 目 录 1 综合说明....................................................................................................................................... 11.1 概述 .................................................................................................................................... 11.2 太阳能资源 ........................................................................................................................ 21.3 工程地质 ............................................................................................................................ 21.4 工程任务和规模 ................................................................................................................ 41.5 光伏系统总体方案设计及发电量计算 ............................................................................ 41.6

 电气 .................................................................................................................................. 51.7 消防设计 ............................................................................................................................ 61.8 土建工程 ............................................................................................................................ 61.9

 施工组织设计 .................................................................................................................. 71.10 工程管理设计 .................................................................................................................. 81.11 环境保护和水土保护设计 .............................................................................................. 81.12 劳动安全与工业卫生设计 .............................................................................................. 91.13 节能降耗分析 .................................................................................................................. 91.14 工程设计概算 .................................................................................................................. 91.15 财务评价与社会效果分析 ............................................................................................ 101.16 附表 ................................................................................................................................ 101.17 高效农业光伏电站 ........................................................................................................ 132 太阳能资源 ................................................................................................................................. 162.1 全国太阳能资源概况 ...................................................................................................... 162.2 项目所在地自然环境概况 .............................................................................................. 172.3 太阳辐射量资源分析 ....................................................................................................... 172.4 太阳能资源评价 ............................................................................................................... 182.5 气象条件影响分析 ........................................................................................................... 183 工程地质..................................................................................................................................... 203.1 概述 .................................................................................................................................. 203.2 区域稳定性 ...................................................................................................................... 203.3 岩土工程条件 .................................................................................................................. 203.4 结论及建议 ....................................................................................................................... 234 工程任务与规模 ......................................................................................................................... 244.1 工程任务 .......................................................................................................................... 244.2 工程规模 .......................................................................................................................... 244.3 工程建设的必要性 .......................................................................................................... 245 系统总体方案设计及发电量计算 ............................................................................................. 305.1 光伏组件选型 .................................................................................................................. 305.2 光伏组件阵列的运行方式选择 ...................................................................................... 345.3 逆变器选型 ...................................................................................................................... 365.4 模块化设计 ...................................................................................................................... 375.5 光伏子系统设计 .............................................................................................................. 385.6 接线方案设计 ................................................................................................................... 415.7 辅助技术方案 .................................................................................................................. 425.8 系统效率计算 .................................................................................................................. 43

 安丘柘山 50MW 荒山农业光伏电站项目

  可行性研究报告 2

 5.9 发电量估算 ...................................................................................................................... 446 电气设计..................................................................................................................................... 466.1 电气一次部分 .................................................................................................................. 466.2 电气二次 .......................................................................................................................... 556.3 通信部分 .......................................................................................................................... 586.4 电气主要设备及材料清单表 .......................................................................................... 587 土建工程..................................................................................................................................... 627.1 设计安全标准 .................................................................................................................. 627.2 基本资料和设计依据 ...................................................................................................... 627.3 电站总平面布置 .............................................................................................................. 677.4 光伏组件阵列基础设计及地基处理 .............................................................................. 677.5 主要建(构)筑物 .......................................................................................................... 687.6 光伏电站围栏设计 .......................................................................................................... 717.7 光伏电站道路及场地设计 .............................................................................................. 717.8 生产、生活供水及污水处理系统 .................................................................................. 717.9 站内工程量表 .................................................................................................................. 728 其他工程方案 ............................................................................................................................. 758.1 光伏农业示范产业园区项目规划 .................................................................................. 758.2 光伏农业大棚中配置

  光伏立体农业温棚是一种集自动化、智能化、高机械化为一体,温室内部具有保温、光照、通风和喷 灌设施,可以进行立体种植,属于现代化大型温室大棚。

 ................................................................................................................. 779 工程消防设计 ............................................................................................................................. 809.1 概述 .................................................................................................................................. 809.2 工程消防设计 .................................................................................................................. 809.3 施工消防 .......................................................................................................................... 8110 施工组织设计 ........................................................................................................................... 8210.1 施工条件 ........................................................................................................................ 8210.2 施工总布置 .................................................................................................................... 8210.3 施工交通运输 ................................................................................................................ 8310.4 施工临时设施 ................................................................................................................ 8410.5 主要工程项目的施工方案 ............................................................................................ 8410.6 施工总进度 .................................................................................................................... 9811 工程管理设计 ......................................................................................................................... 10011.1 工程管理机构 .............................................................................................................. 10011.2 主要管理设施 .............................................................................................................. 10011.3 电站运行维护、回收及拆除 ...................................................................................... 10112 环境保护和水土保持设计 ..................................................................................................... 10212.1 环境保护 ...................................................................................................................... 10212.2 水土保持 ...................................................................................................................... 10413 劳动安全与工业卫生 ............................................................................................................. 10613.1 总则 .............................................................................................................................. 10613.2 工程概况 ...................................................................................................................... 10813.3 工程安全与卫生危害因素分析 .................................................................................. 10813.4 劳动安全与工业卫生对策措施 .................................................................................. 110

 安丘柘山 50MW 荒山农业光伏电站项目

  可行性研究报告 3

 13.5 工程运行期安全管理及相关设备、设施设计 .......................................................... 11513.6 劳动安全与工业卫生工程量和专项投资估算 .......................................................... 11813.7 预期效果评价 .............................................................................................................. 11813.8 主要结论和建议 .......................................................................................................... 11914 节能降耗 ................................................................................................................................. 12014.1 设计原则和依据 .......................................................................................................... 12014.2 施工期能耗种类、数量分析和能耗指标 .................................................................. 12014.3 运行期能耗种类、数量分析和能耗指标 .................................................................. 12214.4 主要节能降耗措施 ...................................................................................................... 12214.5 节能降耗效益分析 ...................................................................................................... 12614.6 结论 .............................................................................................................................. 12615 项目的投资估算和经济性分析 ............................................................................................. 12715.1 编制说明 ...................................................................................................................... 12716 财务评价与社会效果分析 ..................................................................................................... 12916.1 项目投资和资金筹措 .................................................................................................. 12916.2 经济评价原始数据 ...................................................................................................... 12916.3 成本与费用 .................................................................................................................. 12916.4 发电效益计算 .............................................................................................................. 13016.5 财务评价指标 .............................................................................................................. 13116.7 经济评价结论 .............................................................................................................. 13116.8 社会效益分析 .............................................................................................................. 13216.9 财务测算表 .................................................................................................................. 134

 安丘柘山 50MW 荒山农业光伏电站项目

  可行性研究报告 1

 1 综合说明 1.1 概述 1.1.1 项目概述 (1)项目名称:安丘柘山50MW荒山农业光伏电站项目

 (2)建设单位:安丘永旭光电科技有限公司 (3)建设规模:50MWp光伏发电站 (4)项目地址:潍坊市安丘市柘山镇凤凰沟村及东古庙村

 (5)安装方式:34°固定倾角安装 (6)项目投资:工程静态投资49500万元,工程动态总投资50522万元。

 1.1.2 项目所在地简介 安丘市是山东省省辖县级市,位于山东半岛中部,是国务院批准的首批沿海对外开放县市之一。

 安丘历史文化可溯至春秋莒国,莒之渠丘父封邑;汉高祖八年(公元前 199 年),以古渠丘地封将军张说为安丘侯;汉景帝中元二年(公元前 148 年)以侯国名为县名正式置县。

 截至 2012 年,安丘市境总面积 1760 平方公里,辖 10 个镇、2 个街道,其中包括 870 个行政村,总人口 95 万。

 安丘境内平原、丘陵、山区约各占三分之一,矿产种类多、储量大。安丘是山东省重要的水源地,境内 50 多条河流均发源于没有污染的沂蒙山区,有大中小型水库100 多座。东距青岛 110 公里,西距济南 200 公里,北距潍坊 25 公里。国道 206、省道下小路、央赣路等多条主要干线交汇于境内,胶济铁路和济青、潍莱高速临境而过,潍日高速横贯市境南北。

 2013 年,安丘被评为国家级农业综合标准化优秀示范市。

 图1-1 厂址地理位置图 项目所在地

 安丘柘山 50MW 荒山农业光伏电站项目

  可行性研究报告 2

 1.2 太阳能资源 安丘市属暧温带大陆性季风气候,年温适中,四季分明,冬季寒冷,夏季炎热多雨,气温年较差大,春季风大干燥、失墒快。秋季清爽。历年平均降水量 646.3 毫米,平均气温 12.2℃,平均光照 2502.1 小时,最大降水量 1974 年 1027.0 毫米,最低气温 1968 年 1 月-18.7℃,最高温度 40.1℃。

 1.3 工程地质 1.3.1

 概述 安丘柘山 50MW 荒山农业光伏电站站址位于潍坊市安丘市柘山镇凤凰沟村及东古庙村,周边交通运输可满足项目建设及后期运维,占地 1700 亩,其中一般农田 280亩。

 1.3.2

 土层力学性能 本场区勘察深度范围内,地基土层主要由粉土和砂土组成,地基土自上而下分为11 层,顶部多为耕土。各地基土层特征描述如下:

 第①工程地质层(Q4ml):素填土,层底埋深 0.40~2.60 米,厚度 0.40~2.60米,层底标高-2.52~-0.11 米。棕褐色,稍密,湿,以粘性土为主。

 第②工程地质层(Q4al):粉质黏土,层底埋深 1.50~3.90 米,厚度 0.40~3.00 米,层底标高-4.96~-2.29 米。棕褐色,可塑,干强度中等,韧性中等,稍有光泽。

 第②-1 工程地质层(Q4al):粉土,层底埋深 1.70~3.20 米,厚度 0.70~1.50米,层底标高-4.26~-1.41 米。棕黄色,中密,湿,摇震反应中等,无光泽,干强度低,韧性低。

 第③工程地质层(Q4al):粉土,层底埋深 5.00~7.00 米,厚度 1.20~4.60 米,层底标高-7.39~-5.68 米。褐黄色,中密,湿-很湿,摇震反应中等,无光泽,干强度低,韧性低。

 第③-1 工程地质层(Q4al):粉质黏土,层底埋深 4.00~6.00 米,厚度 0.60~1.30 米,层底标高-5.82~-4.93 米。黄褐色,可塑,干强度中等,韧性中等,稍有光泽。

 第④工程地质层(Q4al):粉质黏土,层底埋深 6.40~8.30 米,厚度 0.40~2.00米,层底标高-9.09~-6.32 米。黄褐色,可塑,干强度中等,韧性中等,稍有光泽。

 第⑤工程地质层(Q4al):粉土,层底埋深 7.50~9.20 米,厚度 0.50~2.20 米,层底标高-9.97~-7.610 米。褐黄色,密实,湿,摇震反应中等,无光泽,干强度低,

 安丘柘山 50MW 荒山农业光伏电站项目

  可行性研究报告 3

 韧性低。

 第⑥工程地质层(Q4al):粉质黏土,层底埋深 15.00~23.30 米,厚度 4.60~13.70 米,层底标高-24.10~-14.61 米。黄褐色,可塑,干强度中等,韧性中等,稍有光泽。

 第⑥-1 工程地质层(Q4al):粉土,层底埋深 11.30~12.60 米,厚度 0.60~1.20米,层底标高-13.39~-11.47 米。棕黄色,密实,湿,摇震反应中等,无光泽,干强度低,韧性低。

 第⑥-2 工程地质层(Q4al):粉土,层底埋深 12.00~17.00 米,厚度 0.40~3.40米,层底标高-18.37~-12.01 米。棕黄色,密实,湿-很湿,摇震反应中等,无光泽,干强度低,韧性低。

 第⑥-3 工程地质层(Q4al):粉土,层底埋深 22.20~25.00 米,厚度 0.90~3.50米,层底标高-25.67~-22.68 米。棕黄色,密实,湿,摇震反应中等,无光泽,干强度低,韧性低。

 第⑦工程地质层(Q4al):粉土,层底埋深 22.20~25.00 米,厚度 0.90~3.50米,层底标高-25.67~-22.67 米。褐黄色,密实,湿,摇震反应中等,无光泽,干强度低,韧性低。

 第⑧工程地质层(Q4al):粉质黏土,层底埋深 24.60~26.80 米,厚度 1.20~3.80 米,层底标高-27.59~-25.26 米。棕褐色,可塑,干强度中等,韧性中等,稍有光泽。

 第⑧-1 工程地质层(Q4al):粉土,层底埋深 24.60~25.00 米,厚度 0.60~2.00米,层底标高-25.79~-24.88 米。棕黄色,密实,湿,摇震反应中等,无光泽,干强度低,韧性低。

 第⑨工程地质层(Q4al):粉土,层底埋深 28.80~33.60 米,厚度 3.30~7.60米,层底标高-34.37~-29.73 米。棕黄色,密实,湿,摇震反应中等,无光泽,干强度低,韧性低。

 第⑨-1 工程地质层(Q4al):粉质黏土,层底埋深 30.50~31.80 米,厚度 0.70~1.90 米,层底标高-32.46~-31.43 米。棕褐色,可塑,干强度中等,韧性中等,稍有光泽。

 第⑩工程地质层(Q4al):粉质黏土,层底埋深 35.00~38.00 米,厚度 1.40~6.60 米,层底标高-38.17~-34.80 米。棕褐色,可塑,干强度中等,韧性中等,稍有光泽。

 安丘柘山 50MW 荒山农业光伏电站项目

  可行性研究报告 4

 第⑩-1 工程地质层(Q4al):粉土,层底埋深 34.70~35.90 米,厚度 0.90~2.00米,层底标高-36.33~-35.33 米。灰黄色,密实,湿,摇震反应中等,无光泽,干强度低,韧性低。

 第⑾工程地质层(Q3al):粉土,该层在勘察范围内未揭穿,最大揭露厚度为 9.40米。灰黄色,密实,湿-很湿,摇震反应中等,无光泽,干强度低,韧性低。

 1.4 工程任务和规模 工程的主要任务是建设高压并网光伏电厂,充分开发利用安丘地区丰富的太阳能资源,建设绿色环保的新能源。从能源资源利用、电力系统供需、项目开发条件以及项目规划占地面积和阵列单元排布等方面综合分析;本工程建设规模规划总容量为50MWp,共安装 250Wp 的光伏多晶硅组件 200000 块,需要 16 进 1 出的直流汇流箱 650台、直流柜 100 台、500kW 的逆变器 100 台、35kV 箱变 50 台、35kV 出线开关柜 1 面、35kV 光伏进线开关柜 5 面、35kV PT 柜 1 面、35kV 计量柜 1 面、35kV 无关补偿柜 1面、35kV 接地变柜 1 面、无功补偿装置 1 套、接地变 1 台(兼站用变)、110kV 主变1 台和新建 110kV 升压站一座。

 1.5 光伏系统总体方案设计及发电量计算 本期发电容量为50MW,推荐采用分块发电、集中并网方案。通过技术与经济综合比较,光伏组件选用250Wp多晶硅光伏组件,共计200000块;并网逆变器选用500kW型逆变器,共计100台。

 本期工程光伏组件阵列由 50 个 1MW 子系统组成。每个子系统由 2 台 500kW 逆变器和一台 1000kVA 箱式升压变压器组构成。每台逆变器由 100 路光伏组件组串单元并联而成,每个组串串联 20 块光伏组件。输入防雷汇流箱经电缆接入逆变器直流侧,然后经并网逆变器逆变后的三相交流电经电缆引至 35kV 升压变压器升压后送至 35kV配电室。通过母线汇集后再经过主变压器升压至 110kV 电压等级,以单回线路送至附近 220KV 宏图变电站的 110kV 间隔。最终接入点以接入系统审查意见为准。

 经计算,光伏组件阵列的运行方式采用最佳倾角34°。

 本期工程设计发电容量50MW,电站布置区域总占地面积约1700亩。

 本工程主要包括光伏组件阵列、逆变升压站、箱式变及检修通道、管理区等。电池阵列由50个1MWp固定式多晶硅电池子系统组成。每个1MWp子系统设一座逆变升压站基础,逆变升压站位于子系统的合理部位,共50座。

 逆变升压站均靠近检修道路布置,便于检修维护。场内检修道路为砂石道路,宽

 安丘柘山 50MW 荒山农业光伏电站项目

  可行性研究报告 5

 度为4m,站前区道路为混凝土道路,宽度为6m。

 电站设隔离高速公路围栏网,喷塑,总高为1.9m。采用沿电池阵列占地范围设置。

 站前区围墙采用铁艺围栏,总高为1.9m。

 经发电量计算,在运行期25年内的年平均发电量为6254.062万kW・h,年均利用小时数为1773.9h。

 1.6

 电气 1.6.1 电气一次 本项目发电容量为 50MW,其中包括 50 个发电单元。每个发电单元以 20 件光伏板组件串联为一个组串,共 200 个组串,各组串平均分配接入 16 进 1 出的直流汇流箱,每 6 或者 7 个直流汇流箱接入 1 台 500kW 逆变器。

 本期工程 35kV 采用单母线接线,本期装机容量为 50MW,设置 100 台 500kW 逆变器。本期工程电站设 50 个 1MWp 子系统,每个 1MW 的子系统采用 2 台 500kW 并网逆变器和 1 台 1000kVA 升压变压器,升压至 35kV 接入配电室 35kV 母线,通过母线汇集后再经过主变压器升压至 110kV 电压等级,以单回线路送至附近 220KV 宏图变电站的110kV 间隔。

 就地升压变选用 SM11 型油浸式预装式变压器,升压变压器选用接线组别为D/yn11-yn11 的变压器。型号为 SM11-1000/35,额定容量 1000kVA,电压比 35±2×2.5%/0.315-0.315kV,接线组别为 D/yn11-yn11,短路阻抗 Ud=6.5%,冷却方式 AN/FN。

 根据估算光伏发电站的站用电负荷,需设置两台 200kVA 的干式变压器作为站用电源,站用电源考虑由本期 35kV 母线引接一路,由地方公用电网 10kV 电源并接一路,两路电源在 0.4kV 侧设一双电源开关互为备用,以提高站用电的可靠性,站用电电压等级采用 AC380V/220V 三相四线制。本期子系统内的用电设备电源取自每个子系统内的升压变压器低压侧,在每个子系统升压变压器低压侧设置一台 0.315/0.38V 的变压器为子系统内的用电设备提供电源。

 1.6.2 电气二次 本期电站拟以 110kV 电压出线接至附近 220KV 宏图变电站的间隔。电站的调度管理方式暂定由省网调度中心调度。该电站按"无人值班"(少人值守)的原则进行设计。

 最终接入方式以接入系统审查意见为准。

 电站采用以计算机监控系统为基础的监控方式。计算机监控系统应能满足全站安全运行监视和控制所要求的全部设计功能。中央控制室设置计算机监控系统的值班员

 安丘柘山 50MW 荒山农业光伏电站项目

  可行性研究报告 6

 控制台。整个光伏发电站安装一套综合自动化系统,具有保护、控制、通信、测量等功能,可实现光伏发电系统及35kV升压站的全功能综合自动化管理,实现光伏发电站与地调端的遥测、遥信功能及发电公司的监测管理。最终接入监控方式以接入系统审查意见为准。

 1.6.3 通信 光伏发电站调度信息拟传送至地方地调,预留当地县调接入信息接口。在光伏电站配置一套 STM—4 SDH 设备、一套 PCM 复接设备、一组电源变换器、一块通信综合屏、一套数配、音配、光配单元模块和一部电话机;对侧配置 STM-4 光支路板一块,一套 PCM 复接设备。最终以系统接入意见为准。

 1.6.4 光功率预测系统 按照电网功率预测系统要求,在站内配置一套光功率预测装置,将预测信息通过数据网送至省调。最终以系统接入意见为准。

 1.7 消防设计 本工程依据国家有关消防条例、规范进行设计,本着“预防为主、防消结合”的消防工作方针,消防以加强自身防范力量为主,立足于自救,同时与消防部门联防,做到“防患于未然”,从积极的方面预防火灾的发生及蔓延。根据站区电气设备较多的特点,设计的重点是防止电气火灾。

 本工程为50MW光伏工程,共计配置50个逆变升压站,每个逆变升压站设有2台并网逆变器、1台1000kVA箱式升压变压器及相应电气装置,变压器容量较小,按规范可不设水喷雾灭火系统或其它固定灭火设施。

 由于光伏电站工程消防设计尚没有相应的国家设计规范与之对应,本工程消防设计除参照国家现行消防设计规范外,还应征得当地消防部门的同意。

 1.8 土建工程 1.8.1

 主要建构物设计标准 本工程设计发电容量 50MW,主要建构筑物包含农业大棚、阳光棚、养殖棚以及逆变器-升压变等。

 本工程光伏电站共需 50 座逆变升压站,逆变器-升压变基础采用钢筋混凝土块状基础。

 本工程还需建设综合楼,35kV 配电室,水泵房各一座。

 本工程抗震设防烈度为7度(设计地震加速度值为0.10g),设计分组为第二组。

 安丘柘山 50MW 荒山农业光伏电站项目

  可行性研究报告 7

 上述各建筑物的结构安全等级均为三级;其他构筑物抗震等级为四级;所有建、构筑物基础设计等级为丙级。

 1.8.2

 总平面布置 本光伏电站位于山东省潍坊市安丘市柘山镇凤凰沟村及东古庙村。本期规模50MW,占地面积约1700亩。结合总体规划以及土地资源,本着因地制宜的原则,工程主要分为两部分:即场前区和生产区。含综合楼、升压站等,场前区考虑设置一定数量的停车位及绿化。生产区主要包含逆变器基础等。本工程为50MW光伏工程,共计配置50个光伏发电单元,每个光伏发电单元设两台500kW逆变器及一台1000kVA升压变压器。逆变器-升压变压器布置于靠近岸边一侧,以便于检修。光伏组件阵列间距以满足光伏发电在冬至日早九点至下午三点间不遮挡为布置原则,适当考虑检修和冲洗通行需要。全场道路布置原则为能满足一般检修通行为准。基于安全生产管理的需要,在红线范围内站区周边设置防护围栏一道。进场处设置一座,主出入口处设置1.5m高电动伸缩门一道。场区内竖向布置以满足防洪设计为原则。农业大棚、阳光棚、养殖棚、办公综合楼、升压站、光伏组件阵列、逆变升压站基础等设置于防洪水位以上。地面排水以地面径流为主。

 1.9

 施工组织设计 主要建筑物材料来源充足,所有建筑材料均可通过便利公路和铁路运输至施工现场。生活用品可从陵城区采购。

 施工及生活水源:从电站周边供水管网取水。施工高峰日用水量为300m3/d。

 施工电源:

 本工程施工用电电源引自场址区附近10kV 高压电源,沿光伏电站进场道路布置线路,各标段施工单位由该线路接入各自施工区域。

 本工程发电容量50MW,施工工期较短,占地面积较大,光伏组件布置相对集中,初步考虑施工区按集中原则布置,在与光伏组件相邻的地势较平坦区域 进行施工活动。从安全及环保角度出发,生活区靠近仓库,远离混凝土搅拌站。初步估算工程临时设施总占地4000m²。

 本期工程占地面积约1700亩。占地主要包括光伏组件阵列、逆变升压站、户外变配电设备及施工期各临建生产、生活设施占地,场内临时道路等占用的土地面积。施工期临时性用地包括施工中的综合加工厂、混凝土搅拌站、施工人员临时居住建筑占地、设备临时储存仓库占地、场内临时道路和其他施工过程中所需临时占地。以上临时性用地面积均在工程永久用地范围之内,不需额外占用土地。

 安丘柘山 50MW 荒山农业光伏电站项目

  可行性研究报告 8

 本工程计划建设期5个月。工期总目标是:光伏电站全部设备安装调试完成,全部光伏组件阵列并网发电。

 1.10 工程管理设计 建设期间,根据项目目标,以及针对项目的管理内容和管理深度,光伏电站工程将成立项目公司。项目公司建设期计划设置5个部门:计划部、综合管理部、设备管理部、工程管理部、财务审计部,共6人,组织机构采用直线职能制,互相协调分工,明确职责,开展项目管理各项工作。

 根据生产和经营需要,结合现代化光伏电站运行特点,遵循精干、统一、高效的原则,对运营机构的设置实施企业管理。参照原能源部颁发的能源人[1992]64号文“关于印发新型电厂实行新管理办法的若干意见的通知”,结合新建电站工程具体情况,本电站按“无人值班”(少人值守)的原则进行设计。

 光伏电站运营公司编制6人,设经理1人,全面负责公司的各项日常工作。

 运营公司设四个部门,综合部(1人安全部兼)、财务部(1人经理兼)、安监部(1人)、安生部(4人)。综合部由工程建设期间的计划部和综合管理部合并,负责综合计划、经理办公、文档管理;财务部负责财务收支、财务计划、工资福利管理;生产运行部负责运营公司生产运营以及安全管理;设备管理部负责设备技术监控、定期维护。

 1.11 环境保护和水土保护设计 太阳能光伏发电是可再生能源,其生产过程主要是利用太阳能转变为电能的过程,不排放任何有害气体。

 工程在施工中由于土石方的开挖和施工车辆的行驶,可能在作业面及其附近区域产生粉尘和二次扬尘,造成局部区域的空气污染。可采用洒水等措施,尽量降低空气中颗粒物的浓度。

 光伏电站场址离村庄较远,不存在电站施工噪声对附近居民生活的干扰。太阳能光伏发电具有较高的自动化运行水平,电站运行和管理人员只有6人,少量的生活污水经化粪池及地埋式污水处理设备处理后定期清掏外运,对水环境不会产生不利影响。

 根据本项目新增水土流失的特点,水土流失防治措施主要采用工程措施、植物措施、临时措施、管理措施相结合的综合防治措施。

 本工程建成后对当地的地方经济发展将起到积极作用,既可以提供新的电源,又

 安丘柘山 50MW 荒山农业光伏电站项目

  可行性研究报告 9

 不增加环境压力,还可为当地增加新旅游景点,具有明显的社会效益和环境效益。

 1.12 劳动安全与工业卫生设计 劳动安全及工业卫生设计遵循国家已经颁布的政策,贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,参照DL5061-1996《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》的要求,在设计中结合工程实际,采用先进的技术措施和可靠的防范手段,确保工程投产后符合劳动安全及工业卫生的要求,保障劳动者在生产过程中的安全与健康。设计着重反映工程投产后,职工及劳动者的人身安全与卫生方面紧密相关的内容,分析生产过程中的危害因素,提出防范措施和对策。

 劳动安全设计包括防火、防电气伤害、防机械伤害、防坠落伤害等内容。工业卫生设计包括防噪声及防振动、采光与照明、防尘、防污、防腐蚀、防毒、防电磁辐射等内容。

 安全卫生管理包括安全卫生机构设置及人员配备,事故应急救援预案等,在采取了安全防范措施及对生产运行人员的安全教育和培训后,对并网光伏电站的安全运行提供了良好的生产条件,有助于减少生产人员错误操作而导致安全事故以及由于运行人员处理事故不及时而导致设备损坏和事故的进一步扩大,降低了经济损失,保障了生产的安全运行。

 1.13 节能降耗分析 根据国际能源署(IEA)《世界能源展望 2007》,中国的 CO2 排放指数为:0.814kg/kWh,同时,我国火电厂每发电上网 1kWh,需消耗标准煤 305g,排放 6.2 克的硫氧化物(SOx)(脱硫前统计数据)和 2.1 克的氮氧化物(NOx)(脱氮前统计数据),对环境和生态造成不利的影响。本电站建成后预计每年可为电网提供电量 6254 万kW.h。与相同发电量的火电相比,按照火电煤耗(标准煤)每度电耗煤 305g,建设投运每年可节约标准煤约 19074t,每年可减少 CO2 排放量约 50907t,减少 SOx 排放量约 388t,减少 NOx 排放量约 131t。有害物质排放量的减少,可减轻环境污染。

 1.14 工程设计概算 本工程投资概算依据国家、有关部门现行的有关文件、定额、费率标准等进行编制,材料、设备等价格主要参考同类型工程招投标价格计算。

 工程静态投资 49500 万元,建设期利息为 1022 万元,工程动态总投资 50522 万元,单位千瓦静态投资 9900 元/kW,单位千瓦动态投资 10104 元/kW。

 安丘柘山 50MW 荒山农业光伏电站项目

  可行性研究报告 10

 1.15 财务评价与社会效果分析 1.15.1 财务评价 (1)本工程静态总投资为 59500 万元时,建设期利息为 1022 万元,含税电价为1 元/kWh 时,项目投资财务内部收益率为 8.85%,大于基准收益率 8%,项目经济上可行。

 (2)投资减少,内部收益率增大;电价降低,内部收益率减小。如果保持内部收益率不变,可以通过控制投资来降低电价,或通过电价补贴来提高项目的经济效益,保证项目经济上可行。

 1.15.2 社会效果分析 (1)可加快能源电力结构调整 本光伏发电站所处的地区电网属山东省电网的一部分,随着近几年山东经济的飞速发展,电力需求不断增加,火电装机比例逐年增加,每年耗用大量燃煤、二氧化碳、二氧化硫等排放量,造成生态环境的破坏和严重的污染,且火电燃料运输势必增加发电成本。

 国家要求每个省常规能源和再生能源必须保持一定的比例,除水电外,相对于其它再生能源,光伏电开发已日趋成熟,因此,大力发展光伏发电,将改善能源结构,有利于增加再生能源的比例。

 (2) 可促进当地经济的发展 本工程的开发,可促进地区相关产业,如建材、交通运输业的大力发展, 对扩大就业和发展第三产业将起到显著作用,从而带动和促进地区国民经济的全面发展和社会进步,随着光伏电场的相继开发,光电将成为又一大产业,为地方开辟新的经济增长点,对拉动地方经济的发展,加快实现小康社会起到积极的作用。

 1.16 附表 光伏发电工程特性表如表1所示。

 表1 光伏发电工程特性表 一、光伏发电工程站址概况 项 目 单位 数量 备注 发电容量 MW 50

 占地面积 亩 1700

 经度(北纬) °′” 36.16°

 安丘柘山 50MW 荒山农业光伏电站项目

  可行性研究报告 11

 纬度(东经) °′” 119.014°

 工程代表年太阳总辐射量 MJ/m2

 5585 水平面 (NASA数据)

 二、主要气象要素 多年平均气温 ℃ 12.7

 多年极端最高气温 ℃ 42

 多年极端最低气温 ℃ -21.8

 多年最大冻土深度 m 0.51

 多年最大积雪厚度 cm 25

 多年平均风速 m/s 3.7

 多年极大风速 m/s 24

 多年平均沙尘暴日数 日 1

 多年平均雷暴日数 日 29.2

 三、主要设备 编号 名 称 单位 数量 备注 1 光伏组件(型号:LY-Ba250P )

 1.1 峰值功率 Wp 250

 1.2 开路电压(Voc)

 V 37.26

 1.3 短路电流(Isc)

 A 8.96

 1.4 工作电压(Vmppt)

 V 30.11

 1.5 工作电流(Imppt)

 A 8.47

 1.6 峰值功率温度系数 %/°C -0.45%

 1.7 开路电压温度系数 %/°C -0.33

 1.8 短路电流温度系数 %/°C 0.062

 1.9 10 年功率衰降 % <10

 1.10 25 年功率衰降 % <20

 1.11 外形尺寸 mm 1636x982x35mm

 1.12 重量 kg 18

 1.13 数量 块 78584

 1.14 向日跟踪方式

 /

 1.15 固定倾角角度 ° 34

 2 逆变器(型号:SG500KTL ) 2.1 最大输入功率 kW 560

 2.2 最大输入电压 Vdc 1000

 安丘柘山 50MW 荒山农业光伏电站项目

  可行性研究报告 12

 2.3 启动电压 Vdc 520

 2.4 最低工作电压 Vdc 480

 2.5 最大输入电流 A 1064

 2.6 MPP电压范围 Vdc 480~850

 2.7 MPPT数量

 1、2、3、4

 2.8 输入连接端数

 2 x 4

 2.9 最大效率 % 98.80

 2.10 欧洲效率 % 98.60

 2.11 额定输出功率 kW 500

 2.12 最大输出视在功率 kVA 550

 2.13 最大输出电流 A 1018

 2.14 总电流波形畸变率 % <3 (额定功率时)

 2.15 尺寸(宽×高×深)

 mm 1606 x 2034 x 860 ...