 中国邮政综合网信息备份中心电源扩容工程

 一阶段设计

 (UPS 配电屏施工图)

  设计编号:220100040S-DY-YZ-SJZ

 项目编号:

 建设单位:中国邮政集团公司

 设计单位:石家庄惠远邮电设计咨询有限公司

 石 家 庄 惠 远 邮 电 设 计 咨 询 有 限 公 司

 设 计 证 书 编 号 :

 A113001239

 二 ○一 ○年 二 月

 一、设计说明 1 工程概况 中国邮政集团在中国邮政信息备份中心预留机房内进行设备测试。本次测试期间信息备份中心对供电需求约为 1365 kVA,现配置容量为 1000 kVA,为满足测试需求,需对现有配电系统进行改造。

 本次工程涉及的机房有:配电室 71.28 平方米,UPS 及蓄电池室 136.08 平方米,预留机房 330 平方米。

 本次工程内容主要有:

 1)UPS 室:UPS 输入切换开关、输入屏母排、输入屏输出开关,UPS 输入电缆需扩容。

 2 设计依据 (1)

 GB/2887-2000《计算机场地技术条件》; (2)

 YD/T585-1999《通信用配电设备》; (3)

 YD5040-2005《通信电源设备安装设计规范》; (4)

 YD/T 5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》; (5)

 YD/T 1095-2008《通信用不间断电源-UPS》; (6)

 GB 50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》; (7)

 GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》; (8)

 YD/T 5003-2005《电信专用房屋设计规范》。

 3

 本期主要工程量 本期工程主要包括对 UPS 输入输出屏的改造。

 中国邮政综合网信息备份中心电源扩容工程 UPS 配电屏改造本期工程量清单 项目区域 设备名称 序号 改造内容 规格 单位 数量 备注1 拆除互投切换开关 1000A 个 12 安装互投切换开关 1600A 个 13 拆除互投开关的互感器 1000/5 套 24 安装互投开关的互感器 1600/5 套 25拆除母排(具体长度需厂家核实)10mm*60mm(载流量1475A)套 16安装母排(具体长度需厂家核实)8mm*80mm(载流量1690A)套 17 拆除抽屉式空开 630A 个 18 安装抽屉式空开 125A 个 29 拆除抽屉式空开的互感器 630/5 套 110 安装抽屉式空开的互感器 160/5 套 211 拆除抽屉式空开 630A 个 112 安装抽屉式空开 125A 个 213 拆除抽屉式空开的互感器 630/5 套 114 安装抽屉式空开的互感器 160/5 套 215 安装抽屉式空开 400A 个 116 安装抽屉式空开的互感器 400/5 套 1输出屏P7 17 新增输出屏配置8个250A抽屉式空开架 118调整开关位置以满足本次工程需求250A 个 419调整开关位置以满足本次工程需求100A 个 4扩容电缆 20配电室IAA3柜-UPS机房输入屏1新增电缆RVVZ 1*240 米 2482路(每路4条1*240),详见下面电缆计划表输出屏P7底座改造21将原有底座改造为适合输出屏P7安装尺寸个 1UPS机房输入输出屏输入屏P1改造后输入屏共有1路1600A互投切换输入开关,1路1250A总旁路开关,6路630A输出开关,4路125A输出开关P1-P3母排输入屏P2输入屏P3输出屏P4调整输出屏P5~P7抽屉开关位置P5配置8路100A开关,P6和P7各自自上而下配置2路100A开关、6路250A开关。

 4 UPS 配电屏技术要求 UPS 配电屏改造后各项电气性能与改造前各项电气性能保持一致。

 4.1 配电屏结构和额定值 4.1.1 使用条件

 环境温度:-5℃~+40℃ 相对湿度:90% 4.1.2 外壳防护等级:IP30 4.1.3 机柜内有单独的保护地线排和零线排 4.1.4 空气断路器的基本技术指标 (a)额定电压:400V (b)额定频率:50Hz (c)额定绝缘电压:

 660V

  50Hz (d)额定脉冲承受电压:≥8KV

 50Hz (e)在试验电压为≥2500V 50Hz 1min 时不应有任何损坏。

 (f)所附的一次线路图中开关的电流均为在环境温度 45℃时的持续电流。

 4.1.5 采用断路器,应选用一流品牌的产品,质量应可靠;具体开关数量和规格见系统图。

 4.1.6 UPS 输入电源(三相四线)应提供可靠的防雷击浪涌保护装置,在下列模拟雷电波发生时,保护装置应起保护作用,设备不应损坏。电压脉冲:10/700μs,5kV;电流脉冲:8/20μs,40kA。

 4.1.7 工厂组装、不带电、金属封闭型,支持配电柜完成从进线端子到负载端子的装配。在前部和后部形成排列成一行的区间。提供侧盖、前顶盖和后盖,盖上带有可拆卸、可上螺栓的金属条,该金属条构成所有周边。提供分区的前部条,该条可拆卸,由钢制造并构成所有的周边。

 4.1.8 配电柜的额定值和配置:

 (a)设备短路全电流额定值:详见图纸。

 (b)母线电压和电流额定值:详见图纸。

 (c)频率:50HZ。

 4.1.9 线路接线端:可从配电柜后部接进。

 4.1.10 负载接线端:可从配电柜后部接进。

 4.1.11 分别安装每个主开关、联络开关和馈电设施并用隔板把它们与垂直母线隔离/绝缘。

 4.1.12 每个过流保护设备操作手柄穿过柜门顶向上伸出,当门关闭时仍可接近操作手柄。

 4.1.13 附属部分设备:单独安装和隔离。

 4.1.14 电缆入口:从配电柜的顶部进线, 4.2 母线 4.2.1 母线材料:铜。

 4.2.2 母线连接:螺栓连接,仅能从后部接进。为预留的配电设备提供完整的母线、设备支撑件、安装和连接。所有配电设备线路和负载连接片应具备额定值以便能设置在额定满电流(不是脱扣器额定值)的设备框架负载上。绝缘负载连接片穿越母线进入后部母线隔间。

 4.2.3 母线排列:从正面看:A-B-C 相应从左到右、从上到下、从前到后排列。提供的水平母线具有所显示的连续额定电流值。主母线满容量通过每个部分并为将来扩展留有余量。

 4.2.4 在指定的地点提供中性母线,中性母线延伸到整个配电柜的长度,材料与主母线相同,额定载流量是水平主母线载流量的 100%。

 4.2.5 母线隔离/绝缘:采用通长玻璃多元脂隔板把垂直母线与主母线隔离。采用隔离绝缘板主母线相与相之间相互隔离和绝缘并与设备负载接线拄隔离。维修时可卸下母线连接螺栓的的螺帽。

 4.2.6 提供不小于相母线截面一半的铜接地母线,该母线贯穿整个配电柜并用螺栓连接到垂直部分。

 4.3 过电流保护设备 4. 3.1 框架断路器采用电机储能合闸, 选用电子型控制单元,应具有长延时、短延时、速断三段保护,保护的电流、时间均能现场整定。

 4.3.2 塑壳断路器选用电子脱扣器,电子脱扣器应具有长延时、短延时、速断三段保护。

 4.3.3 塑壳断路器采用旋转手柄操作机构,装设分励脱扣器,辅助开关。

 4.4 仪表和传感器: 4.4.1 电流互感器:次级电流 5 安,棒状型或窗口型,带有单次级绕组和次级短路设施,初级/次级比率详见图纸,在所连接的计量表和继电器装置负载端,精度是 0.5,50HZ。对所有的电流互感器提供短型端子板。

 4.4.2 电压互感器:带有单次级绕组,隔离型,带有一体化熔断安装架,初级/次级比率详见图纸,在连接计量表和继电器装置的负载端,精度是 0.3,50HZ。

 4.4.3 内部接线:按照需要供给开关箱规定的导线、熔断器板和端子条。所有端子额定值是600VAC,30A 并标上标志号码。提供 20%的备用端子。所有的导线带有永久套管作为线路标记。电流计量电路在所有导线上具有环型终端。

 4.4.4 数字式多功能电力表:

 (a)提供数字式多功能电力表。表具有实际有效值容量用来精确测量非线形的单相和三相负载。应选用进口产品。

 (b)精度:

 电流电压:0.2%。

 功率和能量:0.4%

 (c)实时读数:仪表应能测量下列实时参数:

 电流:每相、中性线、接地和三相。

 电压:L-L,L-N,输入电压 380V/220V。

 有效功率:每相、三相。

 无功功率:每相、三相。

 视在功率:每相、三相。

 功率因数:每相、三相。

 频率。

 温度:内部环境温度(仅借助于通信口)。

 (d)需要读数:

 需要电流:实时每相电流。

 平均功率因素:三相和。

 需要有效功率:三相和。

 需要无功功率:三相和。(仅借助于通信)

 需要视在功率:三相和。

 预测需要:仅借助于通信口。

 (e)能量读数:

 累计能量:实际值、无功值、视在值(视在值仅借助于通信口)

 双向读数:仅借助于通信口。

 (f)功率分析值:仅借助于通信口。

 峰值系数:每相。

 K 需要系数:每相。

 位移功率因数:每相、三相。

 基本电压:每相。

 基本电流:每相。

 基本有效功率:每相。

 谐波功率。

 不平衡:电流和电压。

 相位旋转。

 (g)报警继电器功能:

 表能把这里所定义的任何测量值作为上下报警设置点。时间继电器特性(在很短的时间内)能够对每个报警分别编程。

 任何报警条件能够触发一个或多个继电器功能。三个一组、C 型、10A 的机械继电器并适用于一个固态的输出。

 (h)盘上报警/事件记录: 对于任何报警线路,监视器将能够存入事件的类型、日期、时间和继电器动作期间的绝大部分读数。

 当报警条件取消时,将存入取消的时间、日期和从动作时起的绝大部分读数。存入事件的大小将由用户配置,最大可达到盘上存储器的极限。

 (i)数据存入:

 提供永久性存储器存储周期间隔的表读数。独立的用户自定义的数据存储可达 14 个。

 存储间隔:1 分钟到 24 小时。

 每个存储可达 51,200 个值。

 (j)通信:

 提供光电隔离的 RS-485 通讯接口和通信协议。

 4.5 外层涂层颜色:与原有配电屏相同。

 5 施工注意事项 (1)

 为满足抗震设防要求,工程中所配置的设备均采取抗震加固措施,设备机架与地面间采用膨胀螺栓加固。蓄电池采用抗震铁架(或电池柜)与地面加固。

 (2)

 施工前施工单位应对所安装设备的相关尺寸进行核实,若有出入,设备安装时请施工单位根据实际到货设备尺寸及安装说明进行适当调整。

 (3)

 导线明细表中所列导线长度不作为施工下料的依据,施工时应根据实际测量长度进行下料施工。

 (4)

 楼内穿过楼板的电缆孔洞,电缆敷设后,应在电缆楼板洞处用非燃烧材料进行封隔。

 (5)

 蓄电池出厂时已充好电,安装时应防止极间短路。电池的补充充电参照到货说明书进行。

 (6)

 所有可能带电的金属支架,铁架及设备外壳均应接地。