:130 人

  (三)施工部署

 1、项目经理部下设作业队及分工:

 (1)结构施工队:负责主体结构工程的施工。

 (2)泥工作业队:负责砌筑工程、内外墙抹灰、面砖镶贴、楼地面、粉刷工程的施工。

 (3)木工作业队:负责门窗工程和吊顶的施工。

 (4)防水作业队:负责屋面防水、厕浴间防水工程的施工。

 (5)水电工程作业队:负责管道预埋、管线敷设、电气设备安装调试工作。

 2、垂直运输:在建筑物门厅北侧设一台升降机,负责主体结构模板、钢筋及零星混凝土的垂直运输;用输送泵负责将混凝土输送至浇筑部位。

  3、土方开挖:土方采纳机械大开挖,挖至距设计基底 100 mm 后,由人工挖土整平。

 4、基础及主体结构混凝土要紧采纳泵送混凝土,混凝土及砌筑、装修砂浆由现场搅拌站拌制。

 5、本工程模板采纳防水胶合板,以确保结构工程施工质量。

 6、脚手架工程:主体结构施工和外装修采纳双排脚手架。

 7、结构分二次进行验收,第一次验收基础,第二次验收 1-6 层。室内装修在结构验收后分时期、分层进行,装修工程及水电管道安装与主体结构采取立体交叉作业;外装修在围护墙砌筑完成后从上往下进行。

 8、外装修湿作业躲开冬季施工,保证装修施工质量。

 9、钢筋在钢筋棚集中加工成半成品后运至现场绑扎成型。

  (四)施工预备

 1、技术预备工作:

 (1)项目经理组织各专业技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图,做好图纸会审。

 (2)依照《质量手册》和《程序文件》要求,针对本工程特点进行质量策划,编制工程质量打算,制定专门工序、关键工序、重点工序质量操纵措施。

 (3)编制实施性施工组织设计报上级总工审批后组织实施,依据施工组织设计,编制分部、分项工程施工技术措施,做好技术交底,指

 导工程施工。

 (4)做模板设计图,进行模板加工。

 (5)依据施工测量方案,将场外坐标引入场内作半永久性操纵桩。

 (6)做施工总平面布置(土建、水、电)报有关部门审批。

 (7)编制施工预算,提出要紧材料用量打算。

 2、材料及半成品预备工作:

 依照预算提出材料供应打算,编制施工使用打算,落实要紧材料,并依照施工进度操纵打算安排,制定要紧材料、半成品及设备进场时刻打算。

 3、现场三类及治理预备工作:

 (1)按现场平面布置总规划要求,做好施工场地围护墙和施工三类用房的施工,依照平面布置图做好水、电、消防器材的布置和安装。

 (2)组织施工机械进场、安装、调试,做好开工前预备工作。

 (3)抓紧与地点政府各有关部门接洽,疏通关系,办理开工前各项手续,保证施工顺利进行。

 (4)落实各组室人员,制定相应的治理制度。

 (5)完成合同签约,组织有关人员熟悉合同内容,按合同条款要求组织实施。

 4、施工现场用水、用电布置:

 (1)给水:

 1)从建设单位指定位置接入水源,并做水表井; 2)从竖管引支管,加截门。用软管引至施工作业面,供施工生产用

 水。

 (2)排水:

 1)施工现场地面硬化,并形成一定坡度。雨、废水有组织排至沉淀池; 2)在大门处设冲洗水槽,负责车辆清洗。

 3)搅拌站设沉淀池。搅拌站废水经沉淀处理后排出。

 4)沉淀池定期清掏。

 (3)施工临时用电:

 依照施工现场的实际情形来布置施工临时用电的线路走向、配电箱的位置及照明灯具的位置。电源电缆引下依照现场用电负荷确定电缆截面。现场布置,均按三级配电,二级爱护。

 本工程临时用电均从甲方提供的室外变配电室引出,并进入本施工现场的红线内,在红线内设总配电箱,从甲方提供电源位置采纳三相五线制配线引入总配电箱。

 其他内容严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。

 (五)施工总平面布置

 本工程现场设木工棚、钢筋棚、生活宿舍、食堂。搅拌机棚、砂石堆、水泥库设在拟建筑物门厅偏南方向,砂、石、水泥按施工进度打算连续进场。

 现场道路按 3.00m 宽考虑,路基夯实,上面铺筑 240mm 厚片石,并用级配碎石整平。

 第 四章

 要紧分部分项工程施工方案

 (一)施工测量

 1、施工测量的预备工作:

 (1)了解工程的总体布局、定位及标高情形。

 (2)对图纸进行校核。

 (3)确定放线精度。

 (4)测量设备、仪器确保在有效期内并确保完好且能满足所确定的精度要求。

 (5)仪器配备:经纬仪一台、水准仪一台、50m 钢卷尺 1 把、5m 盒尺 2 把。

 2、建筑定位放线:

 (1)建筑物平面定位:依照甲方及设计给定的坐标操纵点和水准点,闭合后进行建筑物平面定位,确定主操纵轴向及外轮廓线,每道操纵轴线两端 3 米远处埋设混凝土轴线操纵桩,埋深为 0.50m,桩位四周砌红机砖爱护。

 1)定位测量精度要求:依照建筑的结构和使用特点,测量精度为二级,测角中误差为 ±12",边长相对误差为 1/15000。

 2)距离丈量方法:距离丈量采纳 I 级钢尺,丈量时必须使用弹簧秤,并进行往返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。

 (2)建筑物高程测设:高程引入采纳原场区内已知水准点进行测设,本工程布设 4 个临时水准点,组成建筑物的高程操纵点。

 3、基础开挖放线:

 由于建筑平面操纵桩及轴线操纵桩距基础外边线较远。在基础开挖时,不易被破坏,故在开挖基础时不需引桩。基础开挖撒线宽度不应超过 15 cm。

 (1)依照建筑物平面操纵桩、设计边坡及地面高程,分别测设出基槽下口及基槽上口的几何尺寸。

 (2)垫层上基础放线:用经纬仪正倒镜法以轴线操纵桩为准将各轴线直截了当投测在垫层上。

 4、结构施工测量:

 (1)结构竖向投测:

 本工程采纳经纬仪内控法进行竖向投测。

 (2)施工层放线:放线前应在平面上校核操纵轴线,闭合后测设细部轴线,后以此为准测量墙、柱、梁、洞口的边线。

 (3)高程的竖向传递:工程结构施工时共设六个标高传递点分别向上进行传递。

 4、装修工程施工测量:

 (1)地面工程的施工测量:

 1)测设 50 cm 水平操纵线:50 cm 水平操纵线的测设依据为结构施工期间每层的标高操纵点,其承诺误差应符合测表 1 的要求。室内的50 cm 水平线是操纵地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 1 mm。防止误差扩大。

 2)用水准仪检测地面面层的平坦度和标高时,水准仪的间距应符合以下要求:大厅应小于 5 m、房间应小于 2 m。

 (2)门窗安装施工测量:

 1)从建筑最顶层找出外窗口的边线,用线坠将边线向下引测,并采纳经纬仪进行校核以保证精度。

 2)门窗口的水平位置由室内 50 cm 水平操纵线确定,向上反到窗下皮标高,并弹线找直。各门口应从水平操纵线测设门口上皮标高并拉通线,保证所有的门在同一水平线上。

 (二)土方开挖

 1、工程概况:

 基底标高-2.70m,无地下水。室外标高-1.50m,现场交通良好。

 2、施工预备:

 (1)审查设计图纸,核对平面尺寸和坑底标高,摸清地下构筑物及地下管线分布情形,与甲方确认。

 (2)施工方案及施工队伍预备就绪,并将土方施工方案下发给专业施工队伍。

 (3)

 在现场外就近找临时堆放土方的场地。

 3、基坑开挖平面图的绘制,原则是:下口外边线距轴线 0.5m,上口按坡比 1:0.5 放坡确定。

 4、开挖方案及机械选择:

 (1)采纳大型机械及人工配合,开挖选用一太挖掘机及四台自卸汽车。

 (2)挖掘出的土方存放在场外的临时场地。

 5、基坑开挖程序:

 测量放线 → 机械大开挖留足预留土层(300mm)→ 修坡 →基础放线 →人工整平基础土层。

 6、土方开挖:

 (1)土方开挖由南向北进行,第一步由机械大开挖至-2.40m 处,然后放基础的边线,最后由人工整平 300mm 厚的基础土层。挖土时注意坑底宽度并及时修理。

 (2)开挖过程中,配备专职测量员,机械大开挖接近-2.60m 时,由测量员随时抄平,以操纵开挖标高;挖至接近基底标高时,用盒尺随时准校核槽底标高,并由两端轴线(中心线)引桩拉通线检查距槽边尺寸,确定槽宽标准(槽宽为条基垫层宽度),依照此来修整槽帮,最后清除槽底土方。

 (3)排水措施:

 1)基坑开挖前,应在地面的基坑四周上口外侧 1m 以外设置水泥围堰与下水接通,防止雨水从地面流入基坑内。

 2)基坑开挖时,应沿基坑内四周设置排水沟,在基坑内设六个集水坑,及时将雨水等抽出基坑。

 7、预留土留至验槽钎探前清理,验槽合格后赶忙打垫层。

 8、注意事项:

 (1)挖土过程中应有测量工及时将标高引测至槽帮上,并随时校核基底标高,幸免超挖。

 (2)基坑挖完后,严禁在基坑边大量堆载或载重车辆穿行,并设专人看护边坡,发觉问题及时上报和处理。

 (3)基槽上口 1000mm 处设 1.2m 高钢管护栏,并用红白漆做出突出标记,外挂密目安全网,并悬挂黄色警示标志。

 (三)钢筋工程

 1、原材料:

 (1)钢筋的采购和进场检验应严格按《采购程序》、《顾客提供产品的操纵程序》、《产品标识和可追溯性程序》、《进货检验和试验程序》等有关程序的要求执行。

 (2)钢筋进场应备有出厂质量证明,物资人员应对其外观、材质证明进行检查、核对无误后方可入库。

 (3)使用前按施工规范要求进行抽样试验及见证取样,合格后方可使用。

 (4)钢筋的堆放:钢筋在现场的堆放应符合现场平面图的要求,并保证通风良好。钢筋下侧应用木方架起,高出地面。雨雪来临前应用苫布盖严側 2、钢筋爱护层:

 基础纵向筋爱护层厚度不应小于 40mm;

 梁纵筋:25mm;

 柱纵筋:30mm; 板:15mm 3、钢筋加工配料:

 (1)钢筋在钢筋棚加工配料,运至施工现场后绑扎成型。

 (2)钢筋加工前,应将钢筋表面油渍、铁锈、漆污、冰块、积雪等杂物清除洁净。

 (3)Ⅰ级钢筋末端需做 180°弯钩。

 (4)箍筋弯钩角度为 135°,弯钩平直长度不小于箍筋直径的 10 倍。

 (5)依照钢筋使用部位、接头型式、接头比例合理配料。

 4、钢筋连接:

 钢筋连接分竖向和水平向钢筋接头。钢筋直径大于等于ф20 的水平筋连接采纳闪光对焊;柱纵筋及其它部位大于等于ф18 的竖向筋连接均采纳电渣压力焊接头. 5、楼板钢筋绑扎:

 (1)工艺流程:核验模板标高 → 弹钢筋位置线 → 绑扎底层钢筋 → 安放垫块 → 敷设专业管线 → 安放马蹄铁 → 标识上层钢筋网间距 → 绑扎上层钢筋 → 申报隐检 → 隐检验收签证 → 转入下道工序。

 (2)板筋绑扎好后,严禁踩在上面行走。为防止浇筑混凝土时工人踩坏钢筋,铺脚手板作行走平台,供人行走,浇灌混凝土中派钢筋工专门负责钢筋修理。

 (3)楼板上的孔洞应预留,当洞口尺寸不大于 300 mm 时不另加钢筋,板内钢筋不得截断,由洞边绕过;当洞口尺寸大于 300 mm 时应按设计要求设置洞边附加筋或小梁;在负弯筋处加设矮马凳。在钢筋绑扎成型后应及时铺脚手板防止踩踏钢筋。

 6、浇筑砼过程中,安排专职钢筋工值班,发觉钢筋位移和变形后及时修复,保证钢筋间距、位置、爱护层始终符合设计要求。

 7、二次浇筑时,钢筋应先用钢筋扳手校正钢筋位置,调直、除污、除锈,然后再绑扎分布筋。

 (四)模板工程

 主体工程要达到清水混凝土的目标,要紧依靠模板设计合理,安装精度高,拆模时混凝土强度达到要求,方法正确。该工程全部采纳新模板。

 1、模板体系 (1)楼板模板:

 面板采纳 15 mm 厚的防水胶合板,次龙骨用 50×70 mm 白松木方,间距 400 mm,主龙骨用 70×100 mm 白松木方,间距 950 mm。为满足板面平坦度的要求,全部木方用压刨将接触板面的正、反面刨平。阴角单独配制阴角模,阴角模与墙面相接处夹 5 mm 厚海绵条。模板缝隙用胶带封严。

 竖向支撑采纳碗扣式脚手架,立杆间距 900 mm,上面设可调顶托,设三道水平杆。

 (2)梁模板:

 梁模板采纳防水胶合板,次龙骨用 50×70 mm 白松木方,间距 400 mm,主龙骨用 70×100 mm 白松木方,侧模及底模用Ф48×3.5 mm 钢管配可调支撑。

 (3)柱模板:

 1)方柱 模板体系:柱模板采纳竹胶合板,配模时优先选用通用、大规格模板,梁柱接头处在柱模上按梁底标高留好槽口。柱模外侧用钢管加顶托与四周脚手架支撑,柱模根部内侧预插短钢筋头,然后垂直柱模焊接与

 柱同宽的钢筋,从内部将模板固定。

 施工要点:

 柱模板采纳单片组装安装。拼装完毕后检查、矫正位移、垂直度、对角线无误后,赶忙自下而上安装柱箍及支撑系统。柱模四角用木方刨平后包角,并在拼装前粘贴好海绵密封条,以防漏浆。

 2)圆柱模板:

 圆柱模板采纳薄木板拼箍成型的方法制作。

 (3)楼梯模板:

 楼梯模板采纳 12 厚多层板配 50×100 mm 木方构成,在弹好位置线后支设,下部支撑同顶板,支设时按不同装修作法留出装修层。

 2、支、拆模工艺流程:

 设计模板图 → 模板拼装 → 刷脱模剂 → 弹模板位置操纵线(距模板 500 mm)→ 模内杂物清理 → 墙体复线 → 找平或铺胶条 → 钢筋、管线、盒、洞预埋隐检完毕 → 支外侧模板 → 安装穿墙螺栓 → 支内侧模板 → 支钢管斜支撑 → 调整加固模板 → 预检模板并签字 → 砼浇筑 → 养护 → 检验砼强度 → 拆模申请 → 审批申请 → 拆模 → 修整模板 → 刷脱模剂 → 码放模板 → 进入下一循环。

 3、支模质量要求: (1)模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳固性。

 (2)模板的接缝不大于 2.5 mm。

 4、模板拆除:

 (1)非承重模板拆除时,结构混凝土强度应不低于 1.2MPa。

 (2)承重模板拆除时混凝土强度 100%。

 (3)拆模顺序为后支先拆,先支后拆,先拆非承重模板,后拆承重模板。

 (4)拆模时不要用力过猛过急,拆下来的木料要及时运走、整理。

 (五)混凝土工程

 该工程主体结构混凝土均采纳泵送混凝土。

 要紧部位混凝土设计强度:

 垫层 C10

 基础 C20

 梁柱 C25 1.混凝土制作 ①本工程砼采纳泵送混凝土,水泥进场前应有出厂合格证或试验报告,并要核对其品种、标号、包装重量和出厂日期。砂用坚硬不含杂质有棱的硅质砂粒。根椐配合比确定每槽各种材料用量,各种材料混合前必须过称。装料顺序为先装石子,再装水泥,最后装砂子,外加剂与水泥一并加入。混凝土搅拌最小时刻严格按规范规定。

 ②所使用的砂、石、水泥必须按要求送检。各种材料按设计配合比,计量投料,操纵在承诺偏差内。照石子、水泥、砂、外加剂的次序投料,操纵搅拌时刻许多于 120 秒。

 2.混凝土浇筑 ①基础混凝土浇筑应采纳斜向振捣法,振动棒与水平倾角约 60 度左右,棒头向前进方向,棒间距以 500mm 为宜,防止漏振,振捣时刻以混凝

 土表面翻浆冒出气泡为宜。

 ②柱浇筑混凝土前,或新浇混凝土与下层结合处,应在底面上平均浇筑 50MM 厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆应用铁铲入模,不应用料斗直截了当倒入模内。柱混凝土应分层浇筑振捣,每层浇筑厚度操纵在 500MM 左右。混凝土下料点应分散布置循环推进行,并按规范操纵好混凝土初凝时刻。柱水平施工缝留在主梁下面。

 ③梁、板混凝土浇捣顺序是先浇梁后浇板,梁混凝土初凝前必须进行板浇注,振捣时要幸免触动钢筋及埋件。振捣完毕,用拖板抹平表面。施工缝设置:宜沿着次梁方向浇筑楼板,施工缝应留置在次梁跨度中间 1/3 范畴内,施工缝表面应与次梁轴线或板面垂直,施工缝用钢丝网挡牢。④在施工缝处连续浇筑混凝土前,混凝土施工缝表面应凿毛,清除水泥薄膜和松动石子,并用水冲洗洁净。排除积水后,先浇一层水泥浆然后连续浇筑混凝土。浇筑梁柱接头前应按柱子施工缝处理。楼梯砼浇筑前,应将模板上的杂物清理洁净,淋水潮湿,混凝土自下而上浇筑。先振实底板混凝土,达到踏步位置与踏步上表面抹平。楼梯混凝土应边续浇筑完成。

 (六)防水工程

 1、施工要求:

 (1)防水工程必须由防水专业队施工。

 (2)防水施工人员必须持证上岗。

 (3)做防水层时基层含水率不得大于 9%。

 (4)防水材料选购,材料应有合格证,现场取样试验合格后才能使用。

 (5)屋面、厕浴间防水工程施工完后,一定要按规定进行蓄水试验(屋面也可做 2h 以上淋水试验或中雨后检查)合格后,方可进行下一道工序。

 2、防水施工 (1)卫生间采纳沥青防水施工:

 1)在施工前将基底清理洁净,专门是阴阳角处、管根处等部位不得有尖锐杂物存在,基层含水率不得超过 9%。

 2)找平层在转角处要抹成小圆角。泛水坡度应不小于 2%,不得局部积水。

 3)与找平层相连接的管件、卫生器具、地漏、排水口等必须安装牢固,收头圆滑,用密封膏嵌固之后才能进行防水层施工。

 4)小管必须做套管,先做管根防水,用建筑密封膏封严,再做地面防水层与管根密封膏搭接一体。四周卷起 100 mm 高与立墙部分水平接好。

 5)防水层作完后,蓄水 24 小时无渗漏后再做面层。

 (2)屋面防水工程:

 屋面采纳高聚物 SBS 改性沥青防水卷材做防水层。

 1 涂刷基层处理剂 高聚物改性沥青防水卷材可按照说明书配套使用,使用前在清理好的基层表面,将改性沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌平均,用长把滚刷平均涂布于基层上,常温通过 4h 后,开始铺贴卷材。

 2 附加层施工

 女儿墙、水落口、管根、阴阳角等细部先做附加层,一样用热熔法使用改性沥青卷材施工,必须粘贴牢固。

 3 热熔铺贴卷材 按弹好的标准线的位置,在卷材的一端用煤气焊枪或者汽油喷灯火焰将卷材涂盖层熔融、赶忙固定在基层表面,用焊枪或者喷灯对准卷材和基层表面的夹角,喷枪距离交界处 300mm 左右,边熔融涂盖层边跟随熔融范畴缓慢地滚铺改性沥青卷材,卷材下面的空气应排尽,并滚压粘结牢固,不得显现空鼓;卷材的长短边搭接不应少于 80mm,接缝处要用热风焊枪沿缝焊接牢固,或采纳焊枪、喷灯的火焰熔焊粘牢,边缘部位必须溢出热熔的改性沥青胶。赶忙刮封接口,防止显现张嘴和翘边。

 4 卷材末端收头 在卷材铺贴完成后,应采纳橡胶沥青粘结剂将末端粘结封严,防止张嘴翘边,造成渗漏隐患。

 5 裂缝修理 1)施工后,若发觉防水层开裂,宜在缝内嵌填密封材料,缝上单边点粘宽度不应小于 100mm 卷材隔离层。面层应用宽度大于 300mm 卷材铺贴覆盖,其与原防水层有效粘结宽度不应小于 100mm,嵌填密封材料前,应先清除缝内杂物及裂缝两侧面层浮灰,并喷、涂基层处理剂。

 2)也可采纳密封材料处理裂缝。第一清理裂缝 50mm 范畴内的卷材,清理洁净后涂刷基层处理剂并设置背衬材料、嵌填密封材料,表面成弧形。

 (七)土方回填

 1、回填土施工前,第一应进行土壤击实试验,依照回填土的最佳含水率及干容重,来确定回填用土的含水率操纵范畴及压实遍数。

 2、回填前应对基础进行验收,混凝土强度达到设计强度后方可进行。

 3、回填前应将填土部位的垃圾及杂物等清理洁净。

 4、土质应优先选用原土,但回填前应检测土质内不得含有有机杂质,使用前应过筛,确保粒径不大于 50mm。

 5、回填土施工采纳人工回填,回填时分层铺摊,分层夯实,分层铺摊每层铺土厚度操纵在 250 mm 内。

 6、回填土采纳打夯机夯实,每层至少夯实三遍,并做到一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉,并加强对边缘部位的夯实。

 7、回填土每层夯实后,应按规范进行环刀取样,测出干土的质量密度,依照设计要求,干容重不得小于 15.5KN/M3,取样合格率不得小于 90%。

 8、回填土的质量操纵:

 基槽取样每层按长度每 30 m 取样一组,取样部位应在每层压实后的下半部。

 (八)砌筑工程

 1、砌体品种及部位:本工程框架填充外墙采纳 240 mm 厚 MU10 砖。

 2、砌筑前应与水、电专业进行会审,水电需做管件预埋及预留孔洞处在技术交底时应有平面位置及具体做法要求。

 3.砌筑前,先按砖墙位置弹出墙身轴线,然后摆砖样,排出灰缝厚度,于

 墙身交接处立皮数杆,间距不超过 15 米,并用水准仪抄平。砌筑时采纳“三一”砌砖砌筑,即“一铲灰、一块砖、一挤浆”。水平及坚直灰缝砂桨饱满度不低于 80% ,交接墙体不能同时组砌时,应于墙体中引出阳槎,物别是两种墙体交接均应在灰缝中预埋长度不小于 500 毫米,间距不大于 600 毫米的φ 6 拉结筋,每道二根.砖在砌筑前一天在地面浇水潮湿后含水率为 10-15%.隔墙及填充墙与上层结构接触处,为防止显现裂缝,应留墙顶数层砖待砌体砂浆压缩到一定程度后,才采纳侧砖斜砌撞紧,脚手眼不得随意留设,如需留设,须符合规范规定。砌筑时除需要注意砂浆有良好的操作性能外,沿需操纵铺灰的长度和灰缝厚度,铺灰应不超过 3-5 米。

 (九)脚手架工程

 外脚手架要紧用于结构施工中外墙混凝土浇筑及在装修工程中外墙装修。

 外脚手架搭设参数:搭设高度:H=檐高+1.5 m=23.5+1.50=25.00 m; 步距:h=1.50 m 立杆间距:L=1.50 m;小横杆间距为 1.00 m; 排距:1.50 m 作业层数 n=6; 搭设工艺:

 纵向水平杆 → 立杆 → 横向水平杆 → 第一步纵向水平杆 → 第一步横向水平杆 → 连墙件 → 第二步纵向水平杆 → 第二步水平杆。

 搭设要求:

 1.脚手架立杆接头必须采纳对接扣件对接连接,相邻两立杆接头

 应错位,不小于 500 mm,且应不在同一步内。

 2.脚手架立面设连续剪刀支撑,支撑宽度宜为 5~7 根立杆间距,斜杆与地面的倾角为 60 度 3.在脚手架外立杆内侧满挂安全网围护,隔四层设水平兜网,底层支设一层水平兜网。

 4.脚手架应设避雷措施,设在脚手架四角立杆顶部,高度应高于脚手架不小于 1 m,接地线连接应保证接触可靠。

 5.脚手架拆除应从上而下进行,严禁同时作业。

 (十)外装修工程

 本工程外墙装修要紧为铂灰色面砖、蓝色玻璃幕墙、剁斧石墙。

 1.面砖和剁斧石装饰 (1)工艺流程:

 预备工作 → 基层处理 →吊垂直、套方、找规矩 → 抹底层砂浆(砌筑部分 )→弹线分格 → 排砖 →镶贴面砖 →勾缝和擦缝 (2)预备工作:预备工作要紧包括选砖和面砖粗排等。选砖一是选出次品面砖,关于翘曲有变形裂纹,面层有杂质,尺寸偏差过大的砖一律不用;二是选颜色,将颜色不一的砖挑出,分别摆放;三是选规格尺寸,挑出长、宽、厚不同规格的砖,利用门型木框,将砖从“门”口处塞入,取出后转 90 度再塞入,检查符合尺寸即可备用。面砖粗排在结构及外填充墙施工完后,在建筑四大角和门窗口边,从顶层开始用特制的大线坠,铁丝吊垂直,并实量出各要紧部位尺寸及偏差。然后依照面砖规格尺寸及排砖差不多原则,决定出抹灰打底厚度。

 (3)基层处理:本工程为框架结构,其外墙为混凝土柱,有填充墙。第一将基层表面灰尘、浮粒、油污等清除洁净,然后将基层再抹底层砂浆。

 (4)吊垂直、套方、找规矩:在建筑物四大角、转角和门窗口边用大线坠绷铁丝吊垂直。横线以楼层为水平基线交圈操纵,竖向线则以四大角和转角为基线操纵。对门窗洞口,需“弹二线贴二饼”(中心线和水平线、洞口左右各一遍),确保此部位上下一致,横平竖直,阴阳角方正。

 (5)底层砂浆:抹底灰前,应用小型喷雾器对墙面基层循环喷淋,使墙面充分潮湿。抹底灰达到冲筋标高后,赶忙用木杠刮平。用木抹子搓毛,终凝后浇水养护。基层表面的承诺偏差为表面平坦度 1.5 mm,阴阳角垂直和方正 1.5 m,立面垂直度 2 mm。

 (6)弹线分格和排砖:排砖前运算出墙面面砖纵横皮数和粘结块数,然后在底层砂浆上弹垂直和水平操纵线,竖线间距 1 m 左右,横线依照面砖规格尺寸为 5-10 块弹水平线。接着确实是挂线(经标准点)垫底尺。标准点用废面砖粘结在底层砂浆上,贴时将砖的棱角翘起,以棱角作为镶贴面砖表面平坦的标准,在灰饼面砖的棱角上拉立线,再用立线上拴活动的水平线用以操纵面砖的表面平坦,纵向、横向的灰饼面砖要做到横平竖直。外墙排砖要依照立面上门、窗位置的相互关系,使其既满足局部排砖要求,又能达到整体和谐统一。外墙面要求面砖缝隙平均,横缝在每层窗高范畴内以及窗间高度内部赶上整活,墙竖向缝必须上下一致,两侧不得显现破活。

 (7)镶贴面砖:面砖使用前应清洗洁净,用水浸泡 2 小时以上,晾干或擦干后方可使用,粘贴面砖用 1:2 的水泥砂浆,砂浆应饱满。在墙压顶、窗台、腰线等部位要用顶面砖压立面砖的做法,以防止向内渗水引起龟裂。窗檐滴水线应使立面最低一排砖盖底平面的砖,并低出底平面面砖 5 mm,同时底平面的砖向内翘起,在窗檐处形成大鹰嘴,窗台形成外排水坡。

 (8)面砖勾缝与擦缝:用 1:1 水泥砂浆勾缝,先勾水平缝,再勾竖缝,勾好后要求凹进面砖外表面 2~3 mm,关于挤缝或小于 3 mm 的缝用白水泥配颜料进行擦缝处理,用布或棉丝擦洗洁净。

 2.玻璃幕墙装饰 1)施工工艺流程 建筑主体结构验收合格——测量、定位、放基准线——安装边缘固定槽——安装吊装支架——安装面玻璃——安装肋玻璃——面玻璃与肋玻璃临时固定——打胶——拆除临时固定——竣工验收 2)施工要点 ①墙面外观应平坦,胶缝应平坦光滑,宽度平均。胶缝宽度偏差不大于 2mm. ②玻璃面板与玻璃肋之间的垂直度偏差不于 2mm,相邻玻璃面板的平面高低偏差不大于 1mm。

 ③玻璃与钢槽的间隙应符合设计要求,密封胶应灌注平均、密实、连续。

 ④玻璃与周边结构或装修的间隙不小于 8mm,密封胶填缝平均、密实、

 连续。

 3)玻璃安装及操纵 ①玻璃到达施工现场后,由现场质量检验员与安装组长对玻璃的表面质量、公称尺寸进行 100%的检测。玻璃安装顺序可采取先上后下、逐层安装调整, ②吊挂式安装玻璃,吊装到位后高度尺寸应定位后再安装相符的玻璃。

 ③在吊挂玻璃安装时夹口与玻璃粘接应严格操纵其尺寸与方向。

 4)打胶工艺操纵 ①在玻璃安装调整终止后进行打胶,使玻璃的缝隙密封。

 ②在打胶前应对面玻璃与肋玻璃进行临时固定,在打胶过程中对临时固定装置进行拆除,以确保成品的平面度。

 ③打胶的顺序是先上后下,先竖向后横向。

 ④打胶过程中应注意事项:先清洗玻璃,专门是玻璃边部与连接处的污迹要清洗擦干,在贴美纹纸后要在 24h 之内打胶及时处理,打好的胶不得有外溢、毛刺等现象;打胶时采纳双人里外同步对打的方法,保证胶缝填实。

 (十 一 )门窗工程

 1、铝合金窗:

 (1)工艺流程:

 弹线定位 → 窗洞处理 → 防腐处理 → 铝合金窗拆包、检验 → 铝合金窗披水安装 → 铝合金窗框就位和临时固定 → 窗框与墙体间

 隙的处理 → 清理→窗扇及窗玻璃安装→五金配件安装。

 (2)操作工艺:

 1)弹线定位:沿建筑物全高用大线坠引测窗,在每层窗口处画线标记。并逐层抄测窗洞口距窗边线实际距离,需进行处理的应记录和标识。

 窗的水平位置应以楼层室内+0.50m 的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线找直。每层必须保持窗下皮标高一致。

 墙厚方向的安装位置应按设计要求和窗台板的宽度确定。原则上以同一房间窗台板外露尺寸一致为准,窗台板应伸入铝合金窗下 5mm。

 2)窗洞口处理:窗洞口偏位、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。。

 3)防腐处理:窗框四周外表面有防腐处理设计要求时,按设计要求处理,假如设计没有要求时,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料膜进行爱护,以免水泥砂浆直截了当与铝合金窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金窗。

 安装铝合金窗时,假如采纳连接铁件固定,则连接铁件、固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件,否则必须进行防腐处理,以免产生电化学反应,腐蚀铝合金窗。

 4)铝合金窗披水安装:按设计要求将披水固定在铝合金窗上,且要保证位置正确、安装牢固。

 5)铝合金窗的安装就位:依照划好的窗定位线,安装铝合金窗框,然后用木楔临时固定

 6)铝合金窗的固定:铝合金窗框与墙体的固定一样用固定片连接,固定片多为 1.5mm 厚的镀锌板,长度依照现场需要进行加工。

 铝合金窗框与墙体洞口的连接要牢固、可靠,固定点的间距应不大于600mm,距框角的距离应不大于 180mm。

 7)窗框与墙体间缝隙的处理:铝合金窗安装固定后,应先进行隐藏工程验收,合格后及时按设计要求处理窗框与墙体之间缝隙,假如设计未要求时,可采取发泡胶填塞缝隙,亦可采纳弹性保温材料或玻璃绵毡条分层填塞,外表面留 5mm~8mm 深槽口填嵌嵌缝油膏或密封胶。

 若窗框侧边已进行防腐处理,也可填嵌低碱性水泥砂浆或低碱性细石混凝土。铝合金窗应在窗台板安装后将上缝、下缝同时填嵌,填嵌时不能用力太大,防止窗框受力变形。

 8)铝合金窗扇及窗玻璃安装:窗扇和窗玻璃应在洞口墙体表面装饰完成验收后安装。

 推拉窗在窗框安装固定后,将配好玻璃的窗扇整体安入框内滑槽。调整好与扇的缝隙即可。

 平开窗框与扇格架组装上墙,安装固定好后再安玻璃。即先调好框与扇的缝隙,再将玻璃安入扇并调整好位置,最后镶嵌密封条及密封胶。

 9)五金配件安装:五金配件与窗连接用镀锌螺钉。安装的五金配件应牢固结实,使用灵活。

 2、木门安装:

 (1)工艺流程:

 弹线找规矩 → 门框安装 → 门扇安装。

 (2)操作工艺:

 1)依照+50 cm 水平线弹出门框安装标高,使同一楼层内门框安装高度一致。

 2)木门框靠墙、靠地一面应刷防腐涂料,其他各面及活扇均应涂刷清油。

 3)木门框安装在地面工程施工前完成,安装时先将门框就位,用木楔将门框临时固定,调整正侧面垂直、水平度和对角线尺寸合格后,用电钻在门框内侧打φ8 孔,一直打进混凝土墙 6 cm 深,然后在门框处钻 8 mm 深φ10 孔,最后安装 M6 内膨胀螺栓固定,每边3点固定。

 4)门扇安装前检查门口尺寸、边角方正,合格后方可安装。

 5)依照门口尺寸对门扇进行修刨。修刨分两次进行:第一次修刨应使门窗能塞入门口;按门扇与口边缝合适尺寸画出二次修刨线;第二次修刨后即可安装合页。

 (十二)水电安装、预留预埋件施工

 1. 预留预埋件施工 在工程施工前期,安装工程的要紧工作确实是配合土建工程进行治理。设备支架的预留预埋和暗配线管的敷设,预留预埋工作与土建工程交叉作业,且为露天作业,容易受环境、气候阻碍,质量操纵难度较大,而预留预埋质量的好坏,直截了当阻碍到后续分项工程的施工质量和施工进度,应该引起高度重视。

 (1)

 认真熟悉图纸,分类列预留预埋件的位置、数量和技术要求,施工前向班组进行技术交底,如发觉与土建相矛盾的地点及

 早与设计院联系处理。

 (2)

 作好预埋件的提早加工制作,非标准件应绘制加工图,按设计要求加工制作,如电气工程中接地此处装置,接地测试卡,避雷带节支架等。给排水工程中的防水套管、一般套管等。

 (3)

 做好隐藏工程验收检查和记录,关于不合格要求的预埋件应及时处理,未进行有关人员检查验收,不得进行隐藏。

 (4)

 土建工程拆模后,及时进行预埋件的清理工作,如管线的疏通、吹扫、接线盒、大管内杂物的清理,预埋件表面砼的清理,发觉质量隐患,再次进行处理,幸免因时刻太长,找不到预埋件位置,或无法进行清理等情形的发生。

 2. 防雷与接地系统施工 防雷接地关系到整个建筑物的防雷击能力和用电安全,因此在施工中应严格按设计要求和施工验收规范进行施工,确保工程质量。

 (1)

 本工程利用基础承台及柱内主筋作为接地装置,在基础构造施工时,应配合土建工程进行接地装置的焊接,焊接时应注意焊接位置和长度,幸免虚焊、假焊。实际操作时采取两人一组,一人焊接,一人协助并复核。

 (2)

 利用柱内主筋做避雷引下线,因此必须将柱内主筋与基础梁钢筋和埋地线连接焊通,并使柱内主筋从基础到屋面焊接成电气通路。

 (3)

 做好接地电阻的测试工作,基础接地装置施工完毕,及时进

 行检测,若接地电阻达不到设计要求,则检查分析缘故,制定相应措施。

 关于水电器具安装,按今后所进产品的厂家说明书及规程要求实施。

 第 五章

 施工进度打算 及保证措施

  ( 一 )

 施工进度打算见附横道图( (表 表 5 5- - 1)

 1、土方开挖及基础施工安排:60 天 2、±0.000 以上钢筋混凝土结构施工安排:85 天 3、屋面工程:20 天 4、装饰工程:60 天。

 (二)施工相互逻辑关系见附网络打算图 (表 5 5- -2 2 )

 ( 三 )工期 进度 保证措施:

 1.组织措施:建立健全项目经理部,明确项目经理是生产指挥的第一责任人,下面各专业工长负责各专业的进度操纵,施工员负责抓生产安排和进度,材料人员负责材料及时供应,财务人员负责资金打算分配等,各部门人职员作表现应与经济挂勾。

 2.施工预备工作走前:即做好技术预备、物质预备、劳动力组织预备、施工现场预备工作和场外预备工作,打好预备之战。

 3.下达班组工期生产任务单,签订班组生产进度保证合同,并与经济挂勾。

 4.制定的工期打算一定要留有一定余地,以防专门情形的显现(如停电、防洪抢险误工期)

 5、技术保证措施:

 (1)认真进行图纸审核及图纸会审,将存在的问题及时解决,编制

 分部、分项施工技术方案,积极开展工程超前预想,超前预备,认真做好人、材、机具预备打算,确保工程按打算进行。

 (2)加强质量通病的预防,对易显现质量问题的部位,提早制定预防措施,既确保工程质量又减少不必要的返工。

 (3)针对本工程特点,编制切实可行的技术措施,排除不利因素的阻碍。

 6、加强工程进度的打算性:

 (1)施工期间建立进度操纵的组织系统,按进度操纵打算进行时期工程进度目标分解,确定其进度目标,编制月、旬作业打算,做到日保旬,旬保月,并做好施工进度记录。

 (2)加强施工中进度检查力度,将实际进度与打算进度对比,及时调整。

 (3)建立现场会、和谐会制度,每周召开一次现场会,每天召开生产调度和谐会,加强信息反馈,及时和谐各工种进度,确保工期目标实现。

 7、加强土建、水电专业的配合工作:

 (1)装修、水电设备工程采取提早插入、与主体结构交叉作业等综合措施,尽可能减少事实上际占用工期天数。

 (2)加强水电安装与土建配合工作,要互相和谐,配合默契,安装工程要及时了解、把握土建的施工进度,使预埋、预留以及安装项目得以及时完成,减少返工,加快施工进度。

 8、合理安排机械设备的使用:施工过程中,各种机械设备充分合理

 利用,尽最大程度满足施工进度的需要。

 9、加强成品爱护工作:

 (1)做好成品爱护工作,减少不必要的返工、返修白费,加快施工进度。

 (2)对全体职员加强教育,晓之以理,在施工过程中做到自觉自律。

 在每天的班前会上,要求班长要强调职工的成品爱护意识,提高职员的职业道德和职业素养。

 (3)建立一套严格的治理体系和治理制度,做到成品爱护有制度,成品爱护工作有人负责。

 10、要紧负责人员,每天下班后开一次碰头会议,收集信息,交流工作意见,每半月开一次扩大人员生产调度会议,总结成绩、分析问题,布置下半月的生产目标任务。

 11.积极募集必要的资金,保证物质上的供应。

 12.加强与周边关系的和谐工作,求得一个安定的生产环境。

 13.保证要紧周转材料的用量。

 14.配足施工机具,调齐劳动力。

 第 六章

 季节施工措施

 依照该工程施工进度打算安排,该工程基础和地上结构将在冬季进行施工;部分装修工程将在雨期进行。为确保季节施工的质量,在季节施工前,要按照《冬期施工规程》及雨施有关要求,结合当时的施工部位,编制季节施工方案,并提早做好季节施工的各项预备工作。

  (一)冬季施工措施:

 1、土方工程:

 土方开挖后,为防止基底受冻,在开挖到设计标高后,用阻燃保温被将基底覆盖。

 2、混凝土工程 (1)混凝土均采纳预拌商品混凝土,掺加防冻剂,并在运输过程中进行覆盖保温,确保混凝土入模温度。

 (2)混凝土浇筑前,应清除模板、钢筋及浇筑部位上的冰雪及杂物,确保混凝土浇筑质量。

 (3)

 混凝土养护采纳综合蓄热法。墙、柱模板采纳阻燃聚苯板进行保温;梁板混凝土在四周设挡风围护,上覆盖塑料布后再盖二层阻燃纤维被保温,保温层的厚度及拆除时刻依照当时的气温经热工运算确定,确保混凝土的施工质量。

 (4)冬期混凝土施工设专人负责混凝土覆盖养护、定期测温及记录工作,依照温度变化情形采取技术措施。

 2、钢筋工程:

 (1)室外焊接在雪天或现场风力超过3级时采取挡风措施,焊接后的接头加强爱护,以免碰到冰雪。

 (2)在负温条件下进行电渣压力焊作业时,接头药盒拆除时刻比常温时延长2秒左右,接头的渣壳延长5秒后方可打渣。

 (3)电弧焊按钢筋级别和接头型式及位置选择焊条和焊接电流。

 3、水暖工程:

 (1)对施工现场临时管道,消防设备及管道做好防冻保温工作,并备足相应的保温材料

 (2)在没有采暖的条件下,卫生设备通水后应将其内部及存水弯内的水放净,以免冻裂水管。

 (3)塑料污水管应覆盖或在室内存放。

  (二)雨期施工措施:

 1、材料及机具预备:提早预备好雨布、水泵、雨靴等防雨材料。

 2、提早做好路面,修设路边排水沟,做到有组织排水以保证水流畅通,雨后不滑不陷、现场不存水。

 3、水泥库要高于室外地面 300 mm,在底层铺油毡一层,杜绝渗水现象,水泥码放要离开墙四周 300 mm,外墙四周排水通畅。

 4、所有机械棚要搭设严密,防止漏雨,机电设备采取防雨防淹措施,安装接地装置,机动电闸箱的漏电爱护装置要可靠。

 5、屋面防水工程安排在雨期前完成,为室内装修制造条件。

 6、工地成立雨施领导小组,定期或不定期对各项工作进行检查落实,发觉问题及时解决。

 第

 七章

 技术质量保证措施

 1、技术资料治理:

 (1)设专职资料员负责技术资料的收集、整理、归档等日常治理工作,及时检查、督促有关人员做好原始资料的积存,使施工技术资料在时刻、内容、数量三交圈。

 (2)落实建立施工技术资料的岗位责任制,做到分口把关,共同负责。

 1)物资部负责提供钢材、水泥、防水材料、外加剂等进厂原材料的材质证明。

 2)技术部负责编制施工技术交底,提供原材料、半成品试验...

相关热词搜索: 怀化 人防 应急