ICS 13.100
C72
DB23 黑 龙 江 省 地 方 标 准 DB 23/T XXXX—XXXX
粮食加工行业除尘系统安全应用技术规程
(征求意见稿)
XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX 实施 黑龙江省市场监督管理局
发 布
DB23/T XXXX—20XX I 目
次 前言 ................................................................................ II 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 一般要求 .......................................................................... 2 5 排气罩的安全要求 .................................................................. 2 6 除尘器的安全要求 .................................................................. 2 7 除尘管道的安全要求 ................................................................ 3 8 风机的安全要求 .................................................................... 3 9 防静电的要求 ...................................................................... 3 参考文献 ............................................................................. 5
DB23/T XXXX—20XX II 前
言 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。
本标准由黑龙江省应急管理厅提出并归口。
本标准主要起草单位:哈尔滨理工大学。
本标准参与起草单位:哈尔滨理工大学、黑龙江蓬希安全科技有限公司、大庆市粮食局。
本标准主要起草人:王博、蒋永清、李思宇、王宇刚、常瑞倩、李全、滕跃、赵卫东。
DB23/T XXXX—20XX 1 粮食加工行业除尘系统安全应用技术规程 1 范围 本标准规定了粮食加工行业除尘系统的术语和定义、一般要求、排气罩、除尘器、除尘管道、风机、防静电的安全要求。
本标准适用于粮食加工行业的除尘系统。
2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 17440-2008 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程 GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版) GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB/T 17919-2008 粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则 GB/T 26443-2010 安全色和安全标志 安全标志的分类、性能和耐久性 GB/T 8196-2018 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求 AQ 4273-2016 粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范 JB/T 8690-2014 通风机 噪声限值 3 术语和定义 下列术语和定义适用本文件。
3.1
粮食 人类食用农产品的总称。主要指小麦、玉米、稻谷、大豆、油料等农作物及其在制品、半成品和成品。
注:引自[GB 17440-2008,定义3.1] 3.2
粮食加工 通过特定的工艺将粮食原粮制成成品粮或半成品粮的过程。
注:引自[GB 17440-2008,定义 3.2] 3.3
粮食粉尘 在大气中依靠自身重量可沉淀下来,但也可持续悬浮在空气中一段时间的粮食固体微小颗粒,是一种不导电的可燃性粉尘。
注:引自[GB 17440-2008,定义 3.6] 3.4
DB23/T XXXX—20XX 2 排气罩 粮食粉尘释放源处用于收集粮食粉尘的设备。
3.5
除尘系统 由排气罩、风管、风机、除尘器及控制装置组成的用于捕集气固两相流中固体颗粒物的装置。
注:引自[AQ 4273-2016,定义 3.4]
3.6
粉尘防爆区 按爆炸性粉尘云出现的可能性大小将危险区域分为 20 区、21 区、22 区。
4 一般要求 4.1 除尘系统不应采用以沉降室为主的重力沉降除尘方式。
4.2 除尘系统应有防止粉尘泄漏的措施。
4.3 除尘系统应采取去除静电或防静电产生的措施。
4.4 除尘系统应采取保温或防冻措施。
4.5 除尘系统内的设施应采取防腐蚀处理。
4.6 除尘系统宜设有备用除尘设备。
4.7 为避免潮湿腐蚀和粮食发霉现象,应在粮食加工设备上增设吸风口。
4.8 除尘风道不应采用干式巷道式构筑物。
4.9 应减少除尘系统的漏风系数,漏风率见 GB 50019 之 6.7.4 的要求,除尘器的漏风率应小于 5%。
4.10 应按照 GB/T 26443 要求设计除尘系统的安全标识。
4.11 应定期对除尘系统进行维护检修。
4.12 在爆炸危险区域的接地电阻应三个月或半年检测一次,在雷暴频发高的地区宜每个月测一次。
5 排气罩的安全要求 5.1 应遵循安装位置正确且检修方便的原则。
5.2 应遵循风量适中且强度足够的原则。
5.4 应保持形状规则、连接无缝隙,内壁平整、光滑不积尘。
5.5 对有害物源应进行密闭处理。特殊情况采取下列方式:
5.6 当不能全部密闭时,应尽可能设置为接近有害物源的外部罩; 5.7 当无法使用外部罩时,在不影响吹吸效果的情况下,宜设置吹吸罩。
5.8 为提高捕集率和控制效果,外部罩可加法兰边。
5.9 吸风口应设在排气罩内压力最高的部位。
6 除尘器的安全要求 6.1 一般宜设置在室外,且不应设置于建筑物屋顶。
6.2 除尘器的形式、结构应满足粉尘控制要求,不宜采用电除尘器。
6.3 箱体应保证足够强度,宜采用钢制金属材料,并采取独立防静电措施。
DB23/T XXXX—20XX 3 6.4 除尘系统中的除尘器箱体应具有防爆安全设计。
6.5 除尘器的布置应满足 GB 50016 之 3.4.1 的要求。
6.6 除尘器泄爆不应朝向人员工作岗位和可能造成连锁反应的装置。
6.7 进出口两侧应装有压差检测器。
6.8 除尘器应装有手动风门。
6.9 露天开放式粮食干燥机应采用全封闭结构、负压粉尘杂质集中回收方式,避免影响烘干作业环境。
7 除尘管道的安全要求 7.1 管道的材质应有足够的强度,能承受风机在各种条件下产生的最大吸压力。
7.2 管道内风速应保证管道内表面粉尘不沉积,水平管和弯头应在适当位置开设清灰孔。
7.3 除尘管道应密闭不透风。
7.4 管道系统不应使用绝缘管(如 PVC 管)。
7.5 管道各输入接口应采用金属构件。
7.6 除尘管道应有防腐蚀措施。
7.7 合理确定除尘管道的形式和结构,应遵循阻力最小原则。
7.8 尽可能缩短管道的长度,不宜设置回路,避免过长的水平管段。
7.9 管道过渡应流畅,尽量减少弯头和直径骤变。
7.10 除尘管道和除尘风网的敷设位置应设置在特定单独的区域,区域内不应有无关设施。
7.11 除尘管道和除尘风网应与周围产生热能的管道保持安全距离,外表面最小距离 100mm,当与公用工程管道共架多层敷设时,宜将介质温度高于常温的管道布置在上层,并采取隔热措施。
7.12 为避免损坏风机进出口,应避免连接突变管和渐变管。
7.13 粮食加工行业的除尘系统中,当一个除尘母管所带支管数量少于 5 个支路时,可用手动调节翻板,大于 8 个支路时,宜选用自动调节风量系统。
7.14 除尘点应结合粮食输送设备特点的不同合理设置。
7.15 在保证粮食工程的安全和效率不受到干扰的情况下, 可建立集中风网。一旦出现生产线除尘风网使用交叉的情况应对其设置独立的风网。
8 风机的安全要求 8.1 风机及机组的选型应满足该系统对温度、风量、风压、防爆、负载的要求。
8.2 应尽量选择节能型风机,不应以对风机进出口阀门节流的方式作为节能措施。
8.3 若存在裸露的传递装置,机械防护应满足 GB/T 8196 之 6.4.2 的要求。
8.4 风机噪声应符合 JB/T 8690 的要求。当噪声超过排放标准时,应在风机出口设置消声器或对电机采取隔声、隔振措施,必要时应对风机整体加装隔声设施。
8.5 风机的叶片应采用能导电、运行时不产生火花的材料。
8.6 出风口处安装防雀网和防止雨水倒灌的装置。
9 防静电的要求 9.1 除尘系统的风管不应作为电气设备的接地导体。
9.2 风管内部宜设置静电探测报警器。
DB23/T XXXX—20XX 4 9.3 粉尘防爆区应采用防静电接地措施,单独与接地体或接地干线相连,不得相互串联后再接地,22区可不采取接地措施。
9.4 采用法兰连接或软管组织连接排气罩的防静电累积措施应符合 GB/T 17919 之 4.5 的要求。
9.5 除尘系统的电阻阻值应符合 GB/T 17919 之 4.5 的要求。
9.6 防静电接地点应设有接地标志。
DB23/T XXXX—20XX 5 参 考 文 献 [1]GB/T 16758-2008 排风罩的分类及技术条件 [2]GB/T 32155-2015 袋式除尘系统装置通用技术条件 [3]HJ/T 286-2006 环境保护产品技术要求 工业锅炉多管旋风除尘器 [4]LY/T 1862-2009 木材工业气力运输与除尘系统节能技术规范 [5]DB 23/T 2572-2020 木材加工行业除尘系统设计安全规范
_________________________________